Если насос воду качает, значит с воздухом он давно справился. Следующий опыт. Гидроаккумулятор подключите обратно. Пусть насос его накачает до максимума. После отключаете насос и закрывает кран после бака на трубе, идущей в дом. Следите за манометром. Не упадёт ли давление до нуля. Если упадёт, то в трубе или соединениях в скважине образовался свищ. Его шипение обычно слышно при выключенном насосе. Нужно ухо к трубе приложить.
cineman написал :
Если насос воду качает, значит с воздухом он давно справился. Следующий опыт. Гидроаккумулятор подключите обратно. Пусть насос его накачает до максимума. После отключаете насос и закрывает кран после бака на трубе, идущей в дом. Следите за манометром. Не упадёт ли давление до нуля. Если упадёт, то в трубе или соединениях в скважине образовался свищ. Его шипение обычно слышно при выключенном насосе. Нужно ухо к трубе приложить.
проверить не упадет ли давление если перекрыть ГА?
краны у меня в кесоне и на ГА
Sergey N написал :
А вот эти данные - они паспортные или фактические по состоянию на "сейчас". Ибо если уровень зеркала упал после прочистки, давление как раз и упадет.
качали в течении двух часов без остановки, вода не кончалась. дело не в этом
KeNeDi написал :
обратный клапан вкручен сверху на насос а потом труба,
Надо вроде какое-то расстояние отсупить вверх от насоса, хотя бы 0.5м.
KeNeDi написал :
вчера с ночи давление так и осталось 2,5 атм.
Значит сальники в насосе зашибись и клапан держит и вапче протечек нет, это хорошо.
iv.iv написал :
Нет,РД может быть и рабочее(покрутить проэкспериментировать....)Думаю что насос неможет больше выдать....
+1. только почему он вдруг "закапризничал"?
Я бы тоже посоветовал до выяснения медленно открутить гайку на большой пружине в РД (ключ или головка на 9) прям во время работы насоса пока тот не отключится. Вообще 2.5 атм, если манометр не врет, очень мало для дома\дачи.
пяпа написал :
Я бы тоже посоветовал до выяснения медленно открутить гайку на большой пружине в РД (ключ или головка на 9) прям во время работы насоса пока тот не отключится. Вообще 2.5 атм, если манометр не врет, очень мало для дома\дачи.
крутил сегодня утром оборота 4-5 сделал, откручивал на манометре стрелка была на шкале 2,1 и не выключился
KeNeDi написал :
точную модель я не помню. Но до этого он работал.
Попробуйте покрутить реле(ну на каком то пороге должен же он выключатся....).Насос может просто подзабился(особенно после чистки скважины) и не накачивает того давление на котором должно срабатывать РД.Принцып работы РД надеюсь поняли....(большая пружина определяет верхний порог выключения,а меньшая диапазон от включения до выключения)
iv.iv написал :
Попробуйте покрутить реле(ну на каком то пороге должен же он выключатся....).Насос может просто подзабился(особенно после чистки скважины) и не накачивает того давление на котором должно срабатывать РД.Принцып работы РД надеюсь поняли....(большая пружина определяет верхний порог выключения,а меньшая диапазон от включения до выключения)
принцип РД я знаю, но все же попробую его заменить! если что потом верну обратно!
KeNeDi написал :
принцип РД я знаю, но все же попробую его заменить! если что потом верну обратно!
Вы можете его даже снять(заглушку поставить в пятивыводной штуцер или где оно стоит.....) и качать без него и посмотреть на манометр.....НО то что давление не подымается(протечек ведь нигде нет)вина НАСОСА!Насос если по ссылке выдает 50метров напора и стоит на глубине 25метров и должен давать 2.5давления!Вот если бы он стоял на глубине 10метров выдавал-бы все 4.
iv.iv написал :
Вы можете его даже снять(заглушку поставить в пятивыводной штуцер или где оно стоит.....) и качать без него и посмотреть на манометр.....НО то что давление не подымается(протечек ведь нигде нет)вина НАСОСА!Насос если по ссылке выдает 50метров напора и стоит на глубине 25метров и должен давать 2.5давления!Вот если бы он стоял на глубине 10метров выдавал-бы все 4.
KeNeDi написал :
принцип РД я знаю, но все же попробую его заменить! если что потом верну обратно!
А смысл? Шило на мыло.Кроме того возврат возможен при сохранении товарного вида.
Открутите еще гайку на большой пружине, насосу вредно так работать. Интересно, на каком давлении все же отщёлкнет РД. 1.8 хоть будет?
iv.iv написал :
(большая пружина определяет верхний порог выключения,а меньшая диапазон от включения до выключения)
Так кстати малая пружина уже "выбывает" из "игры" при низких давлениях. Ниже чем 2.5 точно бесполезно ее крутить. Если на малой пружине накрутить гайку, чтоб касалась пружины, то дельта увеличится, что при малых давлениях вызовет некомфорт, будут резкие колебания напора((
KeNeDi написал :
на выходных прочистю насос, посмотрим что будет
Там еще кондёр есть внизу. Может его залило и торба ему.
KeNeDi написал :
что подскажите сделать пока насос наверху?
Чтобы проверить насос, нужно установить его в ёмкость с водой, а на выход установить заглушку с манометром. Именно в такой последовательности, чтобы водой был заполнен насос. Ваш насос должен накачать 6,5 Бар (атмосфер). Если нет этого - ищите причину.
Я устанавливал пару этих насосов в качестве временных. Оба работают уже два года. Но не стоит хотеть многого от скважинного насоса за три тысячи рублей.
cineman написал :
Ваш насос должен накачать 6,5 Бар (атмосфер)
+1Тоесть если он на глубине 25метров то должен выдавать 4!
KeNeDi,Ищите причину по которой насос не может выдавать заявленную мощность....-а это может быть и износ рабочего колесика и.....-везем в сервис или покупаем достойнее вариант.
iv.iv написал :
если он на глубине 25метров то должен выдавать 4!
Не совсем так. Подъём воды с глубины подвеса насоса до зеркала воды есть работа по преодолению сил трения трубы. Ну, типа перемешивания воды. И лишь начиная с высоты поверхности воды начинается настоящий подъём воды.
cineman написал :
Чтобы проверить насос, нужно установить его в ёмкость с водой, а на выход установить заглушку с манометром. Именно в такой последовательности, чтобы водой был заполнен насос. Ваш насос должен накачать 6,5 Бар (атмосфер).
заезжал в мегастрой не смогли собрать заглушку, надо на рынок ехать.