Нужна помощь специалиста. Двухтрубная система отопления с верхней разводкой с насосом, разведена на два крыла дома. Котёл КОТВ-18, трубы ППР, подача от котла d-40, затем по обе стороны d-32, в радиаторы d-25, радиаторы алюминиевые, насос BPS25-4S. Раньше стоял расширительный бачок закрытого типа, но как выяснилось позже, котел имеет мах рабочее давление 130 кПа. Переделал систему на открытый бак. Правое крыло греет отлично. Но в левом крыле греют только первые два радиатора и полотенцесушитель, а остальные три холодные (даже когда в котле 90 град.). Бак установил в помещении где было доступно (выше подачи) и он подкючён к обратке. Может неправильно установил бак. Или не подходит насос для открытой системы (в паспорте насоса динамическое давление не менее 9 м водяного столба). Схема левого крыла прилагается.

alek.kutasov написал :
Схема левого крыла

В самой верхней точке СО что спускает воздух?

Сколько радиаторов в левом крыле и сколько в правом?
Проверить на наличие воздуха.
Может надо будет балансировать.

Схему подробную всего СО,или будет:

alek.kutasov написал :
но как выяснилось позже

Прокачивал водой под напором. Только когда закачал 1 атмосферу, начали греть радиаторы (стоит вентиль на расширительном бачке). Самая точка над котлом. Установить расширительный бачок в этом месте невозможно (не позволяет высота потолка и чердака). Прилагаю полную схему:

В верхней точке автоматический спускник или кран маевского?

alek.kutasov написал :
стоит вентиль на расширительном бачке

В каком месте и для чего установлен?

alek.kutasov написал :
Прокачивал водой под напором

Промывают под напором ,заливать очень медленно,чтобы воздух выходил.

попробуйте закрыть все греющиеся радиаторы чтобы протолкнуть систему и посмотреть греются ли вообще дальние радиаторы. Потом постепенно по очереди открывать ранее закрытые.

mrstorm написал :
попробуйте закрыть

касимов написал :
Схему подробную всего СО

Просил.А краников и не видать.А прижимать полюбому

Краник только один, на расширительном бачке. Поставил для удобства,чтобы проверить герметичность. Не пальцем запирать. Ёще 3 вентиля:на насосе с бойпасом - не стал показывать.

Еще по теме

касимов написал :
В верхней точке автоматический спускник или кран маевского?

?

Автоматически спусник, или встречается другое название - кран маевского автомат.

Когда поднял давление до 1,грели оба крыла?

Да.

НУ вот и ответ

Расширительный бачок так можно устанавливать? Пробовал и без него (перекрыл вентиль), то же самое - не греют, только под давлением больше 1 атм.

Что это значит? Менять насос.

При закрытой СО под давлением насосу легче работается.Это как вариант.Ведь в паспорте кажется разрешено при определенном давлении использовать котел.Нужно то немного.Ну а к батареям, если ПП,хотя бы по одному крану для регулиру поставить.

В "родном" паспорте по котлу написано нет, а в инете тот же производитель, такой же котёл - разрешено с установкой клапана на 2 атм. Я так понял придется назад поставить мембранный бачок и поставить клапан на 1,5 или 1,8 атм. Рабочее давление для котла не более 1,3 атм.

alek.kutasov написал :
поставить мембранный бачок

Делал у тетки,делал на оторвись,без мозгов и гарантий.Котел Жуковский.Про давление в паспорте-полное низя.Залили было 0,2 прогрелось стало 0,9 -1,1пообещал переделать,не звонит третью зиму.

Я так протянул одну зиму. Да вот решил переделать как положено. Да думаю зря.

Боринские АОГВ давление до 1,2 при закрытой.Летом ставили несколько.Думается не зря.

Не зря? закрытую на открытую или наоборот? Раньше у меня была закрытая. Давление переборщил-4.5 атм. Потёк котел. Кинулся котёл мах 1.3 атм. Сбросил до мах 1.3 и так зиму перезимовал.

alek.kutasov написал :
Давление переборщил-4.5 атм.

Подрывник качественный настроить и спать спокойно.
Уже 23е.

касимов написал :
Подрывник

Что это? Подробнее.

Группа безопасности котла.Фоток нет,но их навалом.Поищу.

В комплекте: манометр, сбросник давления, автомат маевского. Всё это есть, кроме сбросника. Переделую на закрытую, решено. Сбросник ставить лучше на 1,5 или 1,8 атм.

alek.kutasov написал :
Давление переборщил-4.5 атм.

Ну на такое не ставь.Найди при каком уверено топится и прибавь чуть.

Спасибо за общение, пока.

alek.kutasov написал :
Нужна помощь специалиста. Двухтрубная система отопления с верхней разводкой с насосом, разведена на два крыла дома. Котёл КОТВ-18, трубы ППР, подача от котла d-40, затем по обе стороны d-32, в радиаторы d-25, радиаторы алюминиевые, насос BPS25-4S. Раньше стоял расширительный бачок закрытого типа, но как выяснилось позже, котел имеет мах рабочее давление 130 кПа. Переделал систему на открытый бак. Правое крыло греет отлично. Но в левом крыле греют только первые два радиатора и полотенцесушитель, а остальные три холодные (даже когда в котле 90 град.). Бак установил в помещении где было доступно (выше подачи) и он подкючён к обратке. Может неправильно установил бак. Или не подходит насос для открытой системы (в паспорте насоса динамическое давление не менее 9 м водяного столба). Схема левого крыла прилагается.

Балансируйте ветви. Как проектировали, так и балансируйте.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Какие вентили подойдут для балансировки, хочу установить по 1 вентилю на каждый радиатор на обратку. Я так понял, шаровые не подойдут.