idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

12.04.2013 в 15:20:09

Ввод в квартире 1/2. Потребителей ГВС получается 4 (раковина на кухне, душ, умывальник, гиг.душ), ХВС - 8 (душ, гиг.душ, умывальник, унитаз, раковина на кухне, ПММ, СМ, фильтр на питьевую воду). Плюс бойлер.

Есть ли смысл использовать коллекторы-фильтры-редукторы не на 3/4, а дюймовые? Все это будет Far. В основном разводка PEX 16, разве что отводы на душ 20-й трубой.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

12.04.2013 в 15:32:59

Нет смысла, все равно смыв бачка унитаза или открытие вентиля смеса чувствуется в душевой. Отводы на душ тоже нет смысла 20, чем меньше диаметр - тем меньше нужно подпора что бы удержать давление.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26032

12.04.2013 в 15:43:43

idv

Хуже точно не будет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20335

12.04.2013 в 16:21:14

если по этой логике, то к душу на 250 :)

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

ДК
ДК
Местный

Регистрация: 04.11.2006

Москва

Сообщений: 679

12.04.2013 в 19:15:13

А, может они достались по-дешёвке! ...

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

12.04.2013 в 20:11:21

Естественно что есть!:)

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 9829

12.04.2013 в 22:32:11

idv,представьте, что ввод в г. С-П 1/2. Есть ли смысл разводку по домам делать соткой?:confused:

ДК написал : А, может они достались по-дешёвке! ...

ну да

0

10-40-99@mail.ru

AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

12.04.2013 в 22:34:57

Нет. И при вводе 3\4 коллекторов на 3\4 хватит :)

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

12.04.2013 в 23:43:16

Разница есть, но ее нужно считать и понимать нужны ли такие затраты. Нужно знать значение KVS для каждого узла и потребителей воды - только тогда есть смысл о чем-то вообще говорить. Если напор в системе не менее 4бар и нет душа-дождя и трубы не слишком тонкие - можно смело ставить обычный 1/2 дюйма фильтр и все другое, а вот если давление не ахти и идет борьба за каждый бар для того же душа-дождя то фильтр на дюйм как раз очень и пригодится.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.04.2013 в 08:50:44

Славик64 написал : представьте, что ввод в г. С-П 1/2

При таком раскладе город быстро станет городом четырёх революций.

AlexMax написал : И при вводе 3\4 коллекторов на 3\4 хватит

Не хватит. Поворот лучше и проще, если диаметр трубы больше. Но для 1/2 дюйма ввода согласен - 3/4 достаточно, 1 даст совсем маленький выигрыш.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26032

13.04.2013 в 12:07:34

BigHarry написал : чем меньше диаметр - тем меньше нужно подпора что бы удержать давление

Поясните этот тезис. Вы с которой стороны отвода давление удерживать собрались? :)

idv написал : Есть ли смысл использовать коллекторы-фильтры-редукторы не на 3/4, а дюймовые?

Сравните внутренний диаметр этих двух коллекторов и тройника ВР 1/2". На горячую точно смысла нет, разве что для унификации.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.