Уважаемые форумчане, прошу помочь советом, желательно аргументированным.
Проблема: вчера, как только снег повалил, потек водопроводный колодец моего частного дома. Расположен он на противоположной стороне улицы, т.к. именно там проходит магистраль, стальная труба диам.100мм, глубина - 2,0. Сложности устранения свища (свищей?) в полузаваленном колодце 25-летней давности - отдельная история до конца ещё не завершившаяся, но вопрос не в этом.
Вопрос:правильный выбор материала для прокладки весной-летом новой нитки водопровода к моему дому.
Условия: расстояние от магистали до входа в дом 30 м, один поворот на 120 градусов примерно. Глубина около 2,0м, грунт - песчаный, в осенне-весенний период на этой глубине может немного "плыть", смотровые (водопроводные) колодцы, которых два - на стороне магистрали и на моей стороне - в это время всегда в воде на 0,7-1,0м, т.е запорная арматура будет регулярно в воде. Нужно пересекать асфальтовую дорогу шириной 4м (буду подкапывать с обоих сторон и пробивать перешеек для прохода трубы). Дом для постоянного проживания 2 взрослых и 2 детей+полив+кошки-собаки-птички-рыбки. Сущестувющая стальная 3/4 труба на 30 лет видимо так изнутри заросла, что напор падает вдвое при открытии крана умывальника во время душа.
Почитав форум сделал для себя вывод: делать можно из стали (чего-то неохота через 25 лет опять переделывать); из полипропилена (армированного или нет? серого или белого?); из ПНД, которая черного цвета в бухтах и собирается на фиттингах. Прошу мнений.
С уважением.
23.03.2013 в 00:16:49
обычно наружка из ПНД одним куском на фитингах, внутрянка полипропилен паяный. на 30м вкуса железа от магистрали почти не останется.
23.03.2013 в 09:01:21
У меня лично металлопластик 32. метров 35 от колодца до счетчика.
23.03.2013 в 10:03:35
ПНД! Хватит 40ки .Но помни толщина стенок различна. по дому ПП.
23.03.2013 в 14:40:32
однозначно ПНД. цельным куском.
Сантехнические работы Москва и область
23.03.2013 в 18:41:52
Zhek@ написал : однозначно ПНД. цельным куском.
Только так и никак иначе. Можно и 32.
23.03.2013 в 18:58:00
ПНД 32 нормальный вариант, защиту предусмотреть от механических повреждений. Дороже выйдет, но зато надежнее.
23.03.2013 в 19:03:16
Ixtim написал : защиту предусмотреть от механических повреждений.
При нормальной толщине стенки не нужно ничего. Самый качественный я привозил с кабельных заводов.Это у них ширпотреб.Но непробиваемый и мыши не грызут.
23.03.2013 в 19:04:29
Ixtim написал : защиту предусмотреть от механических повреждений. Дороже выйдет, но зато надежнее.
А кто бы спорил? Я просто иногда одеваю её в энергофлекс и прокладываю в 75 трубе канализации.Не плохо выходит.
23.03.2013 в 19:07:06
касимов написал : Самый качественный я привозил с кабельных заводов.Это у них ширпотреб.Но непробиваемый и мыши не грызут.
Где бы ещё такой взять? У меня трубу на отоплении - Ван-туба. - короеды прогрызли. Почти ни кто не верит. Заказчик конечно фоткал и на экспертизы возил,а я не догодался сфоткать.
23.03.2013 в 19:08:31
АК-74 написал : Нужно пересекать асфальтовую дорогу шириной 4м
Господа пардон,бронировать нужно.Лучше 3 раза перес..ать,чем один недоср....!
23.03.2013 в 19:11:31
Не помню есть ли в Подольском кабельном.Саранск- кабель, делает отличнейшие.
23.03.2013 в 19:29:24
Ixtim написал : защиту предусмотреть от механических повреждений.
На глубине ниже глубины промерзания? Зачем?
23.03.2013 в 19:38:10
касимов написал : Не помню есть ли в Подольском кабельном.Саранск- кабель, делает отличнейшие.
Там я ещё не был. Но какие мои годы. Не далеко - доберусь.