На даче стоит газовый котел Ferolli F24, в системе литров 40 пропиленгликоля, 9 радиаторов.
Если выключают электричество, система остывает и давление падает до 0, соответственно
обратно котел не стартует. Сегодня вот пришлось мчаться с утра, накачивать.
Котел стартовал при 0.5, я докачал до единицы. После нагрева перешел через 3,
пришлось раз пять стравливать по 0.3. Думаю история будет повторятся, так как не в первый раз.
В чем может быть дело? У меня есть соображения по поводу котла, но хочется услышать мнение профессионалов.
Пока котел работает, давление уходит медленно, 1-2 месяца почти без изменений.
На даче стоит газовый котел Ferolli F24, в системе литров 40 пропиленгликоля, 9 радиаторов.
Если выключают электричество, система остывает и давление падает до 0, соответственно
обратно котел не стартует. Сегодня вот пришлось мчаться с утра, накачивать.
Котел стартовал при 0.5, я докачал до единицы. После нагрева перешел через 3,
пришлось раз пять стравливать по 0.3. Думаю история будет повторятся, так как не в первый раз.
В чем может быть дело? У меня есть соображения по поводу котла, но хочется услышать мнение профессионалов.
Пока котел работает, давление уходит медленно, 1-2 месяца почти без изменений.
Из расширительного бака у вас воздух ушел.
Или (тьфу*3) мембрана в расширительном баке порвалась.
Расширительный бак в котле установлен?
отключайте котел от системы. сливайте его. Не закрывая сливных кранов накачивайте в расш бак атмосферу (там ниппель как на автомобильном колесе должен быть)
Смотрите держится ли давление в расширительном баке. Если держится - мембрана цела.
Подключайте котел и подпитывайте.
Если давление не держится - менять расш. бак.
Ansem и BV - спасибо. Именно это я и предполагал. В котел я сам не лазил, какое давление - не знаю.
По описанию - бак есть. Буду смотреть и/или видимо звать сервис
Inch1964 написал :
Давление падает в ноль. Значит РБ дохлый. Однозначно.
НЕ однозначно. Его могли спустить в НОЛЬ при заполненной системе под давлением. => Не дохлый, а не настроенный.
Inch1964 написал :
i, Для антифриза нужен расширительный бак большего размера, чем для воды.... Гляньте по табличкам...
Да это уже второстепенно. Давление падает в ноль.
Не второстепенно. При малом обьёме РБ давление может и ниже атмосферного уйти при исправном РБ.
BV написал :
НЕ однозначно. Его могли спустить в НОЛЬ при заполненной системе под давлением. => Не дохлый, а не настроенный.
Не второстепенно. При малом обьёме РБ давление может и ниже атмосферного уйти при исправном РБ.
Согласен.
Упростил. Имеется в виду, что всё равно требуется Мастер. НО! Мои слова также справедливы, при условии, что при пусконаладке и РБ и система запускались ПРАВИЛЬНО. А также была проведена проверка РБ и давление в нем было настроено.
Но не в ноль же! Систему в холодном виде же накачивали не менее чем до 0,8 Бара при запуске! Если же при остывании давление упало в ноль, то либо система худая, либо РБ "погас".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Ловите?! Это как? Из рук улетает в окно, что-ли?
Бррррр! И еще чище, "но 2 месяца держит". Кто кого держит? И за что держит? Ладно не обижайтесь, но ведь написали так, что нифига не понять.
Я к тому, давление иногда уходит. Последний раз нашел текущее соединение полтора года назад, разобрал, стало сильно лучше.
А давление уходит в ноль на остывшей системе, потому что приходится "нагорячую" много стравливать. Причина вроде ясна, спасибо большое всем, кто откликнулся.
Тему видимо можно закрыть.
Но не в ноль же! Систему в холодном виде же накачивали не менее чем до 0,8 Бара при запуске! Если же при остывании давление упало в ноль, то либо система худая, либо РБ "погас".
Я предполагал вот это:
kkivi написал :
А давление уходит в ноль на остывшей системе, потому что приходится "нагорячую" много стравливать.
Возможно, оно не уходит в минус (давление) только потому, что система не герметичная и подсасывает воздух Ну или через автоматический воздухоотводчик....
Кстати возможно есть элементы, которые может поплющить вакуумом.
BV написал :
Я предполагал вот это:
Возможно, оно не уходит в минус только потому, что система не герметичная и подсасывает воздух
Согласен. Я про это же и писал, что система может быть худая.
Косвенно это предположение подтверждается тем, что топикстартер уже находил одну серьезную, по его словам, протечку. А где одна, там может быть и несколько.
И если ему "нагорячую" приходится стравливать давление - опять же подтверждение того, что-либо РБ неисправен, либо его емкость намного ниже необходимой.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
BV написал :
Кстати по жидкости может быть практически герметичной, а вот при отрицательном давлении по воздуху - нет. Ну например если есть "голый" лён.
Но это влияет только на появление воздуха в системе, так?
Я все же склонен думать что, давление в основном уходит когда приходится стравливать после прогрева.
kkivi написал :
Но это влияет только на появление воздуха в системе, так?
Я все же склонен думать что, давление в основном уходит когда приходится стравливать после прогрева.
Да никогда не приходится "стравливать" давление на исправной системе!!!!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
BV написал :
kkivi, Чем герметизированы соединения в системе?
????
kkivi написал :
Сообщение от BV
Кстати по жидкости может быть практически герметичной, а вот при отрицательном давлении по воздуху - нет. Ну например если есть "голый" лён.
Но это влияет только на появление воздуха в системе, так?
BV написал :
А не возникает завоздушивания после остывания?
Я когда после подкачки стравливаю с радиаторов по кругу, воздуха нет практически
BV написал :
kkivi, Чем герметизированы соединения в системе?
Радиаторы - лен с герметиком (силиконовым) Делал не я лет 5 назад, я тогда совсем был чайник, тапками просьба не кидать :-). Там не текло никогда .
а котел когда меняли с электро на газовый - там лен с унипаком, и пару соединений я перебирал на лне с жебату, ( не напишу сейчас по французки)
Прошу пояснить мне: после того, как на пустой системе накачали мембранный бак до 0,8-1,0 бар, то систему заполнять "самотеком" до атмосферного давления, либо теплоноситель тоже надо накачивать каким-то образом?
Речь идет о заполнении системы антифризом через заливной кран на втором этаже.