10.12.2012 в 15:50:13

Установили автоматическую газ/колонку Vektor. Включается даже если напор воды слабый. На корпусе три ручки для регулирования температуры, напора воды и перехода в летний и зимний режимы(это экономия газа типа...) Проблема такая:
1) если напор сильный колонка работает тихо, но только стоит повернуть одну из регулирующих ручек (увеличить температуру воды или понизить напор) появляется ощущение, что взлетно-посадочная полоса на кухне.
2) если попробовать включить воду в режиме "Зима" - сильный хлопок и в этом режиме колонка работает очень тихо, даже при низком напоре воды.

PS при выключении воды(колонка отключается) громкий свист (1-2 секунды)

Что может такое быть. Гарантии на колонку нет, т.к. сам устанавливал(перепутать ни чего не мог, т.к. устанавливал очень много таких колонок)

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9703

10.12.2012 в 22:58:56

dorman написал : зимний режимы(это экономия газа типа...)

это не экономия газа, это радиатор прогорит по середине. Вот так .

dorman написал : появляется ощущение, что взлетно-посадочная полоса на кухне

может вода хочет закипеть??? К чему еще придраться, если новая колонка :confused: , а так накипь, если поработала.

0

10-40-99@mail.ru

Вложение
vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

11.12.2012 в 19:48:00

У вас ,похоже происходит проскок пламени,т.е. пламя горит внутри горелки,может что то попало внутрь(например много пыли).Снимите и прочистите горелку.