17.12.2013 в 15:35:15
Мужики, привет, выручайте. Взял в аренду сегодня набор инструмента Rehau, хотел им обжимать трубы Штабиль 16 и 20. Начал с 20-ой трубы. И сразу споткнулся. Эспандером расширил трубу, вставил водорозетку, но запресовочный инструмент не налазит:
Я вот думаю, а те ли насадки мне дали? смущает, что на насадках стоят цифры 17 и 20, а должно быть 16 и 20, или нет?
Подскажите, что не так делаю? Или стоит идти бодаться с продавцом?
17.12.2013 в 16:53:20
17 это вроде как для розовой трубы (pink).
17.12.2013 в 21:37:30
тебе похоже стоит одну часть тисков на 180 градусов развернуть, стержень фиксирующий вытаскивается, тиски с пресса снимаются, в твоем случае там вроде вместо стержня болт с гайкой приколхозили...
18.12.2013 в 00:09:58
Atoll написал : тебе похоже стоит одну часть тисков на 180 градусов развернуть, стержень фиксирующий вытаскивается, тиски с пресса снимаются, в твоем случае там вроде вместо стержня болт с гайкой приколхозили...
Пробовал - не помогло...
18.12.2013 в 11:42:37
Posix86749 написал : а должно быть 16 и 20,
А разве нет? Труба то у Вас какая ?
Posix86749 написал : трубы Штабиль 16 и 20
Posix86749 написал : Подскажите, что не так делаю?
Похоже не полностью раздвигаются тиски в нижнем положении защелки . Почему так ,по фото понять сложно . Вот на фото полностью открытые тиски
@fev.santeh Инста
18.12.2013 в 12:48:56
EV.SA написал : А разве нет? Труба то у Вас какая ?
Похоже не полностью раздвигаются тиски в нижнем положении защелки . Почему так ,по фото понять сложно . Вот на фото полностью открытые тиски
Все таки не те тиски... других вариантов нет. Потому как в моем случае тиски в полностью открытом состоянии выглядят так же, а один фиг не налазят.
18.12.2013 в 13:08:28
Это тиски от Rautherm,они другие.Идите и меняйте на нужные вам.
Сантехнические работы Москва и область
23.12.2013 в 04:51:19
Да я так и понял, что тиски не те:) поменял на нормальные, все стало на свои места) Пасиба
06.03.2019 в 15:58:25
Нужна помощь!
Заклинило инструмент Stout.
Вроде говорили, что стаут - копия рехау.
Оказалось, что не совсем.
20 диаметр опрессовывается без проблем, а вот первое же соединение 16 диаметра выдало косяк: инструмент не дожимает гильзу. Остаётся щель около 1 мм.
В попытке дожать эту щель у меня заблокировались губки. очень сильно сжались впритык. С фитинга я его стянул без особых проблем, а вот как вернуть инструмент в рабочее состояние - не знаю.
Губки встали намертво: не поворчиваются, не разводятся. пружинный переключатель на ручке ничего не даёт. блокирующая "ёлочка" не уходит вниз, как должна.
Трубы Rehau stabil platinum, гильзы тоже Rehau. Инструмент STOUT PEX-1632
Что делать?
06.03.2019 в 18:19:12
в общем, решил сам. выбил болт из первых губок.
07.03.2019 в 08:02:17
yagmort, эспандер тоже от стоута?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу