Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

08.01.2013 в 19:37:56

На ванну установлен макальпайновский слив с кнопкой для поднятия донного клапана выпуск 40х 50 каналы 50 . Пока уровень воды в ванной не у опустился примерно на две трети все в порядке вода уходит хорошо, потом срывает водяной столб из трубы перелива и через нее начинает сосать воздух скорость слива несколько падает но больше напрягает шуми при этом . Можно ли это как то побор отъ? Может скорость потока уменьшить поставив более кривые колена пере канал ей?)заранее благодарен. ![](![]( "")![]( "") "")

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

08.01.2013 в 21:40:25

Модераторы удалите пожалуйста дублирующую тему, а то эту меньше смотрят чем ту)

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

08.01.2013 в 22:46:41

Валерич написал : опустился примерно на две трети все в порядке вода уходит хорошо, потом срывает водяной столб из трубы перелива и через нее начинает сосать воздух скорость слива несколько падает но больше напрягает шуми при этом .

Снизу горизонтально у вас стоит гидрозатвор (подсоединение слива ванны) Поэтому подсос с канализации воздуха ,не должно быть.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

08.01.2013 в 22:53:22

виктор1,Вы не совсем поняли. Про гидрозатвор я знаю и его не срывает срывает водяной столб из трубки перелива и оставшиеся одна треть ванны сливается с шумом воздуха подсасывающегося через перелив.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.01.2013 в 23:20:24

Уменьшить диаметр перелива.

0
Y&T
Y&T
Резидент

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

08.01.2013 в 23:34:40

Какой-то прям эжектор... У вас переливная труба в сливе ничего лишнего не перекрывает?

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

08.01.2013 в 23:41:59

Y&T,проверить конечно нужно но насколько я помню при сборке конструктивно невозможно трубку перелива вставить глубже чем надо.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.01.2013 в 23:44:41

Валерич написал : гидрозатвор я знаю и его не срывает

Да видать как раз его и срывает,из-за диаметра перелива.Пробуйте прикрыть подсос воздуха,когда начнет хрюкать.

0
Y&T
Y&T
Резидент

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

08.01.2013 в 23:45:30

Я тоже так думаю, но заужение где-то ведь лишнее есть...

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.01.2013 в 23:48:14

Y&T написал : заужение где-то ведь лишнее есть...

Может из-за конструкции его.Слив меньше внутри чем перелив.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

09.01.2013 в 00:45:51

На сливе стоит 40 гайка и перелив тоже по фото 40.Гидрозатвор на 40.Думаю нужно перелив поменять на 32.Уменьшится проход на переливе и должно все работать.Можно попробовать поставить гофру на 32.