Аватар пользователя
Dav23

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Симферополь

Сообщений: 8

05.06.2013 в 23:08:42

#3857902

Здравствуйте, котел Ferroli domiproject c 24: на днях случилась такая проблема, вместо горячей воды течет холодная т.е. при включенной ГВС котел не реагирует (не срабатывает розжиг), при этом никаких аварийных ошибок не высвечивает, когда включаешь отопление розжиг срабатывает, подскажите где искать проблему в котле?

Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

05.06.2013 в 23:13:23

#3857909

датчик протока гвс.

Аватар пользователя
Dav23

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Симферополь

Сообщений: 8

05.06.2013 в 23:23:30

#3857929

изучил инструкцию, там такого термина как "датчик протока гвс" не нашел, из всего перечисленного и более менее похожего вижу: "расходомер", "датчик температуры воды в системе гвс", это то-что касается ГВС

да и еще, эта проблема проявляется, когда котел работает в режиме "еко". В режиме "комфорт", розжиг срабатывает и вода подается горячая

Аватар пользователя
lavrishin

Местный

Регистрация: 28.01.2011

Вознесенск

Сообщений: 39

06.06.2013 в 08:09:03

#3858191

Dav23, Если при открытом кране горячей воды в любом режиме желтый светодиод на панели управления котла не моргает, то однозначно неисправен датчик протока (расходомер).

Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

06.06.2013 в 09:33:58

#3858274

Dav23 написал : да и еще, эта проблема проявляется, когда котел работает в режиме "еко". В режиме "комфорт", розжиг срабатывает и вода подается горячая

Однозначно расходомер! В режиме комфорт котёл всё также не видит протока, но пытается поддерживать нагретым теплообменник.

Аватар пользователя
Dav23

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Симферополь

Сообщений: 8

06.06.2013 в 22:29:33

#3859295

а что конкретно посоветуете сделать? его как-то нужно снять почистить (естественно посмотреть на наличие мех повреждений), или не заморачиваться купить и поменять...

хотя сам отвечу на свой же вопрос, нужно смотреть по ситуации. в любом случае всем спасибо за помощь, будем отталкиваться от наименьших затрат...

тема пока незакрыта, потом отпишусь когда будет ясен результат...

Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

07.06.2013 в 08:32:43

#3859652

Dav23 написал : или не заморачиваться купить и поменять...

Нет, покупать не нужно, там рукастому мужику делов на 30 мин, с перекурами, чтобы его почистить.:) Главное ничего не залить водой!

Аватар пользователя
Dav23

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Симферополь

Сообщений: 8

16.06.2013 в 00:13:18

#3872614

Продолжение.... вобщем пришлось собственноручно разобрать данный датчик, как я понял, он состоит из трех частей: это сам корпус пластиковый с клеммами, беленькой "барашки" с сидящим внутри магнитным сердечником и пластиковой синенькой сеточкой. Скажу сразу, когда разобрал, ничего лишнего внутри не увидел, просто промыл проточной водой, сразу заметил один дефект: магнитик который сидит внутри попытался вытащить, он оказался разломан на три части, не знаю насколько это серьезно повлияет на работу котла. Собрал я все это воедино и поставил на место, котел после всех моих действий действительно стал реагировать на включенную гвс, но после запуска розжига через секунд 4-5 вываливается в аварийку: включается и постоянно горит красная лампочка, при этом котел перестает работать, после сброса все повторяется по новой, подскажите что не так я сделал или может эта другая причина поломки вылезла...

Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

16.06.2013 в 09:19:04

#3872853

Dav23 написал : магнитик который сидит внутри попытался вытащить

а из-за этого

Dav23 написал : он оказался разломан на три части

Dav23 написал : включается и постоянно горит красная лампочка, при этом котел перестает работать, после сброса все повторяется по новой

скорее всего

Dav23 написал : эта другая причина поломки вылезла...

При разборке вода не попадала на плату?

Аватар пользователя
Dav23

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Симферополь

Сообщений: 8

16.06.2013 в 11:00:07

#3872942

sergey 73 написал : Сообщение от Dav23
эта другая причина поломки вылезла... При разборке вода не попадала на плату?

Вода попадала на плату, но я ее просушил феном...

Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

16.06.2013 в 13:55:27

#3873175

Dav23 написал : Вода попадала на плату

Контакт мастера по платам кинул в личку. Находится в Саках

Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

16.06.2013 в 14:01:23

#3873185

Dav23 написал : но я ее просушил феном...

Перед этим нужно промывать C2H5OH:) и не в коем случае не включать сначала.

Аватар пользователя
Максим Шахты

Местный

Регистрация: 16.06.2009

Шахты

Сообщений: 40

26.07.2013 в 19:49:36

#3936943

Скажите да же на самом минимуме вода идет очень горячая, как образом можно отрегулировать диапазон, может уменьшить мощность горелки , в инструкции только регулируется мощность отопление и мощность розжига.

Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

27.07.2013 в 00:18:28

#3937423

Максим Шахты написал : в инструкции только регулируется мощность отопление и мощность розжига.

Регулировка максимального и минимального давления на горелку. Возможно также неисправность температурного зонда или(и) электронной платы.

Аватар пользователя
lavrishin

Местный

Регистрация: 28.01.2011

Вознесенск

Сообщений: 39

27.07.2013 в 11:55:38

#3937703

Максим Шахты написал : Скажите да же на самом минимуме вода идет очень горячая, как образом можно отрегулировать диапазон, может уменьшить мощность горелки , в инструкции только регулируется мощность отопление и мощность розжига.

Изменить программные настройки не пробовал? А надо бы....

Аватар пользователя
Максим Шахты

Местный

Регистрация: 16.06.2009

Шахты

Сообщений: 40

27.07.2013 в 13:14:00

#3937792

Каким образом,регулируется только мощность отопления и розжига(согласно инструкции). Подскажите как их изменить может на плате резисторы какие есть