Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.07.2013 в 12:55:55

Подскажите пожалуйста, как выйти из сложившейся ситуации!!! по проекту предусмотрена в здание на ливневую канализацию НАПОРНАЯ НПВХ труба, а по факту смонтирована БЕЗНАПОРНАЯ НПВХ труба!!! что делать??? есть ли какие-нибудь усиливающие хомуты, которые могут помочь в сложившейся ситуации или какое-нибудь другое решение???

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.07.2013 в 01:21:34

Безнапорная НПВХ установлена раструбная или клеевая? Чесннаговря, внутренние ливневые стоки всегда собирались из раструбных канализационных труб. Ну, то что я встречал. Сомневаюсь, что случится существенный подсос воздуха в раструбе с резиновым уплотнением, и нарушится работа гравитационного стока.

0
RSO
RSO
Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

31.07.2013 в 09:08:15

Добрый день!

Работа гравитационного стока может нарушиться не только из-за

cineman написал : существенного подсоса воздуха

У меня в 9-этажке во время сильных ливней труба 110 банально переполняется и ЛОПАЕТСЯ от давления. За последние годы было 5 (пять!) таких аварий. (Правда, трубу застройщик поставил совсем уж левую.) Так что ТС правильно озаботился проблемой.

Совет дома рекомендует нам заменить её на рыжую трубу за свой счёт.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.07.2013 в 14:08:07

RSO написал : Совет дома рекомендует нам заменить её на рыжую трубу за свой счёт.

Эта труба является напорной? Или совету виднее. Если лень заниматься клейкой, можно использовать такую трубу

0
RSO
RSO
Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

31.07.2013 в 16:11:23

cineman написал : Эта труба является напорной?

Ну... наверное. В нашей деревне есть в продаже 3 вида труб:

  1. Дерьмо серое неизвестного происхождения типа "да ладно, всем такие ставим"
  2. "Возьми у Сашки - он вроде бы нормальные возит" (тоже серые)
  3. Рыжие - "для всего подходят, лучше всех. Бери!"
0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.07.2013 в 16:59:21

RSO написал : В нашей деревне есть в продаже 3 вида труб:

Печально. Наша деревня тоже становится похожей на Вашу. Стараются возить лишь дешёвое, что пользуется спросом, несмотря на плохое качество.

0
Kostya
Kostya
Местный

Регистрация: 07.06.2012

Москва

Сообщений: 234

01.08.2013 в 16:28:17

Andrey-vasek написал : по проекту предусмотрена в здание на ливневую канализацию НАПОРНАЯ НПВХ труба, а по факту смонтирована БЕЗНАПОРНАЯ НПВХ труба!!! что делать??? есть ли какие-нибудь усиливающие хомуты, которые могут помочь в сложившейся ситуации или какое-нибудь другое решение

По снипу внутренний водосток должен держать давлениее при его наполнении с 1 эт до крыши.Если ливнесток засорится то всех зальёт не только верхние этажи. В природе таких хомутов нет. Можете трубы соединить напорными муфтами если стенка у существующей трубы стенка толстая. Но вы кто строитель или жертва?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.08.2013 в 18:16:41

а можно поточнее узнать, что за напорная муфта? я жертва+строитель))) труба по толщине подходит, единственное что смущает, что могут не выдержать напора раструбы, высота здания 22 метра.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.08.2013 в 18:17:27

Kostya, а можно поточнее узнать, что за напорная муфта? я жертва+строитель))) труба по толщине подходит, единственное что смущает, что могут не выдержать напора раструбы, высота здания 22 метра.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.08.2013 в 18:24:07

Поток воды с крыши должен сужаться по ходу падения за счёт роста скорости. Возникающее разрежение способствует лучшему всасыванию в воронку на крыше. Таким образом, при отсутствии сопротивлений на выходе трубы давление в трубе в нижней точке ниже атмосферного. Поднять его могут сужения или отводы. В них нужно искать причину образования столба жидкости. Постарайтесь заменить нижний отвод на пологий, с большим радиусом закругления.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.08.2013 в 18:35:10

заказчик не пропускает эту трубу в силу того что, при засорение в нижней точки столб воды будет под 70 метров и раструбы на безнапорных НПВХ трубах просто разорвет! соскачить на более пологие отводы не получится(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу