20.01.2014 в 22:18:11
Случилась у меня неприятность. Жена утром спрашивает, а что это, мол, у нас из розетки вода течет? Бегу в ванную, открываю лючок и вижу, как горячая воды брызжет из трубы, которая на полотенцесушитель идет. Перекрыл его и обрадовался, что полотенцесушитель. Позже сосед сказал, что в эти сутки в трех квартирах по нашему стояку были протечки. Видать, что-то "мастера" в гашей котельно наворотили. У нас уже много лет в горячей трубе 5 атмосфер, в холодной 2-3.
Попытался разобраться, откуда текло, но, видимо, протечкагде-то в стене:
Буду вскрывать. Гложет меня только сомнение: можно ли на месте запаять брешь?
20.01.2014 в 22:26:57
Если протерло песком, которого в трубах первые пять лет было много, то, наверняка, уголок?
20.01.2014 в 22:29:18
Уголок с обратной стороны. Самое тонкое место. Оно же и самое подверженное воздействию.+ мог быть перегрев при пайке, т.е еще менее твердая медь
20.01.2014 в 22:34:48
Блин. Хрень. 8 лет и протечка. А говорят - надежно.
20.01.2014 в 22:38:44
нет
Что значит "нет"? Запаять всегда можно
20.01.2014 в 22:38:54
Danmos написал : говорят - надежно
Достаточно надежно. На 1 диаметр больше труба подводки - и скорость воды уже не такая высокая. Соответственно нет истирания. Да и медь толще.
20.01.2014 в 22:41:15
Жилин написал : Что значит "нет"? Запаять всегда можно
ТС важно решить проблему а не получить много знания. Здесь можно=нужно.
20.01.2014 в 22:44:41
Danmos написал : Гложет меня только сомнение: можно ли на месте запаять брешь?
Если удасться подобраться горелкой и припоем, и есть за что припою уцепиться - то можно. В крайнем случае сделать "гильзу" вырезать поврежденный участок, и впаять новый.
20.01.2014 в 22:46:40
master.msk написал : ТС важно решить проблему а не получить много знания. Здесь можно=нужно.
Как монтажник плюсану
20.01.2014 в 22:51:45
Во первых еще надо убедиться, что это действительно истирание меди. Этот отводик должен быть на "подаче"...потом еще надо определить для себя срок использования этого. Потом надо посмотреть все отводы в других местах. И после всего закрыть краны и поставить электрический пс. Danmos, краны то есть на полотенцесушитель? Что там вообще со стояком, в каком виде и за счет чего циркуляция в полотенцесушителе?
20.01.2014 в 23:02:28
master.msk написал : Да и медь толще.
Неужели?:eek: Следующая толщина стенки у трубы 28 мм, следующий - 54 мм. Есть, правда, теоретически существующая труба на 22 мм со следующей стенкой....
β-тестер МШУ-125/1400
20.01.2014 в 23:06:00
konsta29 написал : теоретически существующая труба на 22 мм
почему теоретически? везде продается свободно. Да и радуис поболее у 22 отводов. Опять же есть углы , а есть отводы, которые более предпочтительны были бы в данном случае.
20.01.2014 в 23:07:08
Вы, товарищи, выражайтесь попроще. Я же не сантехник, а так.
Дом новый, девять лет, как впустили. Стояк - туда-сюда (ну вы поняли, то есть тудатка и обратка). Краны есть конечно, я же их сразу перекрыл. Котельная своя на два дома.
20.01.2014 в 23:10:42
konsta29 написал : Следующая толщина стенки у трубы 28 мм, следующий - 54 мм. Есть, правда, теоретически существующая труба на 22 мм со следующей стенкой....
Может быть я ошибаюсь, тогда поправьте...