Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

03.01.2013 в 19:30:50

Спаял все же подводку к полотенце сушителю из PPR - 32, армированного стекловолокном. Стояк стальной оцинкованный. Поставил краны и смещенный байпас (оцинковка). Вопрос - когда воду можно включать? Пока нет ясности. То через 1 час пишут, то через 2, то через 6. Не может быть, что после ремонта на стояке из ППР воду через 2-6 часов включают на весь межэтажный стояк. Какие процессы происходят в ППР после пайки, кроме диффузии? Может именно поэтому у некоторых пайка течет и даже вырывает, еесли они сразу воду подают - особенно холодную на неостывшее соединение?

Физику процесса то я понимаю. Чехи, к примеру, пишут: выждать не менее часа. Выждал час, дал воду. Не течет :-)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.01.2013 в 22:13:34

POMOR написал : выждать не менее часа.

В засаде бывает и дольше.:).10 мин - за глаза.Плавненько только его и внимательно смотрим

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.01.2013 в 23:02:06

Закрывать нуна,из-за отсутствия состава преступления.

0
Вложение
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

03.01.2013 в 23:17:33

Закрываю :-) Как я понял - 1 час - это максимум моего терпения. Уложился.

0
Аватар пользователя
Ekoplastik

Местный

Регистрация: 30.12.2012

Praha

Сообщений: 290

04.01.2013 в 01:05:01

Следует выждать не менее часа с момента сварки последнего стыка, перед пуском воды в систему. После этого полипропилен еще входит в рабочие характеристики первые 5-6 часов...

POMOR написал : Физику процесса то я понимаю. Чехи, к примеру, пишут: выждать не менее часа. Выждал час, дал воду. Не течет :-)

Вы правильно написали! Спасибо!

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

04.01.2013 в 10:52:06

http://santehuroki.ru/shetchiki/ часть 1 с 12 минуты это круче, чем не включать неделю :D тут вообще не выключая варят заодно парогенератор получился из паяльника

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

04.01.2013 в 16:02:42

Internet :a шикаррное видео!!! :swoon

0
Аватар пользователя
Sergey_G.

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

04.01.2013 в 21:05:28

POMOR написал : Чехи, к примеру, пишут: выждать не менее часа. Выждал час, дал воду. Не течет :-)

Это для труб самого большого диаметра. ПП имеет плохую теплопроводность и при большой толщине остывает весьма долго. Даже труба 20 мм полностью остывает минут 10 после пайки.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

04.01.2013 в 21:45:52

Всем спасибо! Вторые сутки ничего не течет :-)

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

06.01.2013 в 08:47:49

На видео мастер от души и уверенно наматывает длинную прядь льна. Никогда не пользовался льном. Есть опасение, что можно переборщить с количеством и в дальнейшем может лопнуть фитинг. Я ошибаюсь или мои опасения беспочвенны? .

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.01.2013 в 09:30:43

Yurydan написал : Никогда не пользовался льном.

Пора научиться сажать на лен.И не будет опасений. Краны из цинкового сплава лопаются мгновенно. Видео *на коленке*для большой аудитории как-то не айс.Про пайку текущих труб - позор.

0
Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

06.01.2013 в 09:45:29

Yurydan написал : На видео мастер от души и уверенно наматывает длинную прядь льна. Никогда не пользовался льном. Есть опасение, что можно переборщить с количеством и в дальнейшем может лопнуть фитинг. Я ошибаюсь или мои опасения беспочвенны? .

Видео как делать НЕ НАДО! Там в соседнем видео фум-ленту унипаком мажут, это я чисто поржать ссылку дал. Со льном можно действительно переборщить, количество (в зависимости от диаметра резьбы) определяется с опытом, потренеруйтесь на ненужной арматуре, после нескольких собранных соединений всё прояснится)) Если же говорить о серьёзных видео, то мне нравится, как мотает Сансвар http://www.youtube.com/watch?v=7yx_7r74MK0

0
Аватар пользователя
Парабелум

Местный

Регистрация: 12.12.2012

Кузнецовск

Сообщений: 124

09.01.2013 в 00:14:34

вам вот смешно, а если вспомнить лет 20 назад ни в одном доме ни один стояк не перекрывался полностью, ЖКО варило мне трубы так пол дня бегали искали как воду остановить, грибки у них не держали на задвижках, перекрыли пол микрорайона, тогда только остановили полностью

0
Аватар пользователя
mike22

Местный

Регистрация: 09.11.2011

Барнаул

Сообщений: 158

12.02.2014 в 20:08:31

Internet написал : http://santehuroki.ru/shetchiki/ часть 1 с 12 минуты это круче, чем не включать неделю :D тут вообще не выключая варят заодно парогенератор получился из паяльника

главное результат, никого не убил и сам не убился, не течет, не капает, положил свои 1300 в карман менее чем за час, и гуляй вася

на счет льна лопается фитинг плохого качества, со смазкой лен лишний лен "выкидывает" из резьбы

0
Аватар пользователя
Ekoplastik

Местный

Регистрация: 30.12.2012

Praha

Сообщений: 290

12.02.2014 в 23:19:17

Sergey_G. написал : Это для труб самого большого диаметра. ПП имеет плохую теплопроводность и при большой толщине остывает весьма долго. Даже труба 20 мм полностью остывает минут 10 после пайки.

Дело не в долгом остывании. В течение первого часа, даже на казалось бы, полностью остывшем соединении, продолжается внутренняя кристаллизация и установление межмолекулярных связей материала. Иногда можно даже услышать характерное "стеклянное" потрескивание соединений после сварки. Пустив воду, тем более холодную, можно остановить процесс фиксации соединения, и качество его в итоге будет хуже.

Yurydan написал : На видео мастер от души и уверенно наматывает длинную прядь льна. Никогда не пользовался льном. Есть опасение, что можно переборщить с количеством и в дальнейшем может лопнуть фитинг. Я ошибаюсь или мои опасения беспочвенны? .

Паковать льном не желательно. А если другого материала под рукой нет, использовать лен нужно крайне умеренно. Во время работы он может разбухнуть, от жидкости и повредить резьбовое соединение.

PS: По поводу видео - нет слов.

1
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу