доброй ночи господа мастеровитые :-) .
Тут нежданчик произошел, в системе воодоснабжении. Система: подгружной насос, гидрик на 80 литров, датчик, фильтр.
Нежданчик произошел сегодня после чистки скважины насосом малыш, выкачивал глину и песок. Суть проблемы, датчик показывает 2,5 и выше не поднимается и насос не выключается. Настроено выкл на 3 атм. Насос может работать часами а давление не меняется. Если же насос выключить то и вода не уходит и давление остаётся прежним. В чем косяк?
Может ли сей косяк быть в датчике, если он засорился? Напомню фильтр после гидрика и датчика.
cineman имеет ввиду то, что у вас столб воды давит сверху на обратный клапан. А под обратным клапаном воздух. Который насос не может протолкнуть в этот клапан, потому что сверху давление столба воды.
Rig написал :
cineman имеет ввиду то, что у вас столб воды давит сверху на обратный клапан. А под обратным клапаном воздух. Который насос не может протолкнуть в этот клапан, потому что сверху давление столба воды.
А нету крана отсечного, перекрыть магистраль, которая идет в дом?
Насос сейчас, когда работает сам на себя может "надуть" более 3 атм?
Себе сейчас собираю домашнее водоснабжение. Все обратные клапана имеют байпас, а также обратные клапана собраны сразу вместе с американками. В случае спорных вопросов всегда можно разобрать американки (на байпасе и ОК_) и выяснить работу обратных клапанов. На линиях, ведущих к гидрикам (их 2 будет, один в кессоне, другой на чердаке) есть шаровые краны. В непонятных случаях отсекаешь из системы ГА. Если это флуд-сорри
пяпа написал :
А нету крана отсечного, перекрыть магистраль, которая идет в дом?
Насос сейчас, когда работает сам на себя может "надуть" более 3 атм?
Себе сейчас собираю домашнее водоснабжение. Все обратные клапана имеют байпас, а также обратные клапана собраны сразу вместе с американками. В случае спорных вопросов всегда можно разобрать американки (на байпасе и ОК_) и выяснить работу обратных клапанов. На линиях, ведущих к гидрикам (их 2 будет, один в кессоне, другой на чердаке) есть шаровые краны. В непонятных случаях отсекаешь из системы ГА. Если это флуд-сорри
-если перекрыть то перекроется и ГА и РД.
-насос работает исправно напор хороший
до чистки - работало как часы. Сегодня попробую почистить РД, ибо фильтр который стоит после весь в забит!
KeNeDi написал :
Может ли сей косяк быть в датчике, если он засорился?
Если датчик (правильнее реле давления) засорился, то он будет к примеру выключаться не на 3 атм а не большее значение. Или вообще не реагировать. Может манометр засорился, и датчик как вариант. Нету других манометров по ходу?
KeNeDi написал :
Напомню фильтр после гидрика и датчика
Гидрик можно в любом месте расположить, а между датчиком и насосом не должно быть ни чего.
Может у вас датчик протока?
KeNeDi написал :
ибо фильтр который стоит после весь в забит!
Будет у меня пара тройка фильтров-колб на 10", будут они с байпасами. Дабы можно было на время профилактики воду пустить в обход фильтров, дом без воды не останется и можно не спеша промыть\прочистить\заменить филььтр\картридж...
Ну включите без картриджа, или новый поставьте, ждемс..
пяпа написал :
Будет у меня пара тройка фильтров-колб на 10", будут они с байпасами. Дабы можно было на время профилактики воду пустить в обход фильтров, дом без воды не останется и можно не спеша промыть\прочистить\заменить филььтр\картридж...
Ну включите без картриджа, или новый поставьте, ждемс..
пяпа написал :
А где у вас обратный клапан стоит? Внизу, возле\недалеко насоса на напорной вертикальной магистрали? Или колено после вертикальной трубы и потом ОК?
Как долго после выключения насоса давление держится? Вы уверены, что с насоса нигде ничего не льется? Сальники в порядке?
обратный клапан вкручен сверху на насос а потом труба, вчера с ночи давление так и осталось 2,5 атм.
iv.iv написал :
Ну и как же вы его на верхнюю планку в 3 настроили?.....
Хотя и так понятно что насос хз выдает какую мощность(может подзабился особенно после чистки скважины) и реле давление неведомо на сколько отрегулировано и неотключает насос.Вот и весь секрет....