Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

29.09.2013 в 23:42:18

доброй ночи господа мастеровитые :-) . Тут нежданчик произошел, в системе воодоснабжении. Система: подгружной насос, гидрик на 80 литров, датчик, фильтр. Нежданчик произошел сегодня после чистки скважины насосом малыш, выкачивал глину и песок. Суть проблемы, датчик показывает 2,5 и выше не поднимается и насос не выключается. Настроено выкл на 3 атм. Насос может работать часами а давление не меняется. Если же насос выключить то и вода не уходит и давление остаётся прежним. В чем косяк?

Может ли сей косяк быть в датчике, если он засорился? Напомню фильтр после гидрика и датчика.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.09.2013 в 00:55:14

Три варианта.

  1. Давление в баке сохранилось ещё до очистки. Вода в трубе давит на обратный клапан в насосе и не выпускает воздух из насоса в трубу.
  2. Насос трёхфазный, и отключался при вытаскивании из скважины. Перепутано чередование фаз.
  3. Скважина по прежнему засорена. Дебет недостаточен.
0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

30.09.2013 в 07:28:39

cineman 1 что нужно сделать в этом случае? 2 насос калибр подгружной скважинный 3 дебет достаточен, воды не выкачать.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.09.2013 в 10:46:37

KeNeDi написал : 2 насос калибр подгружной скважинный

ни о чём не говорит.

KeNeDi написал : 1 что нужно сделать в этом случае?

Нужно полностью слить воду из трубы между насосом и баком.

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

30.09.2013 в 11:39:05

  1. Давление в баке сохранилось ещё до очистки. Вода в трубе давит на обратный клапан в насосе и не выпускает воздух из насоса в трубу.

так этот воздух может выйти через кран или через кнопку на фильте который выпускает воздух!

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.09.2013 в 11:45:19

KeNeDi Нет связи между текстами.

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

30.09.2013 в 11:54:29

cineman между насосом и гидроаккумулятором, есть другая точка, которая идет в баню.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

30.09.2013 в 11:57:36

KeNeDi В огороде бузина, в Киеве дядька, а воздух под обратным клапаном насоса. Причём здесь баня?

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

30.09.2013 в 15:57:05

cineman как там может быть воздух если вода поступает в обход гидроаккумалятора без проблем и обратный клапан срабатывает!

0
Аватар пользователя
Rig

Местный

Регистрация: 19.03.2013

Москва

Сообщений: 276

30.09.2013 в 15:58:56

cineman имеет ввиду то, что у вас столб воды давит сверху на обратный клапан. А под обратным клапаном воздух. Который насос не может протолкнуть в этот клапан, потому что сверху давление столба воды.

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

30.09.2013 в 16:17:55

Rig такого быть не может если вода качается в обход ГА

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

30.09.2013 в 17:35:48

а может это проблема из-за резиновой груши в ГА?

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

30.09.2013 в 17:54:36

Rig написал : cineman имеет ввиду то, что у вас столб воды давит сверху на обратный клапан. А под обратным клапаном воздух. Который насос не может протолкнуть в этот клапан, потому что сверху давление столба воды.

А нету крана отсечного, перекрыть магистраль, которая идет в дом? Насос сейчас, когда работает сам на себя может "надуть" более 3 атм?

Себе сейчас собираю домашнее водоснабжение. Все обратные клапана имеют байпас, а также обратные клапана собраны сразу вместе с американками. В случае спорных вопросов всегда можно разобрать американки (на байпасе и ОК_) и выяснить работу обратных клапанов. На линиях, ведущих к гидрикам (их 2 будет, один в кессоне, другой на чердаке) есть шаровые краны. В непонятных случаях отсекаешь из системы ГА. Если это флуд-сорри:)

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

30.09.2013 в 17:54:53

KeNeDi написал : подгружной насос, гидрик на 80 литров, датчик, фильтр

Какой именно насос(модель),на какой глубине стоит и удаленность от дома?Датчиком называете реле давление(какое?)?

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

30.09.2013 в 17:56:00

KeNeDi написал : а может это проблема из-за резиновой груши в ГА?

Груша тут точно не причем. Насос и без нее будет работать, просто будит часто циклить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу