spootnik
spootnik
Местный

Регистрация: 24.02.2013

Сургут

Сообщений: 124

24.11.2013 в 20:26:07

В процессе долбежки стяжки, задел перфоратом металло-пластиковую трубу отопления, проложенную в стяжке. Получилась вмятинка, теплосеть под далением - ничего не сочится и не бежит.

Что лучше? Оставить как есть или сделать сроску в стяжке с помощью запрессованного фитинга

1
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

24.11.2013 в 21:00:52

труба в гофре, или прям так, голая в бетоне? насколько повреждена труба? снят ли защитный pex слой? виден ли слой алюминия? если голая - снимать стяжку и перекладывать всю трубу в гофре)

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.11.2013 в 21:01:55

spootnik написал : Что лучше?

spootnik, Мы подождем.

0
spootnik
spootnik
Местный

Регистрация: 24.02.2013

Сургут

Сообщений: 124

24.11.2013 в 21:11:55

не в гофре, а в мягкой толстой пористой изоляции, не знаю как она называется

0
spootnik
spootnik
Местный

Регистрация: 24.02.2013

Сургут

Сообщений: 124

24.11.2013 в 21:12:33

едва виднеется слой аллюминия

0
spootnik
spootnik
Местный

Регистрация: 24.02.2013

Сургут

Сообщений: 124

24.11.2013 в 21:14:28

долбить стяжку уж точно не вариант, может пресс- переходник использовать, но его вроде как цементировать нельзя.

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

24.11.2013 в 21:22:54

spootnik написал : долбить стяжку уж точно не вариант, может пресс- переходник использовать, но его вроде как цементировать нельзя.

есть пресс муфты для сращивания трубы. цементировать пресс фитинги - можно. ) что то вроде

0
Вложение
spootnik
spootnik
Местный

Регистрация: 24.02.2013

Сургут

Сообщений: 124

24.11.2013 в 21:33:02

Ну чтото подобное я и имел ввиду. А каких производителей лучше использовать, Хочу сам попробовать сделать,счас пресс в любом сантех магазине в прокат дают

1
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

24.11.2013 в 21:34:19

spootnik написал : теплосеть под далением

Какая теплосеть,какое давление,какой диаметр?А еще лучше фото вмятинки!

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

24.11.2013 в 21:45:07

spootnik написал : Ну чтото подобное я и имел ввиду. А каких производителей лучше использовать, Хочу сам попробовать сделать,счас пресс в любом сантех магазине в прокат дают

от far - муфта универсальная, но все же нужно знать наружный и внутренний диаметры, ну и производителя трубы. )

0
vovikz
vovikz
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

24.11.2013 в 21:53:34

iv.iv написал : Какая теплосеть,какое давление,какой диаметр?А еще лучше фото вмятинки!

Что там фото? алюминий показался, значит повреждение существенное.

Makarone, а как ее на прямую трубу поставить? придется полметра стяжки раздалбливать

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу