Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

08.03.2013 в 12:35:49

#3686498

Думаю, данная тема будет интересна многим :)

Хочу для начала выложить свои наработки и методы проведения своих сварочно-сантехнических работ.

Все желающие, так же выкладывайте свои видео и фото материалы касаемо производимых работ...пайка медных и пп труб, прессовка медных и нержавеющих труб, работа с пекс трубами, работа с анаэробными герметиками, описание и применение в работе спец инструмента и прочие технические и практические наработки.

Главное, что бы это были ваши видео ролики и фотографии, с реальными моментами ваших работ, а не чужое видео взятое с Ютуб :)

Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

08.03.2013 в 12:39:01

#3686505

Накатка насечек на резьбах.

способствует удержанию льна при паковки и накручивании резьбы, особенно это важно на гладких, хромированных резьбах

накатка насечек

Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

08.03.2013 в 12:41:15

#3686512

Паковка льна

Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

08.03.2013 в 13:02:33

#3686547

Гибка стальных ВГП труб

гибка труб

Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

08.03.2013 в 13:07:25

#3686559

Заморозка труб

ЗЫ. В данном видео ролике, мной заснят процесс заморозки труб, выполненный ... Филиппом "Дока"

заморозка труб

Аватар пользователя
Антон1986

Местный

Регистрация: 25.02.2013

Киров

Сообщений: 123

08.03.2013 в 16:52:59

#3686897

sansvar написал : Заморозка труб

Для чего бинты перед клеммами наматываете. И так вроде морозит.

Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

08.03.2013 в 16:58:41

#3686905

Антон1986,

так же считаю, что в этом нет необходимости, но по словам Филиппа ... это для лучшего контакта между сегментом и трубой.

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

08.03.2013 в 21:13:52

#3687336

sansvar написал : На форуме много сантехников, которые давно и успешно работают с нержавейкой под пресс... может кто и выложит видео будем ждать

Уже выкладывал ссылку на этот ролик в другой теме, но повторюсь.

Работаем с оцинковкой, медью и нержавейкой под пресс. Как правильно замечено выше, из-за дороговизны нержавейки, мало кто на неё решается. У меня, например, за всё время таких было всего два заказчика.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

08.03.2013 в 22:49:16

#3687564

Для повышения КПД и чтобы топик не скатился только к обсуждениям, спорам и дебатам, уходя тем самым от основной обучающей сути, сообщения разговорного жанра отсюда удалены. Хотите спорить и опровергать, предлагаю это делать предметно - приобщайте свои видеоматериалы, толку будет больше.

Ув.Коллеги !!! Высказывайте свое мнение (прикрепил голосовалку) на сей счет и по результатам этого опроса будем принимать общее решение каким ему быть... лично я за КПД для ВСЕХ.

Аватар пользователя
waw0375

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

08.03.2013 в 23:12:38

#3687612

Internet написал : предлагаю вариант "видеоматериалы и пошаговые фотоинструкции"

Очевидно, что так тема будет интереснее и полнее. Пост G.A.S. тому подтверждение. Не все сантехники- видеооператоры. Нужно будет специально заставлять себя делать видео. Также считаю разумным оставлять необходимые пояснения в достаточных рамках, чтобы расшифровывать сии "магические" действа для чайников. Модерировать всё равно придётся, какие правила не устанавливай. Любая грядка без прополки зарастает сорняком. Пожелаю модераторам терпения, а авторам- креативности.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

08.03.2013 в 23:22:12

#3687647

Монтаж водоснабжения медными трубами

Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

09.03.2013 в 23:42:07

#3689621

SCB, на видео использовался ремсовский пистолет? Слишком сильный шестигранник дает, как бы пережимает слегка в силу отличного профиля.

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

09.03.2013 в 23:58:31

#3689666

Да, клещи у нас Ремс, но раньше я брал в аренду и Виегу. Разницы в качестве обжима не заметил.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

10.03.2013 в 01:08:33

#3689801

... опять же для повышения КПД ))) предлагаю добавить к названию топика доп. фразы и озвучить его в таком варианте

"Технологии + методы + некоторые "секреты" и "хитрости" сантех.работ"

Потому как есть идеи, которые не будут отвечать озвученному прежде наименованию.

По этому поводу привожу некоторые предметные примеры:

Использование расширителя Ре-Х труб для монтажа медных трубопроводов

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

10.03.2013 в 08:49:36

#3690066

Tehnik-san написал : Использование расширителя Ре-Х труб для монтажа медных трубопроводов

Интересно, что говорит производитель медных труб по поводу допустимого радиуса их изгиба, и какой в данном случае локальный радиус изгиба получается?И не повлияет ли такое расширение на прочность трубы в месте изменения диаметра?(типа локальных микротрещин и разрывов материала):)

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.03.2013 в 09:02:24

#3690074

При капиллярной пайке зазор нормируется. (таблица 1): http://files.stroyinf.ru/Data1/53/53701/index.htm В данном случае он не может быть соблюдён. Не случайно стык "сверху вниз". В другом положении гарантирован непропай.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

10.03.2013 в 13:51:36

#3690493

Допустимые радиусы изгиба медной трубы точно озвучены в таблице №9 СП 40-108-2004.

ma-masha написал : ... не повлияет ли такое расширение на прочность трубы в месте изменения диаметра?(типа локальных микротрещин и разрывов материала)

Не повлияет, потому как расширение мягкой медной трубы предусмотрено изначально и для этих целей существует заводской инструмент , к примеру REMS Экс-Пресс CU.

АлекСАН_dr написал : При капиллярной пайке зазор нормируется. В данном случае он не может быть соблюдён

При определенных навыках, такое расширение труб я уже использую повсеместно и не только в вертикальном положении , потому как методом тщательного подбора, было найдено точное расстояние распорной трубки между ручками расширителя (на фото, это расстояние 255мм написано фломастером на инструменте) .... как говориться "Что мешает танцору - то помогает певцу" (с) :)

Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

10.03.2013 в 14:01:13

#3690513

АлекСАН_dr написал : Не случайно стык "сверху вниз". В другом положении гарантирован непропай.

вы ошибаетесь... данная пайка потому и называется капиллярная, что там происходит как бы "всасывание" и равномерное распределение припоя, которая не влияет на расположение фитинга, сверху вниз или как то ещё... главное условие тут является подготовку места пайки (зачистка + нанесение флюса) и правильный прогрев места пайки.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.03.2013 в 14:14:49

#3690532

Tehnik-san написал : При определенных навыках

Tehnik-san, Ну, если Вы попадаете в поле допуска 0,09мм (для 15-й трубы), тогда респект..:) Но я, чёт, сомневаюсь..расширение коническим д.б.- надо попробовать..

Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

10.03.2013 в 14:30:09

#3690566

АлекСАН_dr написал : Ну, если Вы попадаете в поле допуска 0,09мм (для 15-й трубы), тогда распект.. Но я, чёт, сомневаюсь..расширение коническим д.б.- надо попробовать..

тут полностью с вами согласен...для расширения лучше использовать насадки специально для медных труб, соответствующие по типу размеров (под разный диаметр труб).

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

10.03.2013 в 23:12:30

#3691728

Делюсь технологией крепления вертикальных полимерных стояков в загородном доме

Аватар пользователя
Юрасик

Местный

Регистрация: 26.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1901

17.03.2013 в 20:11:34

#3709034

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

20.03.2013 в 00:47:47

#3714973

возможно не самый лучший пример по качеству отделки, так как квартира в предремонтном состоянии, но тем не менее накопленный опыт позволяет сохранить её без повреждений, а заказчик всё таки хотел не счигать старые обои и паркет, поверхность стены за старым радиатором не моих рук дело естественно...

подготовительные работы, гибка труб с помощью гидравлического трубогиба MGF на складе, подготовка будущих отводов от стояка:

демонтаж участка стояка и старого радиатора с помощью сабельной пилы Rems Tigr:

при работе в квартире с существующей отделкой нарезка труб, резьбы, отверстий для байпаса выполняется на лестничной клетке. Нарезка труб роликовым трубогибом Rems:

удаление грата гратоснимателем Rems:

высверливание отверстия под байпас с помощью биметаллических коронок Ridgid:

нарезка резьбы электроклупом Rems Amigo:

удаление излишков льна:

разметка под отверстия для кронштейнов, установка радиатора, монтаж отводов от стояка выполняется с помощью лазерного уровня:

при выполнении газосварочных работ поверхность пола и стен защищается огнеупорными материалами:

результат работы:

сварочный шов

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

20.03.2013 в 00:50:24

#3714977

паковка крана, несмотря на то, что все резьбовые соединения, в том числе и радиаторные пробки пакуются мной только на лён с пастой, его остатки полностью удалены и не портят внешнего вида лохмотьями или валиком.

внешний вид нового радиатора:

Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

22.03.2013 в 02:18:50

#3720253

Гибка труб... 2

в этом видео ролике, показан самодельный сегмент с уменьшенным радиусом гибки 3/4 ВГП трубы.

трубогиб

Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

22.03.2013 в 07:03:14

#3720366

sansvar, В трубогибе какой-то ограничитель установлен, чтоб точно 90 гр. выдержать, или всё на глаз?

Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

22.03.2013 в 10:08:49

#3720590

SCB написал : sansvar, В трубогибе какой-то ограничитель установлен, чтоб точно 90 гр. выдержать, или всё на глаз?

всё на "глаз" ... если присмотреться, на сегменте есть метка

Аватар пользователя
SanSvar

Местный

Регистрация: 10.01.2007

Москва

Сообщений: 1196

22.03.2013 в 10:09:55

#3720594

Снятие грата.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

22.03.2013 в 10:32:49

#3720628

sansvar, Зашибись! Сталь любит тебя! Неотрываясь можно смотреть на огонь,на воду и на мастера который работает!

Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4948

22.03.2013 в 11:47:43

#3720796

sansvar написал : показан самодельный сегмент с уменьшенным радиусом гибки 3/4 ВГП трубы.

достойный девайс, данный радиус это предел для холодной гибки трубы? в идеале бы конечно гнуть трубу с радиусом как у крутоизогнутых отводов, но они выполняются методом горячей формовки...

спасибо за ролик и информацию о сегменте из пластика, 15шка на дороге не валяется...

Назад