виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

20.12.2012 в 19:52:05

Вот пришли с предложениями, перейти обслуживать сеть магазинов отопление.Заманчиво -но прибыльно.Работа сдача МАЭК Г.И. и обслуживание. Работу Элеватора знаю ,но хотелось бы ,еще чего услышать может ,что то да подхвачу для себя. Вопросы подготовка к опрессовки и т.д Кому интересно жду в теме.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

20.12.2012 в 20:38:31

Начну я -элеватор нужен для подмеси подачи и обратки ,при температуре свыше 130 градусов,но у нас тут такой температуры не дают.Вчера был на пуске магазина- вход 90 и выход 70, элеватор сейчас не работает.Уже многие ставят калиброванную шайбу но говорят есть сложности отопления нескольких этажей.Особенно ощутимо на 9 и выше этажах.

0
alexutel
alexutel
Местный

Регистрация: 05.01.2011

Салехард

Сообщений: 350

23.12.2012 в 10:42:15

У нас все элеваторы заглушенные стоят , причину вы озвучили , теплоноситель выше 95 градусов не бывает , даже в лютые морозы(ну сотня могет) они просто не работают и получается вред от них только

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

23.12.2012 в 10:59:06

Да их работа основная работа от перегрева свыше 130 градусов ,тогда идет подмесь с обраткой для снижения температуры.Многие уже снимают их и ставят шайбу.Но пообщавшись с инженерами МАЗК ,они говорят что убрав их -десбалансируется система и не дают их снимать. Ссылаясь на то ,что несколько этажей потом холодные.

0
san-1-tehnik
san-1-tehnik
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

23.12.2012 в 14:40:31

Может я не прав, тогда поправьте, первое: подмес обратки есть почти всегда при любой рабочей температуре подачи, второе: для нормальной работы элеватора требуется разница давлений между подачей и обраткой так называемая дельта, при давлении подачи 9 бар, а обратки 3 бар. все работает прекрасно, при дельте 0,2 бара нормально работать элеватор не будет ни при каких условиях, да и подмеса при такой дельте тоже не будет. Теперь при каких условиях элеватор плохо работает, это при небольшой дельте между подачей и обраткой, такое встречается повсеместно из за умельцев расверливающих конусы, а то и убирающие их совсем, тем самым создающим бойпасы между Т1 и Т2. Путей решения этих проблем почти нет, кроме тщательной балансировки системы , так как из моей практики элеватор с насосным смешением разрешили установить только на здание расположенное в самом конце теплотрассы.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

23.12.2012 в 15:33:36

san-1-tehnik написал : подмес обратки есть почти всегда при любой рабочей температуре подачи

Разумеется. Элеватор почти ничего не знает о температурах (кроме влияния несколько изменяющейся вязкости воды), это эжекционный насос и всё.

san-1-tehnik написал : при давлении подачи 9 бар, а обратки 3 бар. все работает прекрасно, при дельте 0,2 бара нормально работать элеватор не будет ни при каких условиях, да и подмеса при такой дельте тоже не будет.

Будет. Только меедленно-меедленно. Первые пару этажей прогреет и всё.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

23.12.2012 в 17:39:31

san-1-tehnik написал : при давлении подачи 9 бар, а обратки 3 бар. все работает прекрасно, при дельте

Нет такой перепад очень сильный и система работать не будет.

san-1-tehnik написал : при дельте 0,2 бара нормально работать элеватор не будет ни при каких условиях,

Как раз 0,2 бара это идеал работы элеватора.При входе 6 и выходе 5,8 работает все на ура и многие добиваются или стараются добиться 0,2.Это лучший показатель перепада. Элеватор пропускает через себя но если температура ниже 130 градусов то его работа не к чему.Его чистая работа от пере топа свыше 130 градусов.Получается что в трассе вход 90 градусов и элеватор подмешивает снижая температуру тем самым не додовая нам оплаченые кило калории.Тут его работа не эффективна.Вот свыше 130 он в самый раз работает и подготавливает нам приятную комнатную комфортную температуру.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.12.2012 в 18:51:20

Объясните мне-чайнику, этот элеватор что способен точно выдерживать одну из погодных кривых?

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

23.12.2012 в 21:36:35

cineman написал : этот элеватор что способен точно выдерживать одну из погодных кривых?

Нет просто элеватор в данный момент подмешивает подачу и обратку,а на улице -25.На дом сейчас идет 90 градусов ,но подмешивая подачу с обраткой, мы не получаем полный обьем тепла. Если бы в данный момент не было бы подмеси, то температура в квартирах была бы выше. Так что поэтому в многих домах холодно, хотя если посмотреть вход-90. Элеватор прекрасно нам помогает в межсезонье когда на улице тепло и мы не задыхаемся от пере топа. Вот здесь его работа просто не заменима.Здесь в межсезонье без него просто жуть или форточки насквозь.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.12.2012 в 08:58:11

виктор1, если я правильно понял, элеватор - гравитационный смеситель? Работает неустойчиво, как и полагается такому устройству? Ни о каком погодном регулировании элеватором говорить нельзя?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124341

24.12.2012 в 10:59:30

cineman написал : элеватор - гравитационный смеситель?

эжекционный смеситель

cineman написал : Ни о каком погодном регулировании элеватором говорить нельзя?

существуют варианты автоматически регулируемых по погоде элеваторов. Здесь с анимацией http://www.npk-vertical.ru/

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу