Аватар пользователя
darik

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 10

19.11.2012 в 22:05:08

подскажите пож-ста возможен ли ремонт теплообменника,прохудившегося из-за воздействия блуждающих токов, tig-ом

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8755

19.11.2012 в 22:34:02

Смотря в каких местах. Видел семь дырок, запаяли. Про tig не знаю.
Случайно теплообменник не от Vaillant?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
darik

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 10

20.11.2012 в 00:10:09

не от junkers. уж больно ненадежные теплообменники

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.11.2012 в 01:35:14

darik написал : не от junkers. уж больно ненадежные теплообменники

Подозреваю, что дело может быть совсем не в Юнкерс. А в больших блуждающих токах.

Прочитайте у ЛЮБОГО производителя котла, что он гарантирует работу своего изделия ТОЛЬКО при наличии правильного заземления.

Подозреваю, что у Вас отсутствует правильное заземление. Если нет у Вас акта измерения сопротивления заземления от электронадзора, то редко можно говорить о правильном.

Тут и "горячий" ноль у Вас может быть и умники, подключающие силовой ноль к газовой трубе, а диэлектрическая вставка на входе в котел отсутствует.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
darik

Местный

Регистрация: 19.02.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 10

20.11.2012 в 12:37:08

Inch1964 написал : Подозреваю, что дело может быть совсем не в Юнкерс. А в больших блуждающих токах.

Прочитайте у ЛЮБОГО производителя котла, что он гарантирует работу своего изделия ТОЛЬКО при наличии правильного заземления.

Подозреваю, что у Вас отсутствует правильное заземление. Если нет у Вас акта измерения сопротивления заземления от электронадзора, то редко можно говорить о правильном.

Тут и "горячий" ноль у Вас может быть и умники, подключающие силовой ноль к газовой трубе, а диэлектрическая вставка на входе в котел отсутствует.

согласен ,но по сравнению с другими ,металл junkers тонковат

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.11.2012 в 04:56:20

darik написал : согласен ,но по сравнению с другими ,металл junkers тонковат

Может быть. Не пилил, и штангелем не мерил. Тем более микрометром... Ни у Бакси, ни у Вайланта, ни у Юнкерса. Жаль, что мне никто не позволил распилить теплообменник своего котла.... ;)

Подозреваю, что народ бы воспринял такую просьбу, как предложение о кастрации.... ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу