23.01.2014 в 21:48:42
#4313496
В доме лучевая разводка отопления. В котельную приходят трубы (Рехау 16) от 15 радиаторов. Как лучше сделать: поставить коллектор на 15 контуров и через гидрострелку на котел или еще какие-нибудь варианты будут?
23.01.2014 в 22:08:41
#4313551
Agnostiq,Самый длинный коллектор на 12 выходов,тоесть ближайшие радиаторы можно спарить......Нарисовали бы что задумали.....
23.01.2014 в 22:31:43
#4313621
iv.iv написал : ближайшие радиаторы можно спарить
зачем спаривать? можно из фаровских коллекторов собрать на 15 выходов.
Agnostiq написал : через гидрострелку на котел
гидрострелка потянет за собой дополнительный циркуляционный насос. просто коллетора подключите к котлу.
А вообще и правда
iv.iv написал : Нарисовали бы что задумали
23.01.2014 в 22:51:20
#4313674
15 контуров собрать не проблема из двух коллекторов. Собственно, рисовать как бы и нечего. 15 радиаторов пришло в котельную - вот и всё отопление. А гидрострелку, чтобы сильно не грузить насос в котле, ну и вдруг бойлер косвенного нагрева появится.
23.01.2014 в 23:03:06
#4313705
котел одноконтурный настенный?
23.01.2014 в 23:09:05
#4313720
Нет, двухконтурный.
24.01.2014 в 02:44:09
#4314069
Нет, двухконтурный.
причем тут бойлер косвенного нагрева и гидрострелка тогда??? у вас второй контур или сразу под ГВС, или под косвенник... или вы его на что-то другое пустили?
Agnostiq,Самый длинный коллектор на 12 выходов,тоесть ближайшие радиаторы можно спарить....
хорошая мысль!
из фаровских коллекторов собрать на 15 выходов.
не стоит ...
24.01.2014 в 16:08:11
#4314959
.... если есть возможность соединить ближние радиаторы и сделать целиковый коллектор, зачем чтото крутить... может я и не прав.....
24.01.2014 в 20:03:18
#4315384
Схему разводки (а еще лучше, экспликацию) покажите, уважаемый автор темы.
24.01.2014 в 20:21:50
#4315426
Коллектора скручивать до 15 выводов не нужно, лучше разделить на двое, с примерно равной нагрузкой, и стрелка на настенник вообще не нужна. И еще обвязку котла сделайте полипропиленом, медью то есть материалом который не заужает место соединения.
24.01.2014 в 20:44:29
#4315463
san-1-tehnik написал : Коллектора скручивать до 15 выводов не нужно, лучше разделить на двое, с примерно равной нагрузкой, и стрелка на настенник вообще не нужна. И еще обвязку котла сделайте полипропиленом, медью то есть материалом который не заужает место соединения.
Экстрасенсорика была во все времена востребованным продуктом. Уважаю! Большинство инженеров ведь как? - уточняют данные, потом только выдают вердикт. А вы умничка. Далеко пойдёте, если вас не остановят (тьфу-тьфу-тьфу).
24.01.2014 в 20:55:25
#4315493
Да, я точно умничка, да и хренли тут сенсорить, вопрос прост дальше некуда, так что я еще и понятливый, и текущих данных для меня достаточно.
24.01.2014 в 21:03:55
#4315517
san-1-tehnik написал : Да, я точно умничка, да и хренли тут сенсорить, вопрос прост дальше некуда, так что я еще и понятливый, и текущих данных для меня достаточно.
Я выскажусь, только вы не обижайтесь. В других темах я нередко обращал внимание коллег на возможные нюансы касательно систем отопления. Как понял, вопросом владеет Пассажир, Техник-сан, Мазаяц, и, возможно, Инч1964(у него практического опыта нет, похоже). Вы же в эту категорию не попадаете, но уже стараетесь выдавать вердикты. А ВДРУГ ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ? ПРИ ЭТОМ ВАШ "СОВЕТ" БУДЕТ ПРИНЯТ К ЭКСПЛУАТАЦИИ?
24.01.2014 в 21:11:33
#4315539
Ээээ. что касается котлового насоса, то 15 радиаторов он должен протянуть. Можно спарить(увеличить) коллектор до 15 выходов( в теории). В любом случае их придется регулировать. А так, что за радиаторы, подключение, мощность каждого. Мелкие можно спариваить и то если нижнее подключение. через "бинокль" с байпасом. В любом случае надо смотреть по месту или по чертежу с данными.
24.01.2014 в 21:14:37
#4315547
Я не привык болтать, я монтажник, и то что не попадаю в ВАШУ КАТЕГОРИЮ (а это вы уж не обижайтесь но попахивает подхалимажем), не мешает мне монтировать системы отопления на протяжении 16 лет, и все прекрасно работают.
24.01.2014 в 21:16:26
#4315552
Жилин написал : Ээээ. что касается котлового насоса, то 15 радиаторов он должен протянуть. Можно спарить(увеличить) коллектор до 15 выходов( в теории). В любом случае их придется регулировать. А так, что за радиаторы, подключение, мощность каждого. Мелкие можно спариваить и то если нижнее подключение. через "бинокль" с байпасом. В любом случае надо смотреть по месту или по чертежу с данными.
Во-во. Придется РЕГУЛИРОВАТЬ. Теплоноситель ДОЛЖЕН отдавать энергию в конвекторы. А расчет такого уровня на коленке не делается, ответственно заверяю.
24.01.2014 в 21:18:58
#4315562
san-1-tehnik написал : Я не привык болтать, я монтажник, и то что не попадаю в ВАШУ КАТЕГОРИЮ (а это вы уж не обижайтесь но попахивает подхалимажем), не мешает мне монтировать системы отопления на протяжении 16 лет, и все прекрасно работают.
Вы мотажник, соответственно, получаете наряды, которые выдаёт мастер цеха. Вы ни за что не отвечаете, лишь исполняете.
О чем сейчас спорите???
24.01.2014 в 21:24:22
#4315574
Stc написал : Вы мотажник, соответственно, получаете наряды, которые выдаёт мастер цеха. Вы ни за что не отвечаете, лишь исполняете.
О чем сейчас спорите???
C чего вы взяли, может он монтажник индивидуал, как и многие тут.
24.01.2014 в 21:32:48
#4315595
Жилин написал : C чего вы взяли, может он монтажник индивидуал, как и многие тут.
Во во монтажник индивидуал, мастера дураки задолбали.
24.01.2014 в 21:38:59
#4315613
Stc написал : Вы мотажник, соответственно, получаете наряды, которые выдаёт мастер цеха. Вы ни за что не отвечаете, лишь исполняете.
О чем сейчас спорите???
"Мастер Цеха," это вы о чем, у нас на стройке, прорабы, то есть производители работ, так что если возникнут еще вопросы обращайтесь, для вас ликбез бесплатный.
24.01.2014 в 21:50:39
#4315650
Джентльмены, прошу не ругаться и не меряться длиной опыта, а перейти к более конструктивному обсуждению. Повторюсь, имеется в котельной подводка от 15 радиаторов (с трёх этажей - разводка лучевая), выполненная трубой Раупинком 16. Почему именно так - тема не об этом. Сегодня стало известно, что будет бойлер косвенного нагрева . Чтобы не было проблем с горячей водой при одновременном водоразборе ( ГВС пойдет на два с/узла и кухню. ) решено использовать небольшой косвенник.
24.01.2014 в 21:51:15
#4315652
san-1-tehnik написал : Во во монтажник индивидуал, мастера дураки задолбали.
:)
24.01.2014 в 21:53:18
#4315655
san-1-tehnik написал : "Мастер Цеха," это вы о чем, у нас на стройке, прорабы, то есть производители работ, так что если возникнут еще вопросы обращайтесь, для вас ликбез бесплатный.
Спасибо! Обязательно обращусь! Знаете ли, порой практический опыт бывает много важнее любых теорий.
24.01.2014 в 21:57:27
#4315674
На глазок. систему вам монтировали не особо вменяемые монтажники. Выясняется что три этажа. Сколько раиаторов на каждом, зачем все 15-кой вывели в котельную и т.д и т.п...? Вопросов куча.
24.01.2014 в 22:05:10
#4315701
san-1-tehnik написал : стрелка на настенник вообще не нужна
ну это слишком громкое заявление
24.01.2014 в 22:18:59
#4315750
Предлагаю делать для монтажников проекты систем отопления. Это позволит Вам иметь неоспоримое и постоянное преимущество перед другими бригадами, так как сможете без вранья называть общую сумму работ и материалов ниже, чем конкуренты. Оплата по факту полученной Вами экономии. Убедитесь в Вашей выгоде, значит сотрудничество будет продолжаться и дальше. Можете разок получить и бесплатное проектирование (если возникнет желание кинуть), только выгоднее с каждого объекта получать дополнительный доход в несколько десятков тыров, чем разок кинуть, а потом увянуть. ;) Потому, что здравомыслящий человек никогда не зарежет курицу, несущую золотые яйца. :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
24.01.2014 в 22:32:47
#4315798
Хотите приведу примеры (с полной схемой гидравлического расчета), как за счет грамотного проектирования только на материалах Вы сможете сэкономить для заказчика (а если ему до балды, как чаще всего и есть, то себе в карман) несколько десятков тыров, или даже пару сотен тыров? Всего-то на примере небольшого дома в 130 квадратов? Например, как переход от проекта с попутной системой к "тупиковой" системе, сэкономило заказчику (или Вам в карман) 20 000 рублей, только на закупке радиаторов?
Как переход от ППр труб к медным трубам на пайке, в этом же проекте, может сэкономить заказчику (или Вам в карман, потому, что заказчику чаще всего до балды) еще 5-10 тыров...
Как грамотное проектирование арматуры, может сэкономить заказчику (или Вам в карман), еще 5-10 тыров, дополнительно к вышесказанному.... Потому, что заказчику чаще всего до балды стоимость материалов. Ведь он оценивает только суммарную стоимость работ и материалов! ;) Причем заказчик от такого проектирования не только не пострадает, но и будет экономить несколько тыров в месяц, на оплате газа.
Оплата по факту экономии (т.е. лучше съесть торт хором, чем фекалии в одиночку). Такие предложение не чАсты. Подумайте хорошенько. Ведь амбициями сыт не будешь. Все вопросы и сомнения можно обсудить в личке и по скайпу.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
24.01.2014 в 22:41:36
#4315833
Это в другой теме или в личке пожалуйста.
24.01.2014 в 22:44:03
#4315842
Жилин написал : На глазок. систему вам монтировали не особо вменяемые монтажники. Выясняется что три этажа. Сколько раиаторов на каждом, зачем все 15-кой вывели в котельную и т.д и т.п...? Вопросов куча.
Ну почему же не особо вменяемые, вообще достаточно удобно иметь все распределительные шкафы в котельной, так как не приходится отвоевывать место под шкаф в доме.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий