#4263580

здравствуйте, форумчане. Помогите разобраться в ситуации. Работаю в страховой компании. недавно у одного клиента произошло залитие дома (дом частных, коттедж) из системы отопления. В системе отопления стоит котел SAS UWG с электронной системой контроля горения. Клиент утверждает, что когда их не было дома произошло отключение электричества, в результате чего произошло резкое повышение температуры воды в системе и как следствие ее разгерметизация (разводка отопления выполнена с применением полимерных труб). Скажите, пожалуйста, возможно ли такое, ведь должны же быть какие то системы защиты? или все же это нарушение правил эксплуатации? спасибо

В любой системе отопления - как закрытой, так и открытой - должен быть расширительный бак, который компенсирует тепловое расширение теплоносителя.
А что за котёл - твердотопливный? газовый?

твердотопливный

Serx написал :
В любой системе отопления - как закрытой, так и открытой - должен быть расширительный бак, который компенсирует тепловое расширение теплоносителя.
А что за котёл - твердотопливный? газовый?

твердотопливный

andernezaos написал :
Клиент утверждает, что когда их не было дома произошло отключение электричества, в результате чего произошло резкое повышение температуры воды в системе и как следствие ее разгерметизация (разводка отопления выполнена с применением полимерных труб). Скажите, пожалуйста, возможно ли такое, ведь должны же быть какие то системы защиты? или все же это нарушение правил эксплуатации? спасибо

Если это ваш клиент, то есть вы исполнитель, то мы вам должны задавать вам вопрос: были системы защиты или нет.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

vovikz написал :
Если это ваш клиент, то есть вы исполнитель, то мы вам должны задавать вам вопрос: были системы защиты или нет.

Так типичная для манагерского сообщества ситуация: Вася понадеялся на Петю, а Петя на Васю. Прав окажется тот, у кого родня помогущественнее.

а группа безопасности стоит на обвязке?
твердотопливный котел принято металлом обвязывать

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

andernezaos написал :
повышение температуры воды в системе и как следствие ее разгерметизация (разводка отопления выполнена с применением полимерных труб).

Serx написал :
В любой системе отопления - как закрытой, так и открытой - должен быть расширительный бак, который компенсирует тепловое расширение теплоносителя.

Serx, Вы действительно не замечаете некоторой шизофреничности Вашего ответа?.. Вам про температуру и полимерные трубы (которые зачастую могут дать течь при повышенной температуре даже при штатном давлении системы), Вы про давление и расширительный бак. Если уж на то пошло, кроме РБ обязателен ещё и предохранительный клапан, который не допустит повышения давления сверх безопасного (при рабочей температуре) даже при неисправности РБ.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

По теме - на 99% всё упирается в техдокументацию котла. Если требования ТД, касающиеся безопасности от подобных ситуаций (в том числе установка источника бесперебойного питания, если таковой обязателен для котла), соблюдены, то вина производителя котла (или ИБП), если не соблюдены - вина клиента.

andernezaos написал :
твердотопливный

Газовый бы отключился.
С твердотопливными не знаком, но можно предположить, что СО с насосом, Когда вырубился свет, насос встал, и вода в котле закипела, чего и не выдержали полипропиленовые трубы.
То есть либо защита должна быть (как в газовых), либо пп-трубы нельзя использовать (имхо).

Если паром расплавило трубы,то это неправильный монтаж системы
Претензии к владельцу и человеку из страховой кто осматривал дом при заключении договора
Экпертизу бы провести

AndyMirror написал :
Так типичная для манагерского сообщества ситуация: Вася понадеялся на Петю, а Петя на Васю. Прав окажется тот, у кого родня помогущественнее.

Не мой это клиент. Я вообще технической стороной дела не очень занимаюсь. Просто решается вопрос о проведении экспертизы, а они бывает такое напишут. хочу вот узнать, может ли такая ситуация быть "в природе"

может
и она будет не в пользу владельца

psnsergey написал :
Вам про температуру и полимерные трубы

Причиной порыва СО может быть не только Т, но и Р.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Serx написал :
может быть не только Т, но и Р.

Согласен, но ежели в системе 120 °C, то и одной T достаточно.
Кстати, расширительный бачок при повышении до 120 °C не обязан предотвращать рост давления в системе, рассчитанной на рабочий перепад давлений, например, 2-3 бар, обычно при такой T уже срабатывает предохранительный клапан (скажем, настроенный на 4 бар). Ибо рост объёма воды с ростом T нелинеен (даже не достигая точки кипения).

Посмотреть бы как обвязан? Точнее.что там на..уеверчено. Чтобы показывать любителям обвязки ТТ котлов полипропиленом.

Регистрация: 28.01.2011 Вознесенск Сообщений: 39

hugos,
А ты уверен что бывают аппараты SAS UWG с электронной системой контроля горения? Обычно это аппараты SAS NWT, SAS UWT, SAS MI....
Что-то тут не так, однако....

psnsergey написал :
например, 2-3 бар, обычно при такой T уже срабатывает предохранительный клапан (скажем, настроенный на 4 бар). Ибо рост объёма воды с ростом T нелинеен (даже не достигая точки кипения).

Для ТТ нужен взрывник на 1-1.5,а так защита от закипания в помощь

iv.iv написал :
защита от закипания

Без света ничего не поможет.Кроме разводки для ЕЦ.Хоть на пару радиаторов.

andernezaos написал :
с электронной системой контроля горения.

Не сталкивался.Может кто? Как эта система лишние дрова из топки убирает?

касимов написал :
Без света ничего не поможет

Вот это имел ввиду-

iv.iv, А куда его поставить? На ХВС? Тогда вопрос как сливать?Через что? В котел холодную не пустишь,заколбасит даже сталь,а еще куда-то,без циркуляции(насос кирдык) нет резона. Поставить как перепускник в ТА?

andernezaos написал :
недавно у одного клиента произошло

Один себя уже наказал.Хорошо,что только себя!

А UPS для насосов не ставите?

Баш майсторът

jekasus написал :
А UPS для насосов

andernezaos написал :
(дом частных, коттедж)

Цена неподъемная.Экономим.

касимов написал :
В котел холодную не пустишь

Можешь поставить между котлом и ГВС....Я с ТТ почти не связываюсь,потому как я не сварщик....,а ТТ с полимерами попробуй потом докажи что необьяснял процесс топки-кинул дрова и смотришь на градусник...-выше 70низя!

касимов написал :
Цена неподъемная.Экономим.

Велотренажер с приводом на помпу...-в случаи отключения лектричества садишься и крутишь систему(нуно запатентовать)

iv.iv написал :
садишься и крутишь систему(нуно запатентовать)

iv.iv написал :
Велотренажер с приводом на помпу...-в случаи отключения лектричества садишься и крутишь систему(нуно запатентовать)

Среди ночи, после шумного праздника, пьяный в зюзю, чтобы очухался и побежал насос велотренажером крутить?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Inch1964 написал :
Среди ночи, после шумного праздника, пьяный в зюзю, чтобы очухался и побежал насос велотренажером крутить?

Можно и в ящик сыграть.

AndyMirror написал :
Можно и в ящик сыграть.

Тогда и приходиться всем объяснять в тысячный раз, что делают ТТкотел с закрытой системой с принудительной циркуляцией, да еще на ППр трубах - только отъявленные самоубийцы.

И они (самоубийцы) в ответ всегда задают контр-вопрос: "Это почему еще?! У моего соседа так уже два года работает!"

Объясняешь: "Дважды два - будет четыре!".

А они снова талдычат свое: "Это почему еще?! Мне говорили, что будет пять!".

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Был сегодня у дяди. ЖЭК перепаял стояки отопления в доме полипропиленом.