epifiz
epifiz
Новичок

Регистрация: 17.11.2012

Армянск

Сообщений: 18

17.11.2012 в 15:01:36

Всем привет! Ребята, выручайте! Итак: есть двухконтурный котел Ariston и три батареи. Дальняя от котла батарея холодная, какую температуру я бы не задавал в котле. Ближайшие две батареи к котлу работают отлично. Начал искать где подвох. Оказалось,что труба, несущая теплоноситель к третьей батарее в определенном месте (на ощупь рукой) из горячей превращается в еле теплую, а чуть дальше в холодную. (смотрите рисунок). Забилась чем то? Что мне делать? Обрезать этот участок трубы и заменить на новый поможет? Трубы экопласт, батареи алюминиевые. Всем заранее большое спасибо!

Ах, да. Системе 4 года. А проблема появилась только сейчас...

0
Вложение
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

17.11.2012 в 15:22:27

балансировка системы нужна.

0
epifiz
epifiz
Новичок

Регистрация: 17.11.2012

Армянск

Сообщений: 18

17.11.2012 в 16:46:39

Косожихин Я смогу провести ее самостоятельно? Что для этого нужно?

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

17.11.2012 в 17:11:42

Балансировочные вентиля. Обычно это вентиль на обратную подводку, с пред настройкой.

0
epifiz
epifiz
Новичок

Регистрация: 17.11.2012

Армянск

Сообщений: 18

18.11.2012 в 12:18:49

Вроде как сделал. Но дальняя от котла батарея несколько холоднее, чем ближайшие. Это норма?

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

18.11.2012 в 12:26:13

На обратку на каждый радиатор поставить запорные балансировочные вентили.

Например: FV 1200 12 - FAR Вентиль запорный угловой 1/2" - 229 рублей.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.11.2012 в 13:20:26

Сдаётся мне, что труба - полипропилен с перегретым и зауженным сварным стыком. Мусор наконец собрался в узком месте.

0
i23e
i23e
Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

18.11.2012 в 13:23:08

Таки там жеж свой котел и т.п.

Вроде мусора не должно быть столько, чтобы забить все. а вот заужение - это да :)))

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.11.2012 в 13:40:23

Сам вырезал такой участок, в котором собрались отложения на стенках трубы. Отложения эти однажды почему то отслоились со стенок ППРК трубы и сложились потоком в комок, который закупорил проход в не самом узком сварном стыке. Это как тонкая оболочка от сосиски, скомканная до шарика диаметром 1 см. Ещё существует отслоение краски, попавшей внутрь алюминиевого радиатора в процессе окраски на заводе. Чешуйки этой краски, похожие на манную кашу, В старых радиаторах существовали естественные отстойники внизу каждой секции, в которых эта каша и оседала. В некоторых новых таких отстойников нет.

0
epifiz
epifiz
Новичок

Регистрация: 17.11.2012

Армянск

Сообщений: 18

18.11.2012 в 15:22:53

Тоже грешу на частичную непроходимость трубы. Мусор или заужение - не знаю. Можно поступить радикально - купить 5 метров трубы и поменять. А может быть воздушная пробка в трубе? Может это бред - но пытался её выдуть вот как: перекрыл 2 непроблемные батареи, поднял давление в контуре отопления в 2 раза, и включил котел на 82 градуса. Проблемная батарея грела как сумасшедшая, но после того как вернул всё назад, проблема не исчезла. Вот думаю,что ещё можно предпринять перед операцией по удалению трубы...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.11.2012 в 15:27:58

Можно промыть трубу потоком водопроводной воды навстречу обычному направлению потока теплоносителя.

0