Может я не прав, тогда поправьте, первое: подмес обратки есть почти всегда при любой рабочей температуре подачи, второе: для нормальной работы элеватора требуется разница давлений между подачей и обраткой так называемая дельта, при давлении подачи 9 бар, а обратки 3 бар. все работает прекрасно, при дельте 0,2 бара нормально работать элеватор не будет ни при каких условиях, да и подмеса при такой дельте тоже не будет.
Теперь при каких условиях элеватор плохо работает, это при небольшой дельте между подачей и обраткой, такое встречается повсеместно из за умельцев расверливающих конусы, а то и убирающие их совсем, тем самым создающим бойпасы между Т1 и Т2.
Путей решения этих проблем почти нет, кроме тщательной балансировки системы , так как из моей практики элеватор с насосным смешением разрешили установить только на здание расположенное в самом конце теплотрассы.