Аватар пользователя
SDSFox

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

19.02.2013 в 12:55:19

#3646493

Есть квартира с газовым котлом на отопление и ГВС. Ввод в кв. ПП 32, а вот далее на фото. Количество МП стыков на контуре отопления удручает.

Нуден ли тут балансировочный клапан и в чем его суть?

Мои соображение по этому поводу:

Отопление то же хочу переделать на ПП.

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

19.02.2013 в 13:13:32

#3646529

По схеме разбор ГВС я бы начал с ванны, при текущей схеме на нее слишком много всех будет влиять.

У вас локальная СО, давления низкие, темп тоже скорее всего, носитель будет чистый. Поэтому делать можно и из ПП и из полиэтилена и даже из приличного МП. ПП будет самым хорошим по цене/надежность. А переделывать надо, слишком много ненужных стыков в стяжке (судя по фото). Да и я не понял стояк чтоли за канализационную трубу закреплен?

0
Аватар пользователя
SDSFox

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

19.02.2013 в 13:27:53

#3646553

bozzz написал : Да и я не понял стояк чтоли за канализационную трубу закреплен?

Да, в верхней точке приварен. Ванна самая дальняя точка разбора от котла. Думаю ставить смеситель с терморегулятором. Думаю ситуацию поправить за счет диаметров труб.

Счетчик, я так понял надо менять, он на 1/2. Сильно заужает?

0
Аватар пользователя
kryl70kryl

Местный

Регистрация: 23.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 343

19.02.2013 в 13:43:09

#3646580

SDSFox написал : Да, в верхней точке приварен. Ванна самая дальняя точка разбора от котла. Думаю ставить смеситель с терморегулятором. Думаю ситуацию поправить за счет диаметров труб.

Счетчик, я так понял надо менять, он на 1/2. Сильно заужает?

да счетчик можно побольше диаметром взять..

0
Аватар пользователя
SDSFox

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

19.02.2013 в 20:37:40

#3647373

Может быть ещё что то надо дополнить к схеме моей? Там,где 25-я труба то 3/4, там где 20 то 1/2. Я ничего не напутал?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.02.2013 в 21:36:43

#3647474

SDSFox написал : Ввод в кв. ПП 32, а вот далее на фото.

Далее ПП25.И кран нужен 3/4,и все остальное на вводе.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.02.2013 в 21:38:16

#3647477

SDSFox написал : Отопление то же хочу переделать

Обязательно!

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.02.2013 в 22:56:36

#3647705

bozzz написал : А переделывать надо, слишком много ненужных стыков в стяжке (судя по фото).

касимов написал : Обязательно!

Зачем? Все соединения - пресс. Работать должно долго и нормально. Кол-во соединений наталкивает на мысль, что радиатор с обвязкой собирался в одном месте и потом подключался по месту. По-другому такое кол-во пресс-соединений МП-МП объяснить не могу. А они недешевые. Если уж горит так переделать, вырезайте старый пресс, срезайте гильзы, покупайте новые и переразводите тем же МП на прессе. Экономия будет значительной.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.02.2013 в 22:59:44

#3647717

bozzz написал : я бы начал с ванны, при текущей схеме на нее слишком много всех будет влиять.

Все и так будет на все влиять. Это котел, а не стояк. Можно получить не падающий напор при 2-3 потребителях, но зачем? Котел не будет успевать догревать воду до нужной температуры. тут или смириться или городить косвенник. Ну, можно взять настенник кВт на 50 или газовый бойлер литров на 300 :) .Это тоже будет нормальным выходом.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.02.2013 в 23:06:45

#3647744

AlexMax написал : Зачем?

Залиты трубы голимо стяжкой.Утеплителем там только пахнет.Хотя могу и ошибаться.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.02.2013 в 23:11:32

#3647761

В упор не вижу труб в стяжке. Единственное, на первом фото - труба в полиэтилене и стяжке. Это допустимый вариант при поквартирном отоплении. Нижний этаж имеет плюсовую температуру, а отсутствие утеплителя экономит драгоценные сантиметры высоты помещения.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.02.2013 в 23:18:39

#3647783

Полотенчик посмотри.Ну и то что есть ведь не хотели оставить просто так,зальють!

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.02.2013 в 23:22:53

#3647797

касимов написал : Полотенчик посмотри

Да, судя по этому фото - впечатления нерадостные... Нужен еще один ракурс. Хотя, если полотенчик в контуре ГВС, на это можно забить. Но лучше не нужно. Сейчас, когда у нас сдаются квартиры с автономками, хозяин, по желанию, подписывает договор с застройщиком, чтоб в квартиру вешали только котел без разводки. Ну, и счетчики на воду и газ. Дальше лучше сделать все самому.

SDSFox написал : Нуден ли тут балансировочный клапан и в чем его суть?

Нет. Вот стандартная обвязка котла. Делал сам и для себя. Автономки - моя вотчина. Это так, минимум, чтоб стабильно работало и без заморочек. Да, если на котле нет встроенного байпасса, то отсечные на СО лучше не ставить...

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.02.2013 в 23:32:46

#3647829

Да,балансировочник.Может при запуске засвистели радиаторы?вентиля.Вот и впендюрили на поток?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.02.2013 в 23:42:18

#3647868

касимов написал : Вот и впендюрили на поток?

Один вопрос - нафига? Если б было несколько контуров, я бы это понял. А так... При нормальной разводке такого быть не может принципиально. Тем более - дроссельник - смерть котлу. Если что, то нужен не он, а перепускник.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.02.2013 в 23:51:47

#3647901

AlexMax написал : Один вопрос - нафига?

Засвистел вентилек у батарей,в котел насос убавить не полезли,или не убавляется.Ну и по пути их него мышления....Ктой там делал?Загадка!

AlexMax написал : то нужен не он, а перепускник.

Объясни им:

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.02.2013 в 23:58:28

#3647927

касимов написал : Загадка!

Дык, и я голову ломаю. Как я уже сказал выше

AlexMax написал : При нормальной разводке такого быть не может принципиально.

У меня, вон, дома везде 20 МП и ничего не свистит и не пищит.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.02.2013 в 00:05:09

#3647954

Кастрировать его по ходу.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

20.02.2013 в 07:21:41

#3648327

SDSFox написал : Газовый котел и водоснабжение. Подскажите, правильно или нет.

оставить котел и радиаторы остальное поменять все и прежде всего пригласить сантехника а не дворника

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.02.2013 в 09:29:28

#3648456

Timur написал : оставить ... радиаторы

я б и их убрал. Для поквартирного отопления идеальный вариант - теплый пол. Тем более, что реализовать подобное на практике - раз плюнуть.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.02.2013 в 09:44:31

#3648490

AlexMax написал : Для поквартирного отопления идеальный вариант - теплый пол.

Совсем не идеальный при качестве сегодняшнего строительства.

0
Аватар пользователя
SDSFox

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

20.02.2013 в 09:45:28

#3648494

Переобжимали наверное потому, что систему запускали зимой и она наверное промерзла. Делать буду всё сам. Баласнсир. клапан убрать - понял. В инструкции к котлу о нем не слово.... Будет 3 радиатора и полотенцесушило. Включение последовательное с перемычками байпаса между входом-выходом радиаторов. Один радиатор будет поднят на 3 метра. Полотенцесушило последнее в цепи. Квартира мансардная (два уровня), проблем с высотой потолков нет.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.02.2013 в 09:49:42

#3648509

SDSFox написал : Включение последовательное с перемычками байпаса между входом-выходом радиаторов.

Ленинградка?Глупость.

0
Аватар пользователя
SDSFox

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

20.02.2013 в 10:02:24

#3648529

почему, читал тут много про это ...

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.02.2013 в 10:14:34

#3648549

SDSFox написал : Будет 3 радиатора и полотенцесушило.

Воды в системе будет 25 литров.Котел даже с комнатным датчиком тактовать будет часто.Двухтрубка,диагональ чуть улучшат ситуацию.Судьба у котла такая.Кстати что за котел?

0
Аватар пользователя
SDSFox

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

20.02.2013 в 10:43:22

#3648588

Котел валиант turboTEC pro VUW INT 242/3-3 r2

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.02.2013 в 10:57:50

#3648614

ГВС должно хватить с лихвой.По отоплению настраивать его как бы /сервисник должен знать/.

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

20.02.2013 в 13:47:34

#3649026

3 фото. Панельный радиатор. Для Вашей разводки я бы установил радиаторы с нижним подключением. Труб не будет видно. А то очень не красиво.

0
Аватар пользователя
SDSFox

Местный

Регистрация: 05.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 78

20.02.2013 в 14:06:43

#3649092

Буду ставить аллюм. радиаторы. И наверное всё же с диагональным подключением и термоголовками.

0
Аватар пользователя
Мастер Игорь

Местный

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

20.02.2013 в 14:14:33

#3649115

SDSFox написал : Буду ставить аллюм. радиаторы. И наверное всё же с диагональным подключением и термоголовками.

Ну тогда трубы в стены заштробить. И уже на термоголовки вывести из стены.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу