Планирую переделать подвод воды в квартиру по схеме: ШК - ФГО - Счетчик - ФТО (honeywell ff06) - ШК.
Возникла пара вопросов:
Большинство счетчиков имеют присоединительный размер 1/2", с другой стороны рекомендуют не занижать сечение на входе, ФТО 3/4" тоже будет оказывать меньшее сопротивление, чем ФТО 1/2" (расход воды 2,8 м[SUP]3[/SUP] против 1,5 м[SUP]3[/SUP]). Отвод от стояка сейчас 3/4". Как лучше сделать: вести 3/4, перед счетчиком перейти на 1/2 и сразу после обратно на 3/4? Или сразу от стояка перейти на 1/2" и не заморачиваться?
Так ли нужен обратный клапан после счетчика? Ну вернул я воду в систему, другим больше достанется.
Negad написал :
Отвод от стояка сейчас 3/4". Как лучше сделать: вести 3/4, перед счетчиком перейти на 1/2 и сразу после обратно на 3/4? Или сразу от стояка перейти на 1/2" и не заморачиваться?
Если вам расход 1,5 м3/час не достаточно, тогда стоит задуматься над установкой счётчика Ду20, если нет и у вас обычная одно-,трёхкомнатная квартира без больших запросов на объёмы воды, то вам вероятно будет достаточно обычного прибора учёта Ду15. Если нет, то, как говориться, любой каприз за ваши деньги.
Negad написал :
Ну вернул я воду в систему, другим больше достанется.
Если это вылитие влияет на систему ГВС (охлаждая её) или ХВС (например, подмешивая техническую воду из открытой системы ГВС или ожог потребителя при мытье рук холодной водой), то это не только возврат в систему воды, а вредительство, которое могут покарать рублём, т.к. в обоих случаях УК должна сделать перерасчёт потребителям получающим услугу не по нормам или не отвечающую показателям качества.
На ХВС можно попробовать не ставить ОК, но примут прибор учёта без ОК будет зависеть от стороны принимающей прибор в эксплуатацию и готовы ли вы отстоять своё право не ставить ОК на ХВС. На сколько видел в сетях есть прецеденты в суде, когда потребители указывали на отсутствие в нормативных документах требований к установке ОК на ХВС (даже при наличии ГВС) и суд обязывал принять прибор в эксплуатацию без ОК.
Общедомовые коммуникации древние, трубы заросшие - расход и напор просто не могут быть большими, так что Ду15 хватит за глаза. Но не хочется создавать дополнительных точек сопротивления, чтобы ещё больше не снизить напор.
Вопрос будет ли схема (1):
отвод 3/4 --> ШК 3/4 --> ФГО 3/4 --> переход на 1/2 --> счетчик Ду15 --> переход на 3/4 --> ФТО 3/4 --> переход на 1/2 --> далее 1/2
иметь какое-то значимое преимущество перед (2):
отвод 3/4 -> ШК 3/4 -> переход на 1/2 -> ФГО 1/2 -> счетчик Ду15 -> ФТО 1/2 -> далее 1/2
Вопрос, наверное, не серьезный, но что-то я заморочился.
Negad написал :
Вопрос, наверное, не серьезный, но что-то я заморочился.
Вполне нормальный вопрос. Особо для 1-стояковой хаты.
Если у Вас - 1 стояк и отвод 3/4" - лучше всего и счетчик приобрести 3/4". В противном случае у Вас расход уменьшится.
А ГК (газовые колонки) этого не любят.
У меня тоже дома 1 стояк - отвод 3/4" и далее также косой фильтр 3/4" , счетчик Zenner 3/4". Обратный клапан не нужен.
Все опечатали без вопросов.
ЗЫ. Имейте ввиду некоторые фирмы производят "квази 3/4"-счетчики - т.е. подключение-то к трубопроводу у штуцеров 3/4",
а проход урезанный ДУ15 (как у 1/2") вместо ДУ20. Этим, в частности, грешит Minomes (у него есть модели 3/4" и на 15 и на 20!)
Не прозевайте.
А вот, если в хате 2 или бывает даже 4 стояка - там cчетчиков 1/2" вполне достаточно.
Хотя супер-профи даже там зачастую (в многостояковых хатах) монтируют 3/4". (чтоб клиент получил по max).
Negad написал :
Отвод от стояка сейчас 3/4". Как лучше сделать: вести 3/4, перед счетчиком перейти на 1/2 и сразу после обратно на 3/4? Или сразу от стояка перейти на 1/2" и не заморачиваться? Хороший вариант купить счетчик пара цена по ссылке.
Если вам расход 1,5 м3/час не достаточно, тогда стоит задуматься над установкой счётчика Ду20, если нет и у вас обычная одно-,трёхкомнатная квартира без больших запросов на объёмы воды, то вам вероятно будет достаточно обычного прибора учёта Ду15. Если нет, то, как говориться, любой каприз за ваши деньги.
Negad написал :
Ну вернул я воду в систему, другим больше достанется.
Если это вылитие влияет на систему ГВС (охлаждая её) или ХВС (например, подмешивая техническую воду из открытой системы ГВС или ожог потребителя при мытье рук холодной водой), то это не только возврат в систему воды, а вредительство, которое могут покарать рублём, т.к. в обоих случаях УК должна сделать перерасчёт потребителям получающим услугу не по нормам или не отвечающую показателям качества.