Кто-нибудь сталкивался с медной подводкой для смесителей фирмы Remer? Вот такого плана:
13.05.2013 в 22:35:58
Кто-нибудь сталкивался с медной подводкой для смесителей фирмы Remer? Вот такого плана:
13.05.2013 в 22:49:07
Обычная жёсткая подводка, хромирована. При больших изгибах хром отслаивается (может я что-то не так делал - не знаю), гнуть только с кондуктором (как и любую аналогичную трубку). Цанги не брал, использовал угловые шаровые bugatti c готовой цангой.
14.05.2013 в 10:23:53
А вообще соединение это на цангах - надежно? Где еще можно жесткую подводку глянуть, чтоб сборная была, без пайки? В принципе, и необязательно, чтоб хромированная...
26.05.2014 в 12:08:06
Народ, а никто не мерил толщину стенки Ремеровской хромированной медной трубки 10мм? Сколько там все таки 0,8 или 1? Рассматриваю ее в качестве подводки для смесителей, с одной стороны там готовая M10, другой конец хочу обернуть в фитинг NTM c неразрезным кольцом + накидную... Вот и думаю если 1мм, то однозначно лучше поставить вставку (гильзу), а если 0,8, то как быть?
26.05.2014 в 12:31:28
Гильзу, при соединении отожжёной медной трубки неразрезным кольцом, следует применять всегда.
26.05.2014 в 12:40:41
Wazawai, понял... С толщиной бы еще определиться, для полного успокоения... Ни в одном блин прайсе не написано, ни на сайте производителя, странно...
27.05.2014 в 05:45:42
Отвечаю сам. Толщина стенки у данной трубы и готовых подводок на ее базе - 0,9мм.
27.05.2014 в 09:50:22
Gamber написал : Толщина стенки у данной трубы и готовых подводок на ее базе - 0,9мм.
Смять ее проблематично.
27.05.2014 в 09:55:14
polcovnic написал : соединение это на цангах - надежно?
Как бы в догонку.Мойка Керхер,выходной шланг поставлен на зажим.Уверенно держит.