zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

14.10.2013 в 11:56:18

Есть проблемка с канализацией, при спускании соседями унитаза, высасывает из сифонов и унитаза воду. Потом распространяется запах. Данные: Девятиэтажка панельная 9-я, 8-й этаж. На стояке унитаз, ванна и умывальник. У себя заменил чугунину на пластик, выше и ниже чугунина. Вроде и раньше такое было, но в силу старой канализации(при покупке квартиры) не было замечено таких нюансов. Сосед сверху открыл профилактику(отверстие в трубе прилиного диаметра) и спустил воду. Чуток меньше, но все равно высасывает с урчанием. Не могу найти решение этой проблемы. Прошу помощи.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17193

14.10.2013 в 13:03:10

zelexxx, клапан вакуумный улучшит ситуацию, +сифоны большего объема проблема в том, что нет доступа, потому что выше труба либо недостаточного диаметра, либо забита

Фото подключения к канализации в квартире. 110 труба уходит в лежак в подвале, поставил клапан - сифоны в порядке

0
Вложение
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

14.10.2013 в 13:26:53

Спасибо! Думаю проблема больше в высокой скорости движения сливаемой воды с унитаза. Т.к. у соседа, на момент опытов, была открыта профилактика, которая по диаметру отверстия не меньше самой трубы и все равно высасывало. Причем с унитаза тоже, потому выхода путем увеличения сифонов не вижу. Возможно я ошибаюсь, но факты заставляют делать именно такие выводы. Единственное это вакуумный клапан. Но т.к. у нас в продаже они отсутствуют, то я даже не знаю как они ставятся и как они выглядят. Я так понимаю это белая хрень с желтым колпачком?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17193

zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

14.10.2013 в 13:32:24

Спасибо! Эти в интернете нашел. Просто у Вас не разглядел таких, прошу прощения. Подскажите принципиальность установки по высоте относительно, скажем умывальника или унитаза.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

15.02.2016 в 22:48:43

Обратился ко мне "терпила", у которого в новой отремонтированной квартире быстро высасывает сифон унитаза. Клапан Valsir Дн50, установленный на конце лежака кухни (лежак метровой длины) картины не изменил. Есть ли норматив разряжения в канализации, которое можно было бы измерить и предъявить УК?

1
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

16.02.2016 в 08:22:19

cineman написал: Есть ли норматив разряжения в канализации, которое можно было бы измерить и предъявить УК?

Нормированная высота гидрозатвора чем не устраивает? Это и есть давление, высоту в миллиметрах умножайте на 9,8 м/с/с - получите паскали.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.02.2016 в 22:21:14

psnsergey написал: Нормированная высота гидрозатвора чем не устраивает?

Где найти эту высоту?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.02.2016 в 22:28:58

Кое-какие объяснения можно найти по запросу "Читаем СНиП 2.04.01-85" в Гугле.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.02.2016 в 01:04:50

Mazayac написал: Кое-какие объяснения можно найти по запросу "Читаем СНиП 2.04.01-85" в Гугле.

Спасибо за посыл. Почитаю завтра. Сегодня мозг отказывается читать такое.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.