Аватар пользователя
DelSt

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Москва

Сообщений: 17

02.10.2013 в 11:12:32

#4064219

Уважаемые гуру. В квартире сделана следующая разводка (заранее просьба сильно не пинать, на тот момент когда делалось был довольно ощутимо стеснен в средствах). Разводка сделана металлопластиковыми трубами 1/2".

Разводка холодной воды слева. Есть следующая проблема: сильное падение напора холодной воды после двух фильтров. Выяснил это опытным путем: при промывке фильтра грубой очистки счетчик крутится с приличной скоростью, но стоит спустить воду в унитазе, как тут же пропадает напор в других точках разбора (счетчик крутится еле-еле), иногда доходило до того, что стиральная машинка ругалась: нет напора воды. Картридж в фильтре тонкой очистки меняю регулярно, но особой пользы это не приносит. Сейчас даже вытащил картридж из фильтра, все тоже самое. На горячей воде все тоже самое и напор нормальный. 1 фильтр - фильтр грубой очистки (100 мкр) Honeywell 2 фильтр - фильтр тонкой очистки (10 мкр) Гейзер 10" SL. Что можно сделать в данной ситуации?

Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

02.10.2013 в 11:50:00

#4064282

DelSt написал : Что можно сделать в данной ситуации?

Выкинуть все на..., оставив обязательное для учета, и соединить все плааавненько.

Аватар пользователя
Bumerang

Местный

Регистрация: 11.09.2012

Екатеринбург

Сообщений: 90

02.10.2013 в 12:43:03

#4064368

)) Радикально. Если удаление фильтра ситуацию не меняет, ищите по участкам, где происходит падение давления. Только для этого придется постепенно разбирать соединения (сняли после первого фильтра, проверили, собрали обратно, сняли после второго, проверили, собрали, сняли любой отвод с коллектора и т.п.) Может внутри трубы/фитинга напасть какая случилась.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

02.10.2013 в 12:55:05

#4064389

DelSt написал : Сейчас даже вытащил картридж из фильтра, все тоже самое.

Скорее всего редуктору пришел конец .(перед счетчиком )

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
DelSt

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Москва

Сообщений: 17

02.10.2013 в 13:01:15

#4064396

EV.SA написал : Скорее всего редуктору пришел конец .(перед счетчиком )

Странно, т.к. если промывать фильтр грубой очистки, то вода бодро так журчит

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

02.10.2013 в 13:04:47

#4064400

DelSt написал : вроде там не редуктор

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
DelSt

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Москва

Сообщений: 17

02.10.2013 в 13:13:41

#4064424

EV.SA написал :

Понял, просто сразу не разобрался. Странно, т.к. если промывать фильтр грубой очистки, то вода бодро так журчит. Могу даже видео снять.

Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

02.10.2013 в 13:14:35

#4064427

Открутите американку после счетчика.Найдите и попробуйте как течет вода.Если все плохо то тут y вариант.

EV.SA написал : Скорее всего редуктору пришел конец .(перед счетчиком )

Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

02.10.2013 в 13:16:13

#4064431

Там у Вас редуктор, по фото похож на Валтек.

Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

02.10.2013 в 13:18:34

#4064438

Не правильная схема установки счетчиков. 1)кран вводной 2)фильтр грязевик 3) счетчик 4) обратный клапан и поехали

Аватар пользователя
DelSt

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Москва

Сообщений: 17

02.10.2013 в 14:34:57

#4064604

виктор1, Возможно, а объясните пжлста как это связано с напором воды?

Аватар пользователя
kuda

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Челябинск

Сообщений: 113

02.10.2013 в 15:34:36

#4064721

Фильтры "обраткой" промойте. Если не предусмотрен кран для обратной промывки:

  • закрываете подачу горячей воды
  • открыть промывку фильтра на горячую воду
  • в любом смесителе плотно ладонью зажимаете излив и открываете либо сначала горячую, потом холодную, либо, если смеситель однорычажный, открываете на горячую и потихоньку поворачиваете на холодную.

Тем самым вымоете весь мелкий мусор из решетки фильтра. Потом повтрить для холодной воды.

P.S. Относится именно к фильтру грубой очистки. Фильтры тонкой при этом лучше обратно не ставить.

Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

02.10.2013 в 15:48:48

#4064757

DelSt написал : Возможно, а объясните пжлста как это связано с напором воды?

виктор1 написал : 1)кран вводной 2)фильтр грязевик 3) счетчик 4) обратный клапан и поехали

В связи с тем ,что регулятор может за клинить, в сязи с не недостаточной, прочисткой воды.Если бы Ваш ,регулятор стоял бы за фильтром тонкой очистки ,то может бы это произошло на много позже. Плюс скажу та,к что много раз приходилось менять регуляторы давления, из-за их плохой работы.. Но зачем столько выводов, если легче открутить американку и проверить как вода идет, после счетчика.И возможно,в американке есть обратный клапан встроенный ,тоже бывает клинит.

Аватар пользователя
kuda

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Челябинск

Сообщений: 113

02.10.2013 в 16:03:59

#4064786

виктор1 написал : Но зачем столько выводов, если легче открутить американку и проверить как вода идет, после счетчика.И возможно,в американке есть обратный клапан встроенный ,тоже бывает клинит.

Дык вроде же написали, что "если промывать фильтр грубой очистки, то вода бодро так журчит."

Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

02.10.2013 в 17:13:47

#4064888

DelSt написал : виктор1, Возможно, а объясните пжлста как это связано с напором воды?

kuda написал : Дык вроде же написали, что "если промывать фильтр грубой очистки, то вода бодро так журчит."

Зачем тогда спрашивать,если все ок.

Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

03.10.2013 в 00:23:47

#4065734

Bumerang написал : )) Радикально.

Потерпевший не указал статическое давление на входе. Он же вещал о хорошем расходе при промывке грязевика. А теперь посчитайте сколько там установлено не обязательных (но ныне модных) пожирателей расхода, так же посчитайте число резких поворотов на 90 и скачков сечения - для такой гирлянды надо быть уверенным, что входное давление позволит иметь такую роскошь. Проще жить, если живешь просто :)

Аватар пользователя
DelSt

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Москва

Сообщений: 17

03.10.2013 в 13:57:10

#4066336

Вчера померил давление после фильтров - 2,4 Бар

Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

03.10.2013 в 14:14:27

#4066370

DelSt написал : давление после фильтров

Каких? Какое статическое давление на вводе? Какое в коллекторе? Причем последнее интересно как в статике, так и в динамике (при включении 1 потребителя).

Аватар пользователя
DelSt

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Москва

Сообщений: 17

03.10.2013 в 14:19:11

#4066383

Слушатель написал : Каких? Какое статическое давление на вводе? Какое в коллекторе? Причем последнее интересно как в статике, так и в динамике (при включении 1 потребителя).

В статике - 2,4 Бар, при сливе бачка унитаза - 1,2 Бар

Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

03.10.2013 в 14:28:19

#4066398

DelSt написал : В статике - 2,4 Бар, при сливе бачка унитаза - 1,2 Бар

Т.е. это в коллекторе? На вводе неизвестно? Какой дом, этаж? Это к размышлению. На вскидку, если в стояке мало, то нужен простейший водопровод без излишеств и резких поворотов.

Аватар пользователя
DelSt

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Москва

Сообщений: 17

03.10.2013 в 15:23:04

#4066485

Слушатель написал : Т.е. это в коллекторе? На вводе неизвестно? Какой дом, этаж? Это к размышлению. На вскидку, если в стояке мало, то нужен простейший водопровод без излишеств и резких поворотов.

Дом одноподъездный, 18 этажей, мой этаж 12

Аватар пользователя
виктор1

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

03.10.2013 в 15:41:16

#4066523

DelSt, Послушайте,что Вы столько мучаетесь.18 этажный дом 2,4 мало,к бабки не ходи.Нужно снять регулятор и замерить точно, сколько на входе.Тогда можно, что то думать. Без замеров- просто переписка.

Аватар пользователя
DelSt

Местный

Регистрация: 15.08.2012

Москва

Сообщений: 17

03.10.2013 в 15:53:50

#4066549

виктор1 написал : DelSt, Послушайте,что Вы столько мучаетесь.18 этажный дом 2,4 мало,к бабки не ходи.Нужно снять регулятор и замерить точно, сколько на входе.Тогда можно, что то думать. Без замеров- просто переписка.

ОК. Постараюсь в субботу замерить на вводе в квартиру

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу