Аватар пользователя
Andrew_Ko

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

29.03.2013 в 10:51:53

#3736632

Добрый день. Есть необходимость перенести газовую плиту на два метра от текущего её расположения. Примерное расстояние до стояка будет 3 метра. Что делать в этом случае? Заказывать удлинение трубы в Мосгазе или самому применять длинную сильфонную подводку?

Аватар пользователя
Andrey12

Местный

Регистрация: 10.11.2012

Омск

Сообщений: 262

29.03.2013 в 11:18:32

#3736690

самостоятельно к газу не лезьте, особенно с трубами-шлангами невнятного происхождения. Мосгаз не одобрит.

Аватар пользователя
Andrew_Ko

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

29.03.2013 в 11:40:15

#3736756

Мосгаз за удлинение трубы на метр выкатывает счет на 19500.

Аватар пользователя
Юберъ

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

29.03.2013 в 13:25:18

#3737067

Andrew_Ko написал : самому применять длинную сильфонную подводку?

Если найдете - ставьте.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.03.2013 в 14:45:29

#3737227

Andrew_Ko написал : сильфонную подводку?

никаких сильфонов в металлической оплетке и гофротруб из нержавейки! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=1388 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=169173

используйте кислородный шланг на штуцерах и хомутами из нержавейки

Аватар пользователя
Юберъ

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

29.03.2013 в 14:48:46

#3737235

andrewkhv написал : никаких сильфонов в металлической оплетке и гофротруб из нержавейки!

Вы знаете, на этот счет у региональных газовщиков разное мнение.:D

andrewkhv написал : используйте кислородный шланг на штуцерах и хомутами из нержавейки

Вот такое, например, можно в МО, а в Москве нельзя.:a

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.03.2013 в 15:07:54

#3737267

http://www.mos-gaz.ru/services/faq/?PAGEN\_1=3 написал : Танцюра Иннокентий Владимирович 09 января 2013

Добрый день!

Установщики кухни при сборке завели сильфонный шланг в то же отверстие в столешнице, которое они прорезали для газового стояка, т.е. гибкая подводка (сильфонный шланг) касается трубы газового стояка и вместе с этой трубой уходит вниз, к полу, и по полу под цоколем подводится к варочной поверхности. Специалист Вашей службы отказался подключать мне варочную панель, вместо этого он отключил сильфонный шланг от стояка и поставил заглушку, мотивировав это тем, что если на газовый стояк попадёт электрическое напряжение, то сильфонный шланг может прогореть в месте соприкосновения с трубой со всеми вытекающими. С точки зрения логики я с ним согласен, но мне хотелось бы получить официальный ответ от Вас, что, действительно, сильфонный шланг не должен касаться газового стояка и должен быть подключен через диэлектрик. Желательно было бы получить ссылку на какой-либо нормативный документ.

Большое спасибо!

Ответ скрыть

Уважаемый Иннокентий Владимирович! На Ваше обращение от 09.01.2013 ОАО «МОСГАЗ» сообщает следующее. В соответствии с Правилом устройства электроустановок, внутридомовое газовое оборудование (газопровод и газовая плита) установленные в жилищном фонде города не заземлены и имеется большая вероятность,пробивки гибкого металлорукава блуждающими токами. Для устранения данного замечания при подключении газовых плит предусмотрена диэлектрическая вставка. В месте соприкосновения гибкой подводки с металлическими трубами (в том числе и с газовым стояком) велика вероятность пробития гибкой подводки блуждающим током, что приведет к утечке газа. В дополнение сообщаем: ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 30,67 Жилищного кодекса РФ).

С уважением, Колосков Юрий Евгеньевич Первый заместитель Генерального директора

..

Аватар пользователя
Арсланов В.А

Местный

Регистрация: 20.10.2012

Казань

Сообщений: 6

29.03.2013 в 15:19:28

#3737282

Поставил шланг сильфонного типа более двух лет назад при замене газовой плиты.Работники Таттрансгаза сами настояли,чтобы поставил именно такого типа. Газовый шланг сильфонного типа
«Газовый шланг сильфонного типа» на Яндекс.Фотках Газовый шланг сильфонного типа
«Газовый шланг сильфонного типа» на Яндекс.Фотках Газовый шланг сильфонного типа
«Газовый шланг сильфонного типа» на Яндекс.Фотках

Аватар пользователя
Andrew_Ko

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Москва

Сообщений: 93

29.03.2013 в 15:29:37

#3737298

Не на-до спорр-ить и горр-я-чит-ся! Пожалуй я все таки заплачу Мосгазу, что не было проблем и можно было бы спать спокойно. Тем более что я планирую не только варочную панель но еще и газовый духовой шкаф.

Аватар пользователя
Юберъ

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

29.03.2013 в 15:35:29

#3737317

Andrew_Ko написал : Пожалуй я все таки заплачу Мосгазу

Хозяин - барин.

Арсланов В.А написал : Поставил шланг сильфонного типа более двух лет назад при замене газовой плиты.

У меня такие давно стоят, лет 20 точно, проверка Мосгаз происходит ежегодно.

Аватар пользователя
Юберъ

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

29.03.2013 в 15:37:00

#3737320

Относительно блуждающих токов - бред собачий. Вам, по-моему, BV уже это говорил.

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

29.03.2013 в 15:57:59

#3737360

Andrew_Ko написал : но еще и газовый духовой шкаф.

Не надо. Электрическая духовка на порядок удобнее и многофункциональнее. Поверьте опыту.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.03.2013 в 16:17:25

#3737395

Vladimir_Vas, плюсую. но хочу напомнить, что скоро ее эксплуатация станет весьма накладной! плюс, ничего не известно о электропроводке. судя по газу в доме, там на ввод не более 25А и горелый алюминий, духовка поспособствует его скорейшей кончине. хотя я могу и заблуждаться, нужны фотки щитка и инфа о проводке на кухне

Юберъ написал : Относительно блуждающих токов - бред собачий. Вам, по-моему, BV уже это говорил.

BV и еще кто могут говорить что угодно, но на факт существования этих самых токов это не влияет. Прошу не лениться и посмотреть хотя бы ссылки, которые я привел, на реальные проблемы юзеров любимого форума.

Не знаю, что там в Татарстане, но ХабКрайГаз не допускает применение штангов в оплетке или гибких гофротруб, и тетеньки на подключение приходят с кислородным шлангом 9мм. Поинтересовался, когда менял себе плиту, можно ли гибкие подводки юзать. Ответ был: ни в коем случае!

Еще однажды подключал на один газовый баллон духовку и варочную. поставил кислородный тройник и тоже шланги на хороших хомутах. газовщик баллон менял, спросил че за фигня. говорю - кислородный тройник! хмыкнул и удалился, больше не спрашивал.

Аватар пользователя
Юберъ

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

29.03.2013 в 17:18:27

#3737469

andrewkhv написал : ХабКрайГаз не допускает применение штангов в оплетке или гибких гофротруб,

Это его личное дело. "*Назначение: Гибкая подводка сильфонного типа ELITELINE применяется для подключения бытовых газовых плит и водогрейных колонок к стоякам, а также для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, бытовых приборов, использующих воду. Кроме того она может быть использована для транспортировки различных химических веществ, таких как нефть, масло, диз. топливо, бензин и др.

Особенности конструкции: Сильфонная подводка для газа отличается от водяной тем, что фитинги крепятся к самому шлангу с помощью аргонно-дуговой сварки (в то время, как фитинги водяной подводки крепятся с помощью завальцовывания). Гибкая газовая подводка ELITELINE выпускается с концевой арматурой "гайка - штуцер" и "гайка - гайка".

Технические характеристики:

Рабочее давление: Рр от 0,25 до 1,6 МПа;
Шланги поставляются следующей длины (L) 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 м;
Присоединительные размеры: 1/2”, 3/4”, 1";
Диапазон рабочих температур: -15 °С …+70 °С
Средний срок службы подводки: 15 лет;
Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня продажи;
Материал корпуса подводки: нерж. сталь AISI 316 L;
Материал фитингов подводки: нерж. сталь AISI 316 L или углеродистая сталь.

Данные по сертификации продукции на территории РФ:

Сертификат соответствия № РОСС ТR.АB24.H00293 от 14.10.2008г.
Разрешение РосТехНадзора № РСС 00-30034 от 24.06.2008г*.(с)

Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

29.03.2013 в 17:39:25

#3737494

andrewkhv написал : Не знаю, что там в Татарстане, но ХабКрайГаз не допускает применение штангов в оплетке или гибких гофротруб, и тетеньки на подключение приходят с кислородным шлангом 9мм. Поинтересовался, когда менял себе плиту, можно ли гибкие подводки юзать. Ответ был: ни в коем случае!

Не знаю, ни как в Татарии, ни как в Хабаровске, а во Владимире так:

Только что устанавливал газовый счетчик. Когда установку оформляешь в Горгазе, выдают типовую, заранее напечатанную бумажку, что купить: "1.счетчик 2.кран 3.фильтр 4.гибкий шланг". Я (форум-то давно читаю) на всякий случай спросил: "А шланг какой надо?" Ответ: "А какой хотите, там в магазине скажете, какая длина нужна, они дадут".

Все смонтировано под акт. Гибкий шланг зацеплен за стояк, чтобы не оттопыривался. Контролер Регионгаза, когда счетчик опломбировывал, тоже все это видел, и тоже под акт.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

29.03.2013 в 19:40:35

#3737655

Профан27 написал : Гибкий шланг зацеплен за стояк,

Сильфон тоже гибкий. Что у Вас?

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19226

29.03.2013 в 21:17:47

#3737811

Andrew_Ko написал : Пожалуй я все таки заплачу Мосгазу.... Тем более что я планирую не только варочную панель но еще и газовый духовой шкаф. Мосгаз за удлинение трубы на метр выкатывает счет на 19500.....

еще и в плюсе останетесь. Постановление Правительства Москвы 508-ПП от 25.10.2011г. Приложение 1 "Мероприятия по переустройству... 2.1.1. Установка новых и перестановка существующих газовых приборов с прокладкой дополнительных подводящих сетей" на это дело требуется проект, цена на который начинается с 47труб +6труб. за авторский надзор. а заканчивается бесконечностью. Для проведения работ Мосгазом обязательно

  1. сделать офиц. заявку
  2. оплатить через банк
  3. сохранить корешок Акта вып. работ.

Аватар пользователя
Арсланов В.А

Местный

Регистрация: 20.10.2012

Казань

Сообщений: 6

29.03.2013 в 22:16:18

#3737947

sanya1965 Ну и цены у вас,ребята!:a Этот гибкий шланг мне обошелся рублей 300,если не соврать...... Вот ихний сайт-там есть прайс (оптовый,как я понимаю) http://elitelines.ru/products/gazovaja-silfonnaja-podvodka-eliteline.html

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

29.03.2013 в 22:17:00

#3737950

andrewkhv написал : но хочу напомнить, что скоро ее эксплуатация станет весьма накладной! плюс, ничего не известно о электропроводке.

Насчет мощности электрики - духовка подойдет к любой розетке - в отличие от варочной поверхности мощность современных духовок не выше утюга. Насчет накладности - приведу забавный пример из собственной практики эксплуатации парилки. Когда поставил электрокаменку жена тоже возражала - дорого будет париться. Однако, за раз 4,5 кВт каменка накрутит 23 рублей за два часа. А пива надо для приличного паринья - ну минимум по бутылочке Крушовице - что стоить будет 150 рублей. Если еще и леща посчитать - то стоимость электричества - ничтожна. ;) Также и по духовке - если запекать уточку или окорочек, то стоимость электроэнергии будет 2% от стоимости сырья. :)

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

29.03.2013 в 23:35:13

#3738176

Арсланов В.А, а как у вас

Арсланов В.А написал : Работники Таттрансгаза

могут смазывать газовые краны в таком положении?

И зачем сам шланг вкручивать в кран, когда можно вкрутить ниппель и на него шланг с гайкой?:confused:

а здесь краник как задумка дизайнера?

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19226

29.03.2013 в 23:47:52

#3738216

Арсланов В.А написал : Ну и цены у вас,ребята!:a Этот гибкий шланг мне обошелся рублей 300,если не соврать......

да дело не в стоимости подводки, она может и 100рублей стОить. а в стоимости согласования и разрешения на работы в г.Москве. одно дело -подвинуть плиту, другое дело -ее перенести и дополнительно подключить газовую духовку. если Мосжилинспекция сочтет это переустройством, то цены будут такими.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

30.03.2013 в 01:24:35

#3738397

сильфонная подводка - величайшее благо для газа. С ней можно спокойно забыть о ней. Если есть подозрение на уравнивание потенциалов между газовой трубой и оборудованием квартиры - ставьте токоизолирующую муфту (изолирующая вставка, изолирующая муфта - у неё разные названия.)

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

30.03.2013 в 01:52:37

#3738442

Славик64 написал : И зачем сам шланг вкручивать в кран, когда можно вкрутить ниппель и на него шланг с гайкой?

такое требование - минимум резьбовых соединений. только самые необходимые. остальное - сварка.

Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

30.03.2013 в 02:09:52

#3738465

Vladimir_Vas написал : Не надо. Электрическая духовка на порядок удобнее и многофункциональнее. Поверьте опыту.

+1. И +1 противник газа для приготовления пищи.

Vladimir_Vas написал : Насчет мощности электрики - духовка подойдет к любой розетке - в отличие от варочной поверхности мощность современных духовок не выше утюга.

духовка или плита? В том месяце купил себе в квартиру Хансу плиту. Обычная плита, 4 "быстрых" блина стеклокерамика+духовка. Мощность общая 9кВт, написано в мануале и на шильде. Сзади клемник. Никакого провода нет и тем паче вилки. Редкая вилка выдержит почти 10кВт? Дома (частный) есть встраиваемая духовка, сенсорные кнопки, написано на ней 2.4кВт. Это Вы про такие духовки говорили? Есть еще индукционная плита на 2 блина с вилкой и проводом. Вот про мощность.

Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

30.03.2013 в 08:19:43

#3738597

А у нас газовики за подводку ТРУБОЙ без сильфона накатывает претензии и дает предписания для замены... (по разному у нас соловьи поют в газовой службе...)

пяпа написал : Редкая вилка выдержит почти 10кВт?

Ставится на стену клемник. Присоединение проводом от клемника плиты до клемника на стене. Отдельная проводка от щита к ней, с отдельной автоматической защитой... имхо

Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

30.03.2013 в 11:08:38

#3738783

Andrew_Ko написал : Мосгаз за удлинение трубы на метр выкатывает счет на 19500.

ерунда какая-то, заказываете обычное подключение газовой плиты Сильфоны до 2 метров они с собой возят, если длиннее - сами покупайте всё вместе тыщи полторы-две выйдет Вы наверное по телефону сказали "удлинение трубы", вот они Вам счёт и выставили за переделку подвода с внесением изменений в проект

Andrew_Ko написал : Тем более что я планирую не только варочную панель но еще и газовый духовой шкаф.

а тут дороже получится, нужно заказывать подключение второго газового устройства, вваривать второй сосок с краном лично я считаю газовые духовки отстоем, потому поставил электрический духовой шкаф. Не так уж много он крутит счётчик, зато есть многое, что газовый духовой шкаф не позволяет в принципе

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.03.2013 в 13:16:37

#3738952

Internet написал : я считаю газовые духовки отстоем

+1000. Электрические гораздо лучше. Я ещё понимаю - газ на варочную поверхность, хоть какая-то экономия. Но духовка-то потребляет в разы меньше, смысл на ней экономить?

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

30.03.2013 в 14:35:02

#3739063

AlexMax написал : такое требование - минимум резьбовых соединений

тогда почему здесь не убрали "ниппель" ? А здесь можно(нужно) было поменять старый кран на ШК ВН и не было бы лишнего соединения. Судя по положению краника он последние 100 лет не смазывался, а там глядишь и такое может быть

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

30.03.2013 в 14:47:42

#3739079

Славик64 написал : Судя по положению краника он последние 100 лет не смазывался, а там глядишь и такое может быть

Это что, газ "сифонит" и горит?

Аватар пользователя
Internet

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 1233

30.03.2013 в 14:49:05

#3739083

sanya1965 написал :

  1. оплатить через банк

И зачем это нужно? Они при оплате наличкой мастеру дают нумерованную квитанцию ОКУД 0790024

sanya1965 написал :

  1. сохранить корешок Акта вып. работ.

Какой нахрен корешок? На руках остаётся полноценный акт выполненных работ, договор. Всё с печатями и подписями.

пяпа написал : Это что, газ "сифонит" и горит?

подожгли для наглядности видимо

Назад