Всем добрый день. Обращаюсь к участникам форума за помощью. Суть в следующем. Только сделали ремонт. Ванну заделали пеноблоками с плиткой, оставили только ревизионный лючок 25*25 см. Заглядываю через неделю после ремонта под ванну и вижу лужу. Стала выяснять, фотографировать под ванной протечки обнаружилось следующее. Установлен под ванной тройник канализационный на слив раковины, слив ванны и слив от стиральной машины. Протечек несколько: от сифона ванны (полуавтомат Геберит). Сифон ванны течет если резко спускаю полную ванну (даже наполовину полную) или поливаю душем отверстие перелива. Когда душем лью в отверстие перелива прямо струйкой льется под сифоном. Вторая протечка в углу (напротив ревизионного люка) течет соединение сливной трубы, выведенной на стиральную машину + небольшая протечка сливной трубы под стиралку в углу напротив у стены. Для чистоты эксперимента, вынула сливной шланг из трубы и направила в ванну, но все равно протекает в углу там где соединение сливной трубы от стиралки. Из-за чего не пойму, на ум приходит только эффект сообщающихся сосудов. Помогите советом. Что делать? 1. С сифоном ванны? Со сливной трубой под ванной? Как их ремонтировать и устранять протечки, если есть только лючок 25*25?
Искать специалиста установившего всё это безобразие для устранения течи. По вашим описаниям делали левой пяткой да ещё и не смотрели, что получилось.
Анютик написал :
Как их ремонтировать и устранять протечки, если есть только лючок 25*25?
Вопрос в том куда можно дотянуться через это отверстие и где действительно течёт. Если по уму, то надо выяснить почему течёт, например, в сифоне может потребоваться подтянуть винты прижимающие сифон и перелив к ванне. Если проблема в треснувших трубах/сифоне тогда под замену. Можно ли произвести замену через предложенное окошко, надо смотреть и пробовать (окошко не большое, но и не сильно маленькое).
Другой способ латания подручными средствами в ход могут идти всякого рода герметики, камеры от колёс, хомуты, полиэтиленовые пакеты и другие подручные материалы, но это скорее когда очень надо, а заменить нечем...
Спасибо, ответившим. Удивилась, так. Думала никто не ответ. Мастеров, которые делали ремонт жду на этой неделе. Надеюсь не кинут меня разбираться со всем этим. До сифона дотянуться можно, а вот до сливной трубы, которая у стены ванны никак, она в основном и течет. А чем отличается технический люк от ревизионного?
Вечером попробую сфоткать. А насчет сифона, не понимаю почему если я лью душем в перелив, вода капает именно снизу (где сифон соединяется с ванной внизу), а не сбоку если соединение не плотное?
Анютик написал :
А насчет сифона, не понимаю почему если я лью душем в перелив, вода капает именно снизу (где сифон соединяется с ванной внизу), а не сбоку если соединение не плотное?
вода по трубе перелива стекает вниз, где она соединена со сливом, вот оттуда и капает.
Анютик написал :
чем отличается технический люк от ревизионного?
В ревизионный можно только заглянуть с целью оценить техническое состояние. А через технический можно ещё и работы по ремонту или обслуживанию провести.
Анютик написал :
Сифон ванны течет если резко спускаю полную ванну (даже наполовину полную) или поливаю душем отверстие перелива. Когда душем лью в отверстие перелива прямо струйкой льется под сифоном.
Проверить наличие и правильность установки уплотнений, достаточность затяжки винтов или гаек. Силиконом категорически не советую уплотнять. Новая арматура делается так, чтобы она не протекала и без "костылей" в виде силикона. Силикон на время поможет, но рано или поздно все-равно даст течь, а при ремонте будет сильно мешать разборке узла.
Анютик написал :
Вторая протечка в углу (напротив ревизионного люка) течет соединение сливной трубы, выведенной на стиральную машину + небольшая протечка сливной трубы под стиралку в углу напротив у стены. Для чистоты эксперимента, вынула сливной шланг из трубы и направила в ванну, но все равно протекает в углу там где соединение сливной трубы от стиралки. Из-за чего не пойму
Если бы смогли сфотографировать со вспышкой это сочленение, было бы проще что-то посоветовать.
Если сливной шланг стиралки просто вставляется в отверстие резиновой манжеты в трубе, примерно так:
то выкинуть манжету, купить адаптер-переходник со штуцером и сделать по-человечески. А может быть повреждена манжета в канализационной трубе в этом углу. Или труба вставлена особо криво и манжета не может уплотнить соединение. Или на момент вставления в трубе было полно пыли и строительной грязи, крошек застывшего раствора и т.п., в результате манжета из-за этих загрязнений протекает.
Анютик написал :
Сообщение от DmitryM
вода по трубе перелива стекает вниз, где она соединена со сливом, вот оттуда и капает.
Т.е. сифон внизу не плотно сидит?
Вода по наружной стороне трубки перелива стекает.
Но лучше, если возможно, всё это поручить тем деятелям, которые это всё намонтировали и не проверили.
DiVO написал :
В ревизионный можно только заглянуть с целью оценить техническое состояние. А через технический можно ещё и работы по ремонту или обслуживанию провести.
Проверить наличие и правильность установки уплотнений, достаточность затяжки винтов или гаек. Силиконом категорически не советую уплотнять. Новая арматура делается так, чтобы она не протекала и без "костылей" в виде силикона. Силикон на время поможет, но рано или поздно все-равно даст течь, а при ремонте будет сильно мешать разборке узла.
Если бы смогли сфотографировать со вспышкой это сочленение, было бы проще что-то посоветовать.
Если сливной шланг стиралки просто вставляется в отверстие резиновой манжеты в трубе, примерно так:
то выкинуть манжету, купить адаптер-переходник со штуцером и сделать по-человечески. А может быть повреждена манжета в канализационной трубе в этом углу. Или труба вставлена особо криво и манжета не может уплотнить соединение. Или на момент вставления в трубе было полно пыли и строительной грязи, крошек застывшего раствора и т.п., в результате манжета из-за этих загрязнений протекает.
Вода по наружной стороне трубки перелива стекает.
Но лучше, если возможно, всё это поручить тем деятелям, которые это всё намонтировали и не проверили.
Поняла Вас. Подробно пояснили. Скажите, еще такой вопрос. Что лучше? Снести всю плитку и пеноблоки которым заделан проем под ванной и поставить экран или все таки расширить отверстие под люк и поставить технологический люк (как тут писали), например большего размера 50*50, или 40*50 (вентиляционный) и через него все делать?
Анютик написал :
Что лучше? Снести всю плитку и пеноблоки которым заделан проем под ванной и поставить экран или все таки расширить отверстие под люк и поставить технологический люк (как тут писали), например большего размера 50*50, или 40*50 (вентиляционный) и через него все делать?
Я понимаю Ваши растрепанные чувства, но лично я противник радикальных решений типа "до основанья, а затем...".
Если реально исправить проблему через это "игольное ушко", то надо так и сделать и оставить имеющуюся отделку до следующего капитального ремонта. При нормально работающей системе лазить под ванну придется очень не часто.
Если же отремонтировать протечки невозможно без каких-то существенных переделок, которые нельзя осуществить в таких стесненных условиях, то можно и расширить проем до приемлемых размеров, удалив пару-тройку плиток и аккуратно отпилив пенобетон. Только сначала уточнить монтажные размеры люка, который Вы поставите заместо имеющегося.
Экраны я лично воспринимаю, как некий бюджетный суррогат нормальной отделки, всегда выглядящий дешево и неказисто. Исключение составляют экраны акриловых ванн, выполненные в одном дизайне с ванной и воспринимающиеся как единое целое с ней.
Единственно, не совсем понял, что Вы подразумеваете под "вентиляционным" люком.
Я имел в виду скрытые люки-невидимки, отделываемые плиткой, типа такого или такого
DiVO написал :
Единственно, не совсем понял, что Вы подразумеваете под "вентиляционным" люком.
Я имел в виду скрытые люки-невидимки, отделываемые плиткой, типа такого или такого
Ну, тогда, в принципе, и расширить отверстие выйдет вполне себе бюджетно.
Но, ещё раз повторюсь, делать это стОит только если иначе нельзя. Сломать, оно никогда не поздно.