Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

07.11.2012 в 08:29:29

Решил создать тему, что бы принять окончательное решение (ни как до конца не соображу как лучше). Ввод в квартиру 1/2. Разводку в квартире решил делать трубой экопластик stapi: http://www.ekoplastik.com/?page=ru,ppr1strs

Человек который мне будет делать сантехнику. Предлагает сделать разводку трубой D 16. Говоря о том что при моем количестве потребителей это вполне нормальный вариант (зависимость потребителей я не замечу).

На форуме советует делать основную магистраль D25, к потребителям D20 трубой.

Какой трубой правильно будет сделать разводку при моем диаметре ввода в квартиру? Какие плюсы и минусы. Посоветуйте что бы потом не мучатся.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

07.11.2012 в 08:36:37

Считается в два действия:

  1. Определяете будущий расход воды на каждом смесителе.
  2. Выбираете трубу такого диаметра, чтобы скорость движения воды в ней не превышала 1 м/с.
0
Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

07.11.2012 в 09:24:30

SCB написал : Считается в два действия:

  1. Определяете будущий расход воды на каждом смесителе.
  2. Выбираете трубу такого диаметра, чтобы скорость движения воды в ней не превышала 1 м/с.

Мама дорогая. Для меня это вопрос не решаем.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

07.11.2012 в 09:32:20

SCB написал :

  1. Выбираете трубу такого диаметра, чтобы скорость движения воды в ней не превышала 1 м/с.

Тогда для верхнего душа и D25 будет мало. До 3м/с вполне допустимо, однако гидравлические сопротивления играют роль: внутренний диаметр 13-15мм до каждого потребителя - хватит.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

07.11.2012 в 09:57:34

Kirk-83 написал : Какой трубой правильно будет сделать разводку при моем диаметре ввода в квартиру?

Вы уж напишите сколько и каких точек водоразбора планируется.......

0
Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

07.11.2012 в 10:18:47

Две умывылки + ванна. Слева от стояка будет унитаз+ стиралка. Усе.

Получается так примерно. Стояк, через 1,5 метра по прямой первый смеситель для умывальника, следом через стенку смеситель для ванны с душем, через два метра от ванны еще один смеситель для второй умывалки (получается его расстояние от стояка порядка 3,5 метра). Слева от стояка сразу унитаз с гиг. душем., через метр от унитаза стиралка. Усе.

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

07.11.2012 в 10:30:54

Что то мне подсказывает, что последовательная разводка трубой внешнего диаметра 20 вполне достаточно.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

07.11.2012 в 11:16:18

Kirk-83 написал : Две умывылки + ванна. Слева от стояка будет унитаз+ стиралка. Усе.

Получается так примерно. Стояк, через 1,5 метра по прямой первый смеситель для умывальника, следом через стенку смеситель для ванны с душем, через два метра от ванны еще один смеситель для второй умывалки (получается его расстояние от стояка порядка 3,5 метра). Слева от стояка сразу унитаз с гиг. душем., через метр от унитаза стиралка. Усе.

Кухню забыли.......Делайте 25 и отводы20...

0
Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

07.11.2012 в 11:25:44

iv.iv написал : Кухню забыли..

Ну кухни другой стояк.

iv.iv написал : Делайте 25 и отводы20...

Если будет слабый напор воды. Ни чего страшного не будет если 25 сделаю?

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

07.11.2012 в 12:31:42

давление в системе играет большое значение на влияние потребителей друг на друга... у меня давление 2.5, газовая колонка (для горячей), разводка медь 22 и отводы 15. Когда моешься в душе и включается вода на кухне, то сразу это заметно (((

0
Аватар пользователя
Kirk-83

Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

07.11.2012 в 12:35:53

mazai999 написал : разводка медь 22 и отводы 15.

Это внутренний диаметр?

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

07.11.2012 в 14:09:27

Kirk-83 написал : Это внутренний диаметр?

это внешний размер медной трубы. стенки у нее 1мм, если не ошибаюсь. и обращу внимание, что есть только холодная вода. Горячая из газовой колонки Возможно из-за этого и происходит влияние.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

07.11.2012 в 15:22:16

Kirk-83 написал : Человек который мне будет делать сантехнику. Предлагает сделать разводку трубой D 16. Говоря о том что при моем количестве потребителей это вполне нормальный вариант (зависимость потребителей я не замечу).

Сомнительно....

iv.iv написал : .Делайте 25 и отводы20...

Так правильнее:)

0
Аватар пользователя
Kosmos

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

07.11.2012 в 22:29:41

iv.iv написал : .Делайте 25 и отводы20...

А если не заморачиваться. То все 20-й сойдет.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

07.11.2012 в 23:16:13

Тут упустили один момент. Топикстартер говорил о трубе 16-ке. Какая это будет труба, какая система - последовательная, коллекторная? Нужны подробности. Если ППР DN16 - то санта-юморист. Я мало знаю сантехников, которые о такой трубе слышали, а еще меньше тех, которые с ней работали. Я в ней не вижу смысла. Топикстартер - подробности нужны, подробности.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу