Дом 3 этажа. Закрытая СО, двухтрубка: два настенных котла Вайлант по 28квт каскадом- гидрострелка- коллектор-трубы ПП армированный алюминием. От котла до стрелки и коллектора металл40 От коллектора стояки на этажи ПП40. На каждый этаж подобраны цирк.насосы UPS 25-40 или UPS 32-40. На каждом этаже от стояка идут две ветки ПП32 по 48м (прямая24м и обратка 24м) (итого на этаже длина двух веток 96м). К радиаторам ПП25 1этаж-цокольный на 1м в земле S=141,20м2 V=303,59м3 теплопотери=14,24квт секций 88шт ТП 4,08квт Qотопительных приборов=15,35квт 2 этаж S= 146,75м2 V=440,25м3 теплопотери=16,25квт секций 140шт Qотопительных приборов=17,92квт 3 этаж-мансардный стены и потолок утеплены напылением ППУ S=135,93 м2 V=288,22м3 теплопотери=14,88квт секций 116шт Qотопительных приборов=14,85квт
Вопрос:
1.Как считаете правильно ли подобраны диаметры труб? Можно ли к радиатору
- советуют делать заужение веток этажей от последних 3х радиаторов ПП25. Нужно ли? Что это даст кроме экономии на трубе?
- Есть мнение у местного специалиста, что стояки на каждый этаж не нужны. Советует сделать один с одним насосом и на него посадить все ветки на этажах. Но берут меня сомненья- это какой же будет тогда диаметр стояка и веток. И какой нужен тогда насос. И вдруг он встанет-тогда замерзать? Так?