mary001
mary001
Новичок

Регистрация: 27.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 83

20.08.2013 в 20:26:16

Подскажите, можно ли использовать так сваренный фитинг? Внутри видна фольга и даже внешний пластик.

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.08.2013 в 20:31:42

Для каких целей?

mary001 написал : видна фольга

Или стекловолокно?

0
mary001
mary001
Новичок

Регистрация: 27.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 83

20.08.2013 в 20:35:45

Отопление. Алюминий. Труба Blue ocean ppp/al

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.08.2013 в 20:48:31

mary001, Снаружи красиво,внутри заужено не много.Спаяно значит неплохо.Но как поведет себя вдальнейшем люминий,никто не скажет. И страшнее стыки не разрушались, и качественно спаяные вздувались.Температура и качество трубы. Не куснуть,не попробовать.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.08.2013 в 20:50:01

mary001, Крутни его ,что там по другим сторонам?

0
mary001
mary001
Новичок

Регистрация: 27.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 83

20.08.2013 в 21:00:59

Вот

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.08.2013 в 21:07:05

mary001, Все нормально.

0
mary001
mary001
Новичок

Регистрация: 27.08.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 83

20.08.2013 в 21:17:55

касимов написал : mary001, Все нормально.

Спасибо!

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

21.08.2013 в 09:36:43

Подозреваю, что внутренний диаметр фитинга прослаблен, слишком легко садится на насадку, вследствие чего - отсутствие двойного валика полипропилена, который должен быть при качественной сварке (об этом говорят производители). Вследствие этого можно сказать одно - время покажет.

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

21.08.2013 в 09:46:57

snowcola написал : Подозреваю, что внутренний диаметр фитинга прослаблен, слишком легко садится на насадку, вследствие чего - отсутствие двойного валика полипропилена, который должен быть при качественной сварке (об этом говорят производители). Вследствие этого можно сказать одно - время покажет.

Я бы при таких раскладах на авось надеяться не стал. Лучше переделать. Шов действительно даже снаружи выглядит странно: на первом фото из 6 поста хорошо видно зазор между трубой и фитингом

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.08.2013 в 09:54:33

vovikz, Не согласен,там еще 2см материала спаяного.Перекосов нет,проворотов нет.Если недодержал пару секунд он при сжатиии,страшного ничего нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу