19.11.2012 в 22:05:08
подскажите пож-ста возможен ли ремонт теплообменника,прохудившегося из-за воздействия блуждающих токов, tig-ом
19.11.2012 в 22:34:02
Смотря в каких местах. Видел семь дырок, запаяли. Про tig не знаю.
Случайно теплообменник не от Vaillant?
10-40-99@mail.ru
20.11.2012 в 00:10:09
не от junkers. уж больно ненадежные теплообменники
20.11.2012 в 01:35:14
darik написал : не от junkers. уж больно ненадежные теплообменники
Подозреваю, что дело может быть совсем не в Юнкерс. А в больших блуждающих токах.
Прочитайте у ЛЮБОГО производителя котла, что он гарантирует работу своего изделия ТОЛЬКО при наличии правильного заземления.
Подозреваю, что у Вас отсутствует правильное заземление. Если нет у Вас акта измерения сопротивления заземления от электронадзора, то редко можно говорить о правильном.
Тут и "горячий" ноль у Вас может быть и умники, подключающие силовой ноль к газовой трубе, а диэлектрическая вставка на входе в котел отсутствует.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.11.2012 в 12:37:08
Inch1964 написал : Подозреваю, что дело может быть совсем не в Юнкерс. А в больших блуждающих токах.
Прочитайте у ЛЮБОГО производителя котла, что он гарантирует работу своего изделия ТОЛЬКО при наличии правильного заземления.
Подозреваю, что у Вас отсутствует правильное заземление. Если нет у Вас акта измерения сопротивления заземления от электронадзора, то редко можно говорить о правильном.
Тут и "горячий" ноль у Вас может быть и умники, подключающие силовой ноль к газовой трубе, а диэлектрическая вставка на входе в котел отсутствует.
согласен ,но по сравнению с другими ,металл junkers тонковат
21.11.2012 в 04:56:20
darik написал : согласен ,но по сравнению с другими ,металл junkers тонковат
Может быть. Не пилил, и штангелем не мерил. Тем более микрометром... Ни у Бакси, ни у Вайланта, ни у Юнкерса. Жаль, что мне никто не позволил распилить теплообменник своего котла.... ;)
Подозреваю, что народ бы воспринял такую просьбу, как предложение о кастрации.... ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу