igorian79
igorian79
Новичок

Регистрация: 04.01.2010

Орел

Сообщений: 67

24.11.2013 в 17:15:38

Всем доброго дня,имеется (З С О) котел Протерм: трубы пп:алюминиевые батареи. Образуется воздух в системе,встроенный воздухоотводчик не выводит воздух из системы и гонит его в батареи,циркуляционный насос работает с бурлением.Подскажите что делать или ничего не придпринимать,жду совета от ВАС.:cool:

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.11.2013 в 18:49:23

igorian79 написал : встроенный воздухоотводчик не выводит воздух

Где встроенный?Это болезнь аллюминиевых радиаторов,поэтому и автовоздушник(на верхнем радиаторе)и автоподпиточный клапан нужны!

0
igorian79
igorian79
Новичок

Регистрация: 04.01.2010

Орел

Сообщений: 67

24.11.2013 в 18:51:02

iv.iv написал : Где встроенный?Это болезнь аллюминиевых радиаторов,поэтому и автовоздушник(на верхнем радиаторе)и автоподпиточный клапан нужны!

Встроенный находится в корпусе котла.

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.11.2013 в 19:24:43

igorian79 написал : Встроенный находится в корпусе котла.

Маловато будет:)

iv.iv написал : и автовоздушник(на верхнем радиаторе)

На самый верх системы.....

0
igorian79
igorian79
Новичок

Регистрация: 04.01.2010

Орел

Сообщений: 67

24.11.2013 в 19:30:59

На радиаторах только краны маевского, посоветуйте автоматический воздухоотводчик(производитель,марка).

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.11.2013 в 19:36:33

igorian79 написал : Образуется воздух в системе,

Схему б подсмотреть.Доработаем,сожмем воздух..Акваланги заправлять будем.

igorian79 написал : Встроенный находится в корпусе котла.

Ежели котел не выше батарей.воздуху там делать нечего. Или все же ....?

0
igorian79
igorian79
Новичок

Регистрация: 04.01.2010

Орел

Сообщений: 67

24.11.2013 в 19:41:28

Котёл выше батарей,система двухтрубная.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.11.2013 в 19:54:49

igorian79 написал : Образуется воздух в системе,

Он оттуда не удален.Потому что отводчик закрыт или закрылся(колпачек).

igorian79 написал : алюминиевые батареи.

Могут загазовать,но воздух останется в них.

igorian79 написал : Подскажите что делать

Открыть спускник,стравить воздух с насоса,стравить воздух с системы. п.с. Если СО сделано ПРАВИЛЬНО ! igorian79, Видишь,у iv.iv, магический кристалл мерцает не особо ярко?

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.11.2013 в 21:41:18

igorian79 написал : Котёл выше батарей,система двухтрубная.

касимов написал : Видишь,у iv.iv, магический кристалл мерцает не особо ярко?

:)Дык где Орел,а где я!Я бы эти алюминьки на алюминий:mad:Если система запущена недавно то тем более нужно почаще стравливать воздух и с маевского и.....

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.11.2013 в 22:21:09

igorian79 написал : циркуляционный насос работает с бурлением

ЗапОрет.Но не сегодня.

0
igorian79
igorian79
Новичок

Регистрация: 04.01.2010

Орел

Сообщений: 67

26.11.2013 в 18:00:02

Вот ешё вопрос поможет в этом деле теплоноситель(антифриз)? Подскажите где находиться винт для удаления воздуха,колпачок на воздухоотделителе вращается не снимаясь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.