Аватар пользователя
sasch87

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 25

12.12.2012 в 23:41:37

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

У меня такая ситуация… В частном доме монтируем систему отопления. Заключили договор с фирмой. В процессе работы появились сомнения в компетентности мастеров, сначала по мелочи, когда вешали радиаторы, потом когда делали разводку (труба медная). Обратил внимание, что грели не место стыка полностью, а непосредственно шов, припой наносили прямо под пламенем. Комплектующие от котла вообще подключались методом подбора, по принципу подойдет/не подойдет... Но сам для себя думал, что, возможно, придираюсь, не знаю технологию. Решил, опрессовка все покажет :) Опрессовка показала... Сначала воздухом. Опрессовывали вместе с котлом и при открытых воздушниках. Утечка была в пяти местах. Может, больше. Потерял счет, когда по нескольку раз бегали в одни и те же комнаты на перепайку (точнее, на допайку). Чтоб было представление о масштабе, общий погонаж труб 110 м (система двухтрубная), 8 радиаторов (алюминиевые). Места утечки причем были в местах с открытым доступом, например, в тройниках, где от магистрали идет отвод к радиатору. Когда после накачки системы воздухом с давлением около 2 бар система постояла столько времени, сколько необходимо, чтобы оббежать дом площадью 120 кв.м. и прослушать все помещения на предмет наличия свиста, заполнили систему водой. Течь проявилась еще в четырех местах. На данный момент система опорожнена. Т.к. работы по переделке еще не завершены, я попросил сменить мастера. На что был ответ, что других мастеров нет и переделывать будет тот же. Я весь как на иголках. Подскажите, пожалуйста, насколько серьезно текущее положение дел? Является ли непропай серьезной ошибкой или это, так сказать, рабочий момент? Насколько надежно "допаянное" соединение? Снижают ли многочисленные устраненные свищи общую надежность системы? Хотелось бы услышать мнение компетентных,но незаинтересованных лиц, т.к. сейчас я слышу только мнение монтажников. Сфотографировал материал и инструмент, которым работают монтажники, а также наиболее характерные соединения. Можно ли по фото как-то судить о их качестве?

Заранее спасибо за ответ!

0
Вложение
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

12.12.2012 в 23:50:40

sasch87 написал : Можно ли по фото как-то судить о их качестве?

Можно. Вам не повезло с "мастером".

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

12.12.2012 в 23:54:26

sasch87 написал : В процессе работы появились сомнения в компетентности мастеров,

Ваши сомнения полностью подтверждаю - гоните этого "мастера". Судя по фото - эту работу он делает впервые. Могу с уверенностью сказать, что в данном случае на соединениях внутренний грат не снят, флюс снаружи не смыт, припой нанесен с избытком, стыки, которые потекли - сильно перегреты, поэтому флюс выгорел и припой не схватился , на проф.сленге - "непропай"

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

13.12.2012 в 00:04:12

sasch87 написал : Потерял счет, когда по нескольку раз бегали в одни и те же комнаты на перепайку (точнее, на допайку).

Это теперь все надо срезать, оставить только хорошие куски трубы , не тронутые шаловливыми ручонками мастеров", купить новых фитингов и переделывать.

Потому что ДОпаять нельзя, припой не зайдет в зазор труба-фитинг, только ПЕРЕпаять, т.е греть -разбирать-зачищать-паять заново.

То что сейчас не течет, не говорит ни о чем. То, что там чуть намазали припоем - это несерьезно

sasch87 написал : на перепайку (точнее, на допайку)

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

13.12.2012 в 00:17:07

Tehnik-san написал : непропай

Скорее всего хуже - припой плавился от открытого пламени.

0
Аватар пользователя
umkas

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

13.12.2012 в 00:23:15

Самое сложное для вас это теперь "бадаться" с фирмой. Требуйте приезда к вам, пусть оценят качество работ. Но думаю, пошлют вас. Пишите официальную претензию. Дальше делать независимую экспертизу и в суд. Но фирма знает, что кроме скандала дело дальше не пойдет.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

13.12.2012 в 00:41:32

Андраник написал : Скорее всего хуже - припой плавился от открытого пламени

Вряд-ли, потому что юзался флюс содержащий порошок припоя, а значит место пайки всё же было прогрето (вернее, перегрето), судя по внешнему виду пайки и цвету трубы. Флюс вероятно был смыт - труба и фитинг внешне свободны от окислов, значит мокрой тряпкой поелозили.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
sasch87

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 25

13.12.2012 в 00:56:55

Tehnik-san написал : Ваши сомнения полностью подтверждаю - гоните этого "мастера". Судя по фото - эту работу он делает впервые. Могу с уверенностью сказать, что в данном случае на соединениях внутренний грат не снят, флюс снаружи не смыт, припой нанесен с избытком, стыки, которые потекли - сильно перегреты, поэтому флюс выгорел и припой не схватился , на проф.сленге - "непропай"

Флюс не смывался. Когда искали места течей, руки были в маслянистом веществе. Еще заметил, после пайки внутри фитингов из шва выходил то ли флюс, то ли припой. Слышал, что это так же не есть гуд, т.к. флюс очень подвержен коррозии. Верно ли это?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.12.2012 в 00:58:22

sasch87,

Правильно Вам говорят,что это не мастера а жалкое подобие,но неправильно ,что нельзя допаять.Постоянно занимаюсь переделыванием за такими оболтусами,больше ничего не течет.Да,допаять оловянным припоем нельзя,но кондиционерным можно.Слить воду,найти кондиционерщика-он своим припоем с флюсом запаяет.Единственно что маленькие горелки не прогреют,пост кислород-пропан,кислород-мап газ и горелка малютка.

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

13.12.2012 в 00:58:49

Первоначально всеравно плавили огнем, как и писал автор, а труба потом уже догоняла. На фото №3 на левом отводе тройника видны остатки флюса.

0
Аватар пользователя
sasch87

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 25

13.12.2012 в 01:01:46

master.msk написал : То что сейчас не течет, не говорит ни о чем. То, что там чуть намазали припоем - это несерьезно

Вот это и страшно. Если даже предположить, что все имеющиеся на данный момент течи устранят, спать спокойно все равно не смогу. Посоветуйте, как мне аргументировать свой отказ в допуске мастера к работе и оплате оставшейся части по договору? В первый день работ оплатил 50% стоимости работ и часть материалов, которые завозил подрядчик.

0
Аватар пользователя
sasch87

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 25

13.12.2012 в 01:09:52

umkas написал : Самое сложное для вас это теперь "бадаться" с фирмой. Требуйте приезда к вам, пусть оценят качество работ. Но думаю, пошлют вас. Пишите официальную претензию. Дальше делать независимую экспертизу и в суд. Но фирма знает, что кроме скандала дело дальше не пойдет.

На следующий после опрессовки день я звонил представителю конторы, с которым заключал договор и на сладкие речи которого купился. Просил его лично приехать и ознакомиться с результатами трудов его подчиненных. Естественно, ехать не пожелал, выразил готовность выслушать мои претензии по телефону. С усмешкой говорил о том, что нужно допаять "всего-то четыре соединения". Надежды на мирное решение вопроса мало. Тяжба с подрядчиком, наверное, тема для отдельного разговора. Но тем не менее, подскажите, пожалуйста, куда мне сейчас следует обратиться? Ростехнадзор? Союз по защите прав потребителей?

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

13.12.2012 в 01:13:07

Вам не повезло. иаких "мастеров" надо гнать сразу. Нарушена технология пайки. Чтобы спокойно спать - надо переделать снова.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

13.12.2012 в 01:14:47

sasch87 написал : как мне аргументировать свой отказ в допуске мастера к работе

Вырежьте пару стыков - если вн. грат не снят или внутрь трубы затек припой - это грубейшее нарушение норматива ( СП 40-108-2004 ) производства этих работ.

5.8. Трубы должны быть ровно обрезаны. Резку труб следует производить мелкозубой ножовкой по металлу согласно разметке под углом 90° к оси трубы, не допуская смятия трубы и образования заусенцев. Косина реза должна соответствовать значениям, указанным в таблице 6. Для устранения заусенцев и овальности необходимо осуществлять обработку и калибровку торцов и концов труб с помощью специальных инструментов-калибраторов.

Внутренний грат создает завихрения потока (кавитацию) с пульсацией скоростей и давлений, что в скором времени выведет такой участок медной трубы из строя.

0
Аватар пользователя
sasch87

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 25

13.12.2012 в 01:14:54

КАТРАН написал : sasch87,

Правильно Вам говорят,что это не мастера а жалкое подобие,но неправильно ,что нельзя допаять.Постоянно занимаюсь переделыванием за такими оболтусами,больше ничего не течет.Да,допаять оловянным припоем нельзя,но кондиционерным можно.Слить воду,найти кондиционерщика-он своим припоем с флюсом запаяет.Единственно что маленькие горелки не прогреют,пост кислород-пропан,кислород-мап газ и горелка малютка.

Правильно я понимаю, что перепаивать придется все соединения?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу