DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

26.03.2013 в 02:13:08

Готовлюсь к ремонту в санузле. Вот первая схема планируемой канализации:

трубы будут прокладываться в перегородках из ГК профиля шириной 50мм. дальний отвод - СМ, ближний - под раковину. прямой отвод с тройника 50х50Х50 (с которого идет трасса на дальний отвод под СМ) под ванну. Вопросы:

  1. Все горизонтальные трубы будут с уклоном мин. 3см на 1 м. в сторону стояка.
  2. Как лучше организовать отводы от 110 трубы? первый тройник планирую отводом 50мм вверх, от него далее через переход 50х40 трбой 40 до сифона под раковину. Остальные тройники горизонтально.
  3. На слив СМ заложил трубу 40мм - хватит?

Сильно не ругайте за 3х мерные рисунки - только осваиваю скетчап.

0
Вложение
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

26.03.2013 в 12:42:35

Еще вопрос: можно на раковину трубу 32мм? или не стоит?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.03.2013 в 13:22:51

DmitryM, Везде 50й,поэтому стены будут толще.Предусмотри ревизии не трубу,доступ к ним.

0
Вложение
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

26.03.2013 в 14:12:15

касимов, Спасибо за рекомендации. все горизонтальные углы будут 2х45гр. переход 110х50 - постараюсь. пока сантех кабину не снес, непонятно на каком уровне отвод от стояка. если отвод позволит то обязательно сделаю 50ку сверху.

касимов написал : Везде 50й,поэтому стены будут толще

на счету каждый сантиметр. Поэтому планировал 40мм. На сколько критично, чтобы было 50мм?

касимов написал : Предусмотри ревизии не трубу,доступ к ним.

вдоль длинного участка будет стоять гидромассажная ванна - поэтому в той стороне сделать ревизи скорее всего не получится. на всякий случай сделаю, но не факт что будет доступ. ванны в живую пока не видел - под заказ, а трубы надо сделать до ее приезда.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.03.2013 в 14:21:43

DmitryM написал : планировал 40мм. На сколько критично,

Если она была бы на кухне однозначно 50.Жир от посуды беда.В санузле пробуй и 40ку,благо она короткая.

0
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

26.03.2013 в 14:26:54

самй длинный прямой участок ок 1,8м от стояка, затем ок.0,8-1,0м до сифона.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.03.2013 в 14:36:54

DmitryM написал : ванны в живую пока не видел

Как слив организовывать будешь?

0
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

26.03.2013 в 14:42:40

касимов написал : Как слив организовывать будешь?

ванна- Jacuzzi Sharp 75. Есть инструкции. Буду вызывать Жакуззи Сервис на консультацию перед прокладкой канализации и на подключение. Сломаю сантехкабину, промеряю высоту отвода от канализационного стояка, если покажется мало, приподниму ванну.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

26.03.2013 в 14:50:14

DmitryM написал : На слив СМ заложил трубу 40мм - хватит?

На неё можно и 32.

0
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

26.03.2013 в 14:52:08

Мастер Игорь написал : Сообщение от DmitryM
На слив СМ заложил трубу 40мм - хватит? На неё можно и 32.

поскольку доступа к трубе не будет,лучше всетаки 40мм. Вот думаю может на раковину поставить 32мм.

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

26.03.2013 в 17:08:30

DmitryM написал : поскольку доступа к трубе не будет,лучше всетаки 40мм. Вот думаю может на раковину поставить 32мм.

Наоборот. У стиралки вода по давлением выходит .И шланг сливной 25.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.