alek.kutasov
alek.kutasov
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Макеевка

Сообщений: 27

21.10.2012 в 19:50:03

Нужна помощь специалиста. Двухтрубная система отопления с верхней разводкой с насосом, разведена на два крыла дома. Котёл КОТВ-18, трубы ППР, подача от котла d-40, затем по обе стороны d-32, в радиаторы d-25, радиаторы алюминиевые, насос BPS25-4S. Раньше стоял расширительный бачок закрытого типа, но как выяснилось позже, котел имеет мах рабочее давление 130 кПа. Переделал систему на открытый бак. Правое крыло греет отлично. Но в левом крыле греют только первые два радиатора и полотенцесушитель, а остальные три холодные (даже когда в котле 90 град.). Бак установил в помещении где было доступно (выше подачи) и он подкючён к обратке. Может неправильно установил бак. Или не подходит насос для открытой системы (в паспорте насоса динамическое давление не менее 9 м водяного столба). Схема левого крыла прилагается.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.10.2012 в 21:45:35

alek.kutasov написал : Схема левого крыла

В самой верхней точке СО что спускает воздух?

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

21.10.2012 в 22:32:36

Сколько радиаторов в левом крыле и сколько в правом? Проверить на наличие воздуха. Может надо будет балансировать.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.10.2012 в 22:58:33

Схему подробную всего СО,или будет:

alek.kutasov написал : но как выяснилось позже

0
alek.kutasov
alek.kutasov
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Макеевка

Сообщений: 27

22.10.2012 в 19:34:38

Прокачивал водой под напором. Только когда закачал 1 атмосферу, начали греть радиаторы (стоит вентиль на расширительном бачке). Самая точка над котлом. Установить расширительный бачок в этом месте невозможно (не позволяет высота потолка и чердака). Прилагаю полную схему:

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.10.2012 в 20:30:21

В верхней точке автоматический спускник или кран маевского?

alek.kutasov написал : стоит вентиль на расширительном бачке

В каком месте и для чего установлен?

alek.kutasov написал : Прокачивал водой под напором

Промывают под напором ,заливать очень медленно,чтобы воздух выходил.

0
mrstorm
mrstorm
Новичок

Регистрация: 27.09.2012

Москва

Сообщений: 61

22.10.2012 в 21:14:14

попробуйте закрыть все греющиеся радиаторы чтобы протолкнуть систему и посмотреть греются ли вообще дальние радиаторы. Потом постепенно по очереди открывать ранее закрытые.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.10.2012 в 21:25:51

mrstorm написал : попробуйте закрыть

касимов написал : Схему подробную всего СО

Просил.А краников и не видать.А прижимать полюбому

0
alek.kutasov
alek.kutasov
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Макеевка

Сообщений: 27

22.10.2012 в 22:47:07

Краник только один, на расширительном бачке. Поставил для удобства,чтобы проверить герметичность. Не пальцем запирать. Ёще 3 вентиля:на насосе с бойпасом - не стал показывать.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.10.2012 в 23:06:24

Еще по теме

касимов написал : В верхней точке автоматический спускник или кран маевского?

?

0
alek.kutasov
alek.kutasov
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Макеевка

Сообщений: 27

22.10.2012 в 23:19:14

Автоматически спусник, или встречается другое название - кран маевского автомат.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.