igorian79 написал :
ножки стола мешают.

С ГВС и ХВС ,вопрос отпал. Уменя только вариант:

касимов написал :
можут быть контруклоны в разводке труб.

касимов написал :
С ГВС и ХВС ,вопрос отпал. Уменя только вариант:

Я вас понялл проверю на следующих выходных.

Кстати тоже долго боролся с воздухом в своей системе. Какие только мысли в голову не лезли. Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.

andrey32 написал :
Кстати тоже долго боролся с воздухом в своей системе. Какие только мысли в голову не лезли. Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.

Подскажите как это проверить?

andrey32 написал :
Оказались негерметичными мембраны в расширительных бачках, в котловом и дополнительном.

Вопрос вероятно повиснет.Как обнаружили и что было предпринято?

Котел в подвале. На второй этаж завел линию к полотенчикам. Её стало через день завоздушивать так, что циркуляция прерывалась. Воздух раньше стравливал и из батарей, но как то это не напрягало. Начал искать. Думал даже что может какая хим реакция. Хотя трубы и батареи сталь, кроме этой линии на полотенчики - металлопласт. Решил проверить РБ. Выпустил полностью воздух из РБ, давление добавил подпиточным краном, а из нипеля вода. Снял дополнительный РБ, накачал в него воздух, а из патрубка, который к системе воздух идет.
В результате сейчас доп. РБ новый. Котловой РБ с выпущенным воздухом. Проблема исчезла.