Помогите пожалуйста решить проблему. Единственный местный мастер вечно занят. Имею технический склад ума, гуглю уже 2 недели, а победного решения не нашел. Извините за многабукф, но думаю, специалисты оценят полноту информации

Исходные данные: Котел работает 4 года. Водоснабжение - колодец + насос Marine. Установлен программируемый термостат.
Проблемы: Была проблема с подземными водами, почистил колодец, местный мастер заменил теплообменник. Через 2 года опять проблема с заборной водой.
И началось:

  1. Начало скакать давление в котле от 1 до вырубания по высокому. Мастер точно подкачал воздуха в расширительный бак, что еще делал - не знаю, не присутствовал.
  2. ГВС начал давать контрастный душ на втором этаже. 2 минуты горячая - 2 - ледяная вода. На первом было более-менее плавно. Мастер развел руками, выдал несколько предположений и пропал.
  3. Давление начало падать до нуля. Постоянно подкачивал воду через кран подпитки.
  4. ГВС начал давать контрастный душ и на первом этаже.
  5. Из ГВС начала идти вода с "запахом" как в батареях отопления. СО не могла прогреть батареи. Котел работал в режиме 3 минуты вкл/3 минуты откл (мои наблюдения с секундомеров в течение часа). Издавал булькающие и трещащие звуки. Давление нормализовалось, иногда стрелка часто скакала на 1-2 деления. По телефону мастер сказал, что точно пробит теплообменник, вода смешивается, нужно его менять или покупать новый котел.
  6. Купил новый теплообменник, поменял. Заодно прочистил датчик протока, почистил спиртом датчики NTC. СО нормализовалась, прогрев хороший. Но котел редко, но переходит в режим ожидания еще не нагрев воздух до заданной на термостате температуры.
  7. Проблема с контрастным душем не прошла: открываешь кран горводы, в котле запускается двигатель вытяжки (я так понимаю), розжиг происходит только через 15-20 секунд. Потом греет ГВС в течение 2-3 минут и снова горелка тухнет и котел "мигает зеленым диодом" и внутри гудит двигатель. При закрытии крана горводы в котле бульканье и треск, включается СО. Нагуглил "заменить датчик NTC ГВС". Заменил. Изменений нет. Думаю его отвезти обратно за ненадобностью.

Итак, вопрос специалистам: ГДЕ КОПАТЬ?
Мысли (что я еще не делал):

  1. Поменять датчик NTC на СО (есть ли смысл, если СО работает почти нормально)
  2. Отрегулировать газовый клапан (как? Из того, что гуглил - не понял)
  3. Разобрать и осмотреть насос (зачем? Есть ли смысл?)
  4. Что-то еще разобрать/почистить/заменить (что?)

Буду благодарен за любую помощь или "тык" в ранее обсуждаемую и решенную (!) проблему.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.12.2013 в 21:24:36

romanbelkin написал : : Была проблема с подземными водами, почистил колодец, местный мастер заменил теплообменник. Через 2 года опять проблема с заборной водой.

Вот как это переварить.....? По отоплению если скачет давление виновен РБ,а не теплообменник...А по ГВС встречный вопрос-насос колодезный работает через гидроаккумулятор и какие-то перебои в ХВС незамечали?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

17.12.2013 в 21:49:12

Выяснить когда именно отключается нагрев ГВС: 1.Перебой с х.водой 2.Перегрев ГВС 3.проблема с воздухозабором и дымоотведением 4.падение давления в системе. 5Другое(ну типа появление НЛО,взрыв ядерной бомбы,применение соседями высокотехнологичного импульсного оружия на основе электромагнитных волн в междуусобной войне,и т. д.) После чего задача решается просто .Так что на интернет надейся ,а сам думай.

0
Аватар пользователя
romanbelkin

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Киев

Сообщений: 21

18.12.2013 в 10:57:55

Работает через гидроаккумулятор. Естественно, есть незначительные перебои в подаче как ГВС, так и ХВС. Вода из ГВС текла теплее-горячее, но к этому за 4 года привыкли. Но никогда это не приводило к полному отключению котла.

0
Аватар пользователя
romanbelkin

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Киев

Сообщений: 21

18.12.2013 в 10:59:59

Мне кажется, что скорее перегрев. На какую бы позицию не ставил ручку управления нагрева воды ГВС - пробую трубку выхода - она горячущая. И бульканье в системе после закрытия крана горводы наблюдается. Да и батареи кипяток. Если это перегрев - подскажите как правильно отрегулировать.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

18.12.2013 в 12:47:48

romanbelkin написал : Мне кажется

Вызывайте спеца,ненужно туда самому лезть....

romanbelkin написал : Единственный местный мастер вечно занят

Его точно ненадо потому как-

romanbelkin написал : но к этому за 4 года привыкли

0
Аватар пользователя
romanbelkin

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Киев

Сообщений: 21

18.12.2013 в 17:14:18

iv.iv Вы считаете, что самостоятельно не осилить? Может есть что-то, что нужно промыть? Ведь изначально проблема была в плохой водоподготовке. Хочется исключить все проблемы, которые смогу исключить самостоятельно, а потом уже вызывать, если ничего не поможет. Ведь если специалист будет делать то же, что и я - у него уйдет масса времени, а у меня - денег

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

18.12.2013 в 21:18:15

Проток воды ГВС -в литрах за минуту? Ответ" нормально" не устраивает.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

19.12.2013 в 00:15:41

romanbelkin написал : изначально проблема была в плохой водоподготовке

Аааа....так еще и водоподготовка есть...а давление воды какое?В котел имею ввиду.

0
Аватар пользователя
romanbelkin

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Киев

Сообщений: 21

19.12.2013 в 16:06:51

iv.iv написал : Аааа....так еще и водоподготовка есть...а давление воды какое?В котел имею ввиду.

С насосной станции - 1,5 было. Сегодня еще посмотрю. За ней стоят 3 обычных механических фильтра по 10 микрон. Но напор хоть из крана холодной, хоть из горячей - сильный. Даже на втором этаже.

0
Аватар пользователя
romanbelkin

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Киев

Сообщений: 21

19.12.2013 в 16:07:56

мвс написал : Проток воды ГВС -в литрах за минуту? Ответ" нормально" не устраивает.

:) Сегодня вечером померяю точно и скажу. Но думаю действительно "нормально" :) Визуально - раньше бывало и меньше.

0
Аватар пользователя
romanbelkin

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Киев

Сообщений: 21

19.12.2013 в 16:11:45

Кстати, в режиме отопления котел систематически уходит в ошибку (утром перед работой и вечером после работы меня встречает охлажденный дом). Сегодня утром через час после рестарта тоже ушел. Я успел заметить, что явно НЕ по давлению. Батареи были горячими, ГВС никто не пользовался. Может действительно на насосе давление упало? Но почему тогда из кранов течет хороший напор?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

19.12.2013 в 16:45:06

romanbelkin написал : в режиме отопления котел систематически уходит в ошибку

В какую????

romanbelkin написал : Может действительно на насосе давление упало?

А это здесь причем?Точнее отопление отоплением,а насосная станция к ХВС и ГВС! Даже не думайте гуглить и искать причину,больше всего это неотрегулированный газ....и т.д.....и потом в гугле такой информации(по регулировке)нет,иначе понакручивают.....

0
Аватар пользователя
romanbelkin

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Киев

Сообщений: 21

19.12.2013 в 19:15:48

iv.iv написал : В какую????

А это здесь причем?Точнее отопление отоплением,а насосная станция к ХВС и ГВС! Даже не думайте гуглить и искать причину,больше всего это неотрегулированный газ....и т.д.....и потом в гугле такой информации(по регулировке)нет,иначе понакручивают.....

Мне тоже кажется, что неотрегулированный газ. Так что - можно звать мастера? :) Кстати, инструкция таки есть в интернете: "4.5.1 Регулировка максимальной и минимальной мощности для контура ГВС" или "4.5.2 «Электронное» регулирование минимальной и максимальной мощности в режиме отопления". Но мне стремно туда лезть, а то и вправду "понакручиваю".

0
Аватар пользователя
romanbelkin

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Киев

Сообщений: 21

19.12.2013 в 19:16:43

iv.iv написал : В какую????

Красная лампочка горит

0