Аватар пользователя
it@it

Местный

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 50

10.09.2013 в 12:27:15

Господа прочитал темы по этому поводу так и не разобрался.Мне нужен регулятор именно для вертикальной разводки, на днях в новостройке (Москва) сантехник будет снимать КФРД и ставить кран, грязевик и регулятор давления все полдюйма. Если с краном и грязевеком мне понятно то какой регулятор подойдет? Honeywell D04FS - 1/2A ругают FAR не по карману? есть что то промежуточное мембранное достойного качества?

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

10.09.2013 в 12:47:45

http://www.tdsayany.ru/home/show/VT.085.N.0470/

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

10.09.2013 в 13:54:57

it@it написал : сантехник будет снимать КФРД и ставить кран, грязевик и регулятор давления все полдюйма.

Тока между грязевиком и редуктором надо еще поставить 100-мк фильтр.

А так да ... +1 за Valtec VT.085.N.0470

0
Аватар пользователя
it@it

Местный

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 50

10.09.2013 в 14:05:03

Спасибо регулятор понравился.Ну тогда просветите уж до конца Цепочка такая. Шаровой кран (марка)? На батареии ставил бугати с американкой здесь без американки правильно?можно ли все брать фирмы VALTEC , есть ли смысл брать усиленные краны. Грязевик (500мкм) марка Фильтр 100 мкм (так ли критично его ставить, сантехник говорит не обязательно) Редуктор давления мембранный, от 0,5 до 7 бар 1/2" VALTEC ну здесь все ок. Счетчик уже есть. Спасибо большое!!!

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

10.09.2013 в 16:04:29

можете и все валтек взять :)

0
Аватар пользователя
it@it

Местный

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 50

12.09.2013 в 11:58:55

Взял все валтек! Все же у меня разводка вертикальная, а фильтры на 100 мкм устанавливаются только горизонтально колбой вниз.Понятно что 100 мкм лучше поставить но так ли это обязательно? у меня пять лет все было нормально с обычным грязевиком, если бы не полетели мембраны в КФРД то и не мучился бы.

Есть еще Линейный фильтр RBM 100 мкм 1/2 стоит ли поставить.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

12.09.2013 в 15:37:01

it@it написал : если бы не полетели мембраны в КФРД

В КФРД нет мембран. ;)

it@it написал : Линейный фильтр RBM 100 мкм 1/2

Можно. Если не контрафакт.

0
Аватар пользователя
it@it

Местный

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 50

12.09.2013 в 15:48:45

psnsergey см. паспорт регулятора под номером №1 "Мембрана резиновая". http://avrora-arm.ru/data/images/regulator/RE_KFRD.pdf

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

12.09.2013 в 15:58:42

it@it написал : см. паспорт регулятора под номером №1

А-аа! Я думал, только Вальтек КФРД производит. У него они поршневые. А этот действительно мембранный.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.09.2013 в 02:50:47

it@it написал : Спасибо регулятор понравился.Ну тогда просветите уж до конца Цепочка такая. Шаровой кран (марка)? На батареии ставил бугати с американкой здесь без американки правильно?можно ли все брать фирмы VALTEC , есть ли смысл брать усиленные краны. Грязевик (500мкм) марка Фильтр 100 мкм (так ли критично его ставить, сантехник говорит не обязательно) Редуктор давления мембранный, от 0,5 до 7 бар 1/2" VALTEC ну здесь все ок. Счетчик уже есть. Спасибо большое!!!

Смотрите сюда, цепочка:

  1. http://www.valtec.ru/goods.shtml?3400,VT.052.N,%C7%E0%EF%EE%F0%ED%EE-%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EE%F7%ED%FB%E9%20%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FC%20VALTEC
  2. http://www.valtec.ru/goods.shtml?3600,VT.386.N,%D4%E8%EB%FC%F2%F0%20%EC%E5%F5%E0%ED%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EE%F7%E8%F1%F2%EA%E8%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9
  3. http://www.valtec.ru/goods.shtml?4200,VLF-R,%D1%F7%E5%F2%F7%E8%EA%20%E2%EE%E4%FB
  4. http://valtec.ru/goods.shtml?9300,VT.087.N,%D0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0%20%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF

Поясняю: Вместо шарового крана давно уже ставятся вентили. Это более практично. Косые фильтры - гавно полное, в том числе и Валтек. Лучше прямые. Счетчики с импульсным выходом Вам не помогут - излишняя трата денег. В совке не нужны. Редукторы не требуют никакого фильтра, кроме грубой очистки - противоположные высказывания полная ложь.

ЗЫ.
По-хорошему, если дом уже обеспечен внутридомовыми фильтрами грубой очистки, то установка оных в квартирах не рекомендуется (тем самым увеличивается спрос с работников служб управляющей компании на обслуживание оных). По этой причине ныне пересматривается новый СНИП по России.

Но... Это "пока". А пока всё так и есть. Порекомендую ставить редуктора ПЕРЕД любым квартирным оборудованием, но после запорной арматуры. Тем самым обеспечивается номинальное их действие, не ограниченное прочими факторами (как-то загрязненность квартирного фильтра, скорость потока (давление потока), и т.п.).

Если в квартире имеются некоторые факты недобросовестного исполнения собственных обязательств управляющей компанией - смело в суд. Нефиг, что называется.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

13.09.2013 в 08:36:45

Stc написал : Смотрите сюда, цепочка:

  1. http://www.valtec.ru/goods.shtml?3400,VT.052.N,%C7%E0%EF%EE%F0%ED%EE-%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EE%F7%ED%FB%E9%20%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FC%20VALTEC

Вот это гуано - врагу не пожелаю. Несколько раз применял для временной подачи воды на период ремонта - на конце шланга, скажем. Тёк не дожив до конца ремонта. Если не хотите влиться в ряды экспериментаторов-мазохистов, испытывающих китайчатину Valtec - переходите на другую комплектуху (Viega, FAR). По сравнению со стоимостью ремонта, разница в цене - копейки.

Вообще, прежде чем рекомендовать вентиль вместо шарового крана на входе, неплохо бы узнать его пропускную способность (или коэффициент расхода Kv). У вентилей она обычно втрое ниже. :a

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

13.09.2013 в 10:38:19

ну шаровые краны делаются в китае и что качество то норм :)

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

13.09.2013 в 10:46:34

Stc написал : Косые фильтры - гавно полное, в том числе и Валтек. Лучше прямые.

Обоснуете?!..

Stc написал : Редукторы не требуют никакого фильтра, кроме грубой очистки - противоположные высказывания полная ложь.

Ага-ага, если редукторы за тыщу рублей и Вы готовы их бесплатно менять/чистить при отказе. :)

Stc написал : Вместо шарового крана давно уже ставятся вентили. Это более практично.

Да, при царе Горохе делали кранами, с фторопластом, а сейчас вентили изобрели - фторопласт очень дорогой, родной.

0
Аватар пользователя
it@it

Местный

Регистрация: 13.04.2010

Москва

Сообщений: 50

13.09.2013 в 10:59:00

Так главный вопрос 500 ставить или 300? есть и 100 прямые?

0
Аватар пользователя
ForwardLook

Местный

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

13.09.2013 в 12:59:34

Stc написал : Редукторы не требуют никакого фильтра, кроме грубой очистки - противоположные высказывания полная ложь.

Это требования производителей редукторов (читал это в их доках) - наличие фильтра тонкой очистки до их девайса.

Prok12 написал : сли не хотите влиться в ряды экспериментаторов-мазохистов, испытывающих китайчатину Valtec

У Валтека разная география производства - насколько помню резьбовые фитинги Китай, шаровые краны серии base и вышеупомянутый мембранный редуктор про-ва Италии достаточно уважаемых компаний.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу