В общем, монтаж данной системы был произведен около 7 лет назад. После того, как пришедший сантехник из тсж обнаружил ржавение на трубе ГВ в месте соединения с шаровым краном бугатти они отрезали часть трубы, нарезали новую резьбу и привинтили кран обратно. Но после этих манипуляций потекла гребенка TM (на фото в месте где нет винта, 2-ая слева). В связи с чем возникло множество вопросов: 1- Как заменить (и на какую модель) гребенку? (и можно ли повторно использовать фитинги, т.е просто открутить и прикрутить новую или фитинги нужно менять) 2-Так как я планирую самостоятельную установку водосчетчиков, то возникает вопрос-как именно и каким диаметром сделать соединение гребенки счетчиками, при том условии, что планирую саму гребенку привинтить к стене? ( в связи с нехваткой места если вдоль прикручивать). 3-В Оби видел модель шарового крана, который совмещается с косым фильтром Вальтек, имеет ли смысл ставить такой или предпочтительней ставить по раздельно?)

0
Вложение
Аватар пользователя
gnusmas

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

16.11.2012 в 20:22:13

1.Коллектор я бы заменил на Tiemme, ну или FAR. Фитинги поставил бы новые.

  1. Соединение счётчика с коллектором через муфту комбинированную 3/4"х1/2". Последовательность: ШК, грязевик, счётчик, фильтр мех. очистки, коллектор. Муфта ставится между счётчиком 1/2" и фильтром 3/4". Колектор обязательно закрепить на стене хомутами со шпильками или крепежом Comap, что равносильно.
  2. Лучше взять отдельно грязевик и ШК. ШК можно взять и валтек, а грязевик лучше itap, bugatti т. д. Я бы установил грязевик и счётчик по горизонтали, влево на горячей и вправо на холодной, а коллекторы сместил бы вниз. Трубы мп наращивать сложнее, чем при смещении вниз укоротить.
0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

17.11.2012 в 11:29:56

..если кран на гребенке течет только в открытом положении, то есть смысл ничего не менять, а переставить трубу на первый свободный кран коллектора...

0
Аватар пользователя
ASDF&&&

Местный

Регистрация: 11.11.2012

Москва

Сообщений: 7

18.11.2012 в 01:04:55

Байпасс написал : ..если кран на гребенке течет только в открытом положении, то есть смысл ничего не менять, а переставить трубу на первый свободный кран коллектора...

Течет в обоих положениях, сейчас к нему еще один с этой гребенки присоединился, а так тоже думал просто переставить и все.