Аватар пользователя
KamAS

Местный

Регистрация: 27.01.2012

Москва

Сообщений: 97

27.07.2013 в 15:22:58

всем здрасьте! Вот такую обвязку в ванной мне сделали... Принимать работу или чтото улучшить можно?

0
Вложение
Аватар пользователя
SANTA IF

Местный

Регистрация: 06.01.2012

Ивано-Франковск

Сообщений: 554

27.07.2013 в 16:45:43

KamAS, сколько взяли за работу? дайте номер мастерОф!

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

27.07.2013 в 18:11:13

понаберут по обьявлению.. мдааа... даже грязевик наоборот воткнуть умудряются... улучшить? выкинуть все нафиг. пока не залило.

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

27.07.2013 в 18:40:02

KamAS написал : всем здрасьте! Вот такую обвязку в ванной мне сделали... Принимать работу или чтото улучшить можно?

Скажите, сколько просят за такую работу?

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

27.07.2013 в 18:52:23

Весёленькая схема, тоже цена интересна.

0
Аватар пользователя
KamAS

Местный

Регистрация: 27.01.2012

Москва

Сообщений: 97

27.07.2013 в 19:15:29

KamAS написал : Принимать работу или чтото улучшить можно?

Ну вот, сразу телефончик...))) лучше подскажите, как поправить...или фотку какую прикрепите для наглядности ...а про деньги - московский стандарт... еще надо добавить про ограничения: стояки ГВХ не переносить...да и ужаться в размерах сантехшкафа до минимума....

0
Аватар пользователя
Kranoff

Местный

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

27.07.2013 в 19:18:03

KamAS написал : а про деньги - московский стандарт

Работа тоже стандарт=). Тут в каждой второй теме, где просят оценить, так же сделано;). А когда нормально сделано- никто не спрашивает

0
Аватар пользователя
KamAS

Местный

Регистрация: 27.01.2012

Москва

Сообщений: 97

27.07.2013 в 19:30:14

Kranoff написал : Работа тоже стандарт=). Тут в каждой второй теме, где просят оценить, так же сделано;). А когда нормально сделано- никто не спрашивает

неужели каждый второй - такой?....я в шоке. я думал, мне одному досталось... ну а по делу - обратные клапана слева пустить от канализ трубы, а гребенки - разнести по высоте и в просвет между канал трубой и стояками?

0
Аватар пользователя
Ferrari

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

27.07.2013 в 19:34:26

простенько и со вкусом

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

27.07.2013 в 19:36:09

зачем гребенки- у вас две комнаты , да на двух человек.(?) переверните грязевик, который не у крана. про пример - вот, , чем не пример.? (это из темы рядом, не мое.)

0
Аватар пользователя
Андраник

Местный

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

27.07.2013 в 19:39:37

KamAS написал : лучше подскажите, как поправить

Это нельзя реставрировать - полный демонтаж.

KamAS написал : ...а про деньги - московский стандарт...

Это в абсолютном выражении сколько? 20-30 тыс руб?

0
Аватар пользователя
KamAS

Местный

Регистрация: 27.01.2012

Москва

Сообщений: 97

27.07.2013 в 19:44:09

C2h5-OH написал : зачем гребенки- у вас две комнаты , да на двух человек.(?) переверните грязевик, который не у крана. ? (это из темы рядом, не мое.)

Михаил, добрый день! про грязевик который вверх смотрит - понятно... а гребенки - по количеству точек потребления....одних душей 4, 2 смесителя, кухня 3 подвода... по крайней мере кол во совпадает))) на приведенной фотке использовано пространство слева от канализ трубы.... хотелось бы ужать сантехшкаф...

0
Аватар пользователя
Kranoff

Местный

Регистрация: 07.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1374

27.07.2013 в 19:48:06

KamAS написал : ну а по делу - обратные клапана слева пустить от канализ трубы, а гребенки - разнести по высоте и в просвет между канал трубой и стояками?

Всё криво и на соплях, соединения труб с коллекторами не подходящими для этого элементами. Качество спайки наверняка пропорционально общей кривизне)) Крепёж хоть какой-нибудь использовался? Нигде не увидел. Демонтировать всё и сделать по-человечески

0
Аватар пользователя
KamAS

Местный

Регистрация: 27.01.2012

Москва

Сообщений: 97

27.07.2013 в 19:49:59

Андраник написал : Это в абсолютном выражении сколько? 20-30 тыс руб?

думаю, будет не очень корректно в смысле сравнения...там еще душ стройспособом с трапом

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

27.07.2013 в 19:53:57

если Вы в москве- подержите гребенки как Вам нужно, покажите раьботникам- пусть подводят воду к ним.таким образом ужмете шкаф. даж с таким кол-вом потребителей- у Вас полдюймовый ввод, ок, счетчик с проходом не более 1,5 куба в час.... не известно как заплавленные стыки на трубах из ПП. 18 мм медь на тройниках принесла бы больше пользы.это аукается "московский стандарт по цене". распечатайте фото и скажите- пусть будет так. или мне надо так.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу