29.09.2013 в 23:42:18
доброй ночи господа мастеровитые :-) . Тут нежданчик произошел, в системе воодоснабжении. Система: подгружной насос, гидрик на 80 литров, датчик, фильтр. Нежданчик произошел сегодня после чистки скважины насосом малыш, выкачивал глину и песок. Суть проблемы, датчик показывает 2,5 и выше не поднимается и насос не выключается. Настроено выкл на 3 атм. Насос может работать часами а давление не меняется. Если же насос выключить то и вода не уходит и давление остаётся прежним. В чем косяк?
Может ли сей косяк быть в датчике, если он засорился? Напомню фильтр после гидрика и датчика.
30.09.2013 в 00:55:14
Три варианта.
30.09.2013 в 07:28:39
cineman 1 что нужно сделать в этом случае? 2 насос калибр подгружной скважинный 3 дебет достаточен, воды не выкачать.
30.09.2013 в 11:39:05
- Давление в баке сохранилось ещё до очистки. Вода в трубе давит на обратный клапан в насосе и не выпускает воздух из насоса в трубу.
так этот воздух может выйти через кран или через кнопку на фильте который выпускает воздух!
30.09.2013 в 11:45:19
KeNeDi Нет связи между текстами.
30.09.2013 в 11:54:29
cineman между насосом и гидроаккумулятором, есть другая точка, которая идет в баню.
30.09.2013 в 11:57:36
KeNeDi В огороде бузина, в Киеве дядька, а воздух под обратным клапаном насоса. Причём здесь баня?
30.09.2013 в 15:57:05
cineman как там может быть воздух если вода поступает в обход гидроаккумалятора без проблем и обратный клапан срабатывает!
30.09.2013 в 15:58:56
cineman имеет ввиду то, что у вас столб воды давит сверху на обратный клапан. А под обратным клапаном воздух. Который насос не может протолкнуть в этот клапан, потому что сверху давление столба воды.
30.09.2013 в 16:17:55
Rig такого быть не может если вода качается в обход ГА
30.09.2013 в 17:35:48
а может это проблема из-за резиновой груши в ГА?
30.09.2013 в 17:54:36
Rig написал : cineman имеет ввиду то, что у вас столб воды давит сверху на обратный клапан. А под обратным клапаном воздух. Который насос не может протолкнуть в этот клапан, потому что сверху давление столба воды.
А нету крана отсечного, перекрыть магистраль, которая идет в дом? Насос сейчас, когда работает сам на себя может "надуть" более 3 атм?
Себе сейчас собираю домашнее водоснабжение. Все обратные клапана имеют байпас, а также обратные клапана собраны сразу вместе с американками. В случае спорных вопросов всегда можно разобрать американки (на байпасе и ОК_) и выяснить работу обратных клапанов. На линиях, ведущих к гидрикам (их 2 будет, один в кессоне, другой на чердаке) есть шаровые краны. В непонятных случаях отсекаешь из системы ГА. Если это флуд-сорри:)
30.09.2013 в 17:54:53
KeNeDi написал : подгружной насос, гидрик на 80 литров, датчик, фильтр
Какой именно насос(модель),на какой глубине стоит и удаленность от дома?Датчиком называете реле давление(какое?)?
30.09.2013 в 17:56:00
KeNeDi написал : а может это проблема из-за резиновой груши в ГА?
Груша тут точно не причем. Насос и без нее будет работать, просто будит часто циклить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.