Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.11.2013 Павлоград Сообщений: 5
#4133538

Ситуация такова: В Крыму на ЮБР частный дом. Днем давление воды великовато но терпимо. Ночью воду отключают и утром слив воду с бачка при наборе воды стоит жуткий грохот и подпрыгивает крышка бачка))) трубы трясутся и т. д. Сам я не сантехник но спрашивал совет, мне сказали что редуктор не поможет и надо делать компенсатор. Посоветуйте пожалуйста как можно бороться.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

Гидроакумулятор надо плюс автоматический развоздушник.

Регистрация: 03.11.2013 Павлоград Сообщений: 5

SANTA IF Спасибо! А не подскажете очерёдность и место установки?

Absans написал :
очерёдность

Воздушник, обратный клапан,гидроаккумулятор.Эконом класс.

Регистрация: 03.11.2013 Павлоград Сообщений: 5

Для твердолобых))) подскажите место установки.Воздушник пишут на верхней точке ставится ...а обратный клапан и после него гидроаккумулятор вверху мне кажется не имеет смысла.И если можно подскажите редуктор и аварийный клапан на вводе поможет?

Absans написал :
Воздушник пишут на верхней точке ставится

У вас же не последний этаж?
Фотки выкладывайте ваших стояков и ввод.

Absans написал :
Днем давление воды великовато но терпимо.

У *терпимо* есть пределы!

Absans написал :
редуктор

Как бы не нужен.Если терпимо.

Absans написал :
аварийный клапан на вводе поможет?

Обязательно.Когда*терпимо*выйдет за рамки предельного.

Absans написал :
обратный клапан

Будет держать воду в ГА когда:

Absans написал :
Ночью воду отключают

Absans написал :
гидроаккумулятор вверху

Необязательно,можно и на пол поставить.

Absans написал :
.Воздушник пишут на верхней точке ставится

Весь цимус! воздух обычно вверьх стремится.Или устремляется. Удачи!

Регистрация: 03.11.2013 Павлоград Сообщений: 5

пяпа написал :
У вас же не последний этаж?
Фотки выкладывайте ваших стояков и ввод.

Дом частный 2 этажа. Фото пока не могу буду там весной

касимов написал :
У *терпимо* есть пределы!

Увы манометра нету но клапан на бойлере сбрасывал воду литра 2 в сутки при выключенном нагреве...пришлось накрутить

Absans написал :
Дом частный 2 этажа.

Воэдух приходящий после сливасистемы нужно убрать до! всех узлов водопровода.Поэтому автомат спускник нужен первым.И не факт,что один спускник справится с приходящим воздухом.А чтобы мимо него не проскакивало .его нужно в завышение.и не просто на трубу ,а делать под него воздухосборник.

касимов написал :
И не факт,что один спускник справится с приходящим воздухом.А чтобы мимо него не проскакивало .его нужно в завышение.и не просто на трубу ,а делать под него воздухосборник.

Такой?)) гы-гы..

Регистрация: 03.11.2013 Павлоград Сообщений: 5

касимов написал :
а делать под него воздухосборник

А как рассчитать объём?

Absans написал :
А как рассчитать объём?

Сотка труба подойдет почти к любому водопроводу.Не объем его важен.а место нахождения и пропускная способность воздухоотводчика.
П.С. Воздух по прежнему стремится поднятся вверх.Пока.