23.01.2014 в 21:48:42
В доме лучевая разводка отопления. В котельную приходят трубы (Рехау 16) от 15 радиаторов. Как лучше сделать: поставить коллектор на 15 контуров и через гидрострелку на котел или еще какие-нибудь варианты будут?
23.01.2014 в 22:08:41
Agnostiq,Самый длинный коллектор на 12 выходов,тоесть ближайшие радиаторы можно спарить......Нарисовали бы что задумали.....
23.01.2014 в 22:31:43
iv.iv написал : ближайшие радиаторы можно спарить
зачем спаривать? можно из фаровских коллекторов собрать на 15 выходов.
Agnostiq написал : через гидрострелку на котел
гидрострелка потянет за собой дополнительный циркуляционный насос. просто коллетора подключите к котлу.
А вообще и правда
iv.iv написал : Нарисовали бы что задумали
23.01.2014 в 22:51:20
15 контуров собрать не проблема из двух коллекторов. Собственно, рисовать как бы и нечего. 15 радиаторов пришло в котельную - вот и всё отопление. А гидрострелку, чтобы сильно не грузить насос в котле, ну и вдруг бойлер косвенного нагрева появится.
23.01.2014 в 23:03:06
котел одноконтурный настенный?
23.01.2014 в 23:09:05
Нет, двухконтурный.
24.01.2014 в 02:44:09
Нет, двухконтурный.
причем тут бойлер косвенного нагрева и гидрострелка тогда??? у вас второй контур или сразу под ГВС, или под косвенник... или вы его на что-то другое пустили?
Agnostiq,Самый длинный коллектор на 12 выходов,тоесть ближайшие радиаторы можно спарить....
хорошая мысль!
из фаровских коллекторов собрать на 15 выходов.
не стоит ...
24.01.2014 в 16:08:11
.... если есть возможность соединить ближние радиаторы и сделать целиковый коллектор, зачем чтото крутить... может я и не прав.....
24.01.2014 в 20:03:18
Схему разводки (а еще лучше, экспликацию) покажите, уважаемый автор темы.
24.01.2014 в 20:21:50
Коллектора скручивать до 15 выводов не нужно, лучше разделить на двое, с примерно равной нагрузкой, и стрелка на настенник вообще не нужна. И еще обвязку котла сделайте полипропиленом, медью то есть материалом который не заужает место соединения.
24.01.2014 в 20:44:29
san-1-tehnik написал : Коллектора скручивать до 15 выводов не нужно, лучше разделить на двое, с примерно равной нагрузкой, и стрелка на настенник вообще не нужна. И еще обвязку котла сделайте полипропиленом, медью то есть материалом который не заужает место соединения.
Экстрасенсорика была во все времена востребованным продуктом. Уважаю! Большинство инженеров ведь как? - уточняют данные, потом только выдают вердикт. А вы умничка. Далеко пойдёте, если вас не остановят (тьфу-тьфу-тьфу).
24.01.2014 в 20:55:25
Да, я точно умничка, да и хренли тут сенсорить, вопрос прост дальше некуда, так что я еще и понятливый, и текущих данных для меня достаточно.
24.01.2014 в 21:03:55
san-1-tehnik написал : Да, я точно умничка, да и хренли тут сенсорить, вопрос прост дальше некуда, так что я еще и понятливый, и текущих данных для меня достаточно.
Я выскажусь, только вы не обижайтесь. В других темах я нередко обращал внимание коллег на возможные нюансы касательно систем отопления. Как понял, вопросом владеет Пассажир, Техник-сан, Мазаяц, и, возможно, Инч1964(у него практического опыта нет, похоже). Вы же в эту категорию не попадаете, но уже стараетесь выдавать вердикты. А ВДРУГ ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ? ПРИ ЭТОМ ВАШ "СОВЕТ" БУДЕТ ПРИНЯТ К ЭКСПЛУАТАЦИИ?
24.01.2014 в 21:11:33
Ээээ. что касается котлового насоса, то 15 радиаторов он должен протянуть. Можно спарить(увеличить) коллектор до 15 выходов( в теории). В любом случае их придется регулировать. А так, что за радиаторы, подключение, мощность каждого. Мелкие можно спариваить и то если нижнее подключение. через "бинокль" с байпасом. В любом случае надо смотреть по месту или по чертежу с данными.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу