KNAVE
KNAVE
Новичок

Регистрация: 28.01.2012

Москва

Сообщений: 87

19.12.2012 в 22:56:37

Установлен в новостройке на трубе отопления. Подскажите пожалуйста, для чего он и что обозначает "4" и "5"?

0
Вложение
Greshnov
Greshnov
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

19.12.2012 в 23:21:18

KNAVE написал : Установлен в новостройке на трубе отопления. Подскажите пожалуйста, для чего он и что обозначает "4" и "5"?

DANFOSS РУЧНЫЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ КЛАПАНЫ, MSV-BD

Клапан MSV-BD предназначен для гидравлической балансировки систем тепло-, холодоснабжения.…

Производитель: Дания

Ручные балансировочные клапаны MSV-BD

Клапан MSV-BD

Основное отличие новинки – функция быстрого перекрытие с помощью встроенного шарового крана, при которой настройка на клапане не сбивается!

Новый клапан оснащен дополнительными элементами, отличающими его от уже представленного на рынке оборудования:

поворотный блок дренажного крана и измерительных ниппелей (для удобства слива и измерений); цифровая круговая шкала на рукоятке (позволяет увидеть настройку с любой стороны); встроенный дренажный кран (дает возможность слива с обеих сторон от клапана). Кроме этого, увеличились рабочие параметры клапана:

рабочее давление Ру = 20 бар, диапазон рабочих температур от -20 до 120 С, максимальный перепад давлений на клапане Рмакс = 2,5 бар. Корпус клапана изготовлен из коррозийно-стойкой латуни, что позволяет использовать его также в системах ГВС.

0
KNAVE
KNAVE
Новичок

Регистрация: 28.01.2012

Москва

Сообщений: 87

19.12.2012 в 23:36:24

крутой ответ =) спасибо.

Попроще для новосёла можно? Ограничивает давление и защищает от гидроудара? Цыфра 4 обозначает.... Рабочее в трубах 10.

0
Greshnov
Greshnov
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

20.12.2012 в 00:02:09

KNAVE написал : Попроще для новосёла можно? Ограничивает давление и защищает от гидроудара?

В системах водо- и теплоснабжения зачастую бывает необходимо обеспечить точный расход среды, которая движется по трубопроводу, а также стабилизировать такие ее параметры, как температура и давление. Если этого не делать, то вполне возможно, что, к примеру, в системе централизованного теплоснабжения к одним радиаторам отопления будет подаваться более горячая вода в больших количествах, а к другим – менее горячая в меньших.

KNAVE написал : Цыфра 4 обозначает....

Это шкала расхода теплоносителя, у Вас настроено на 4-ку(Могу ошибаться), почитайте http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/Leno_MSV-BD_2012.pdf

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.