Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

23.01.2014 в 21:48:42

В доме лучевая разводка отопления. В котельную приходят трубы (Рехау 16) от 15 радиаторов. Как лучше сделать: поставить коллектор на 15 контуров и через гидрострелку на котел или еще какие-нибудь варианты будут?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

23.01.2014 в 22:08:41

Agnostiq,Самый длинный коллектор на 12 выходов,тоесть ближайшие радиаторы можно спарить......Нарисовали бы что задумали.....

0
Аватар пользователя
abuilder

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Таганрог

Сообщений: 93

23.01.2014 в 22:31:43

iv.iv написал : ближайшие радиаторы можно спарить

зачем спаривать? можно из фаровских коллекторов собрать на 15 выходов.

Agnostiq написал : через гидрострелку на котел

гидрострелка потянет за собой дополнительный циркуляционный насос. просто коллетора подключите к котлу.

А вообще и правда

iv.iv написал : Нарисовали бы что задумали

0
Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

23.01.2014 в 22:51:20

15 контуров собрать не проблема из двух коллекторов. Собственно, рисовать как бы и нечего. 15 радиаторов пришло в котельную - вот и всё отопление. А гидрострелку, чтобы сильно не грузить насос в котле, ну и вдруг бойлер косвенного нагрева появится.

0
Аватар пользователя
abuilder

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Таганрог

Сообщений: 93

23.01.2014 в 23:03:06

котел одноконтурный настенный?

0
Аватар пользователя
Agnostiq

Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

23.01.2014 в 23:09:05

Нет, двухконтурный.

0
Аватар пользователя
dm-service

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

24.01.2014 в 02:44:09

Нет, двухконтурный.

причем тут бойлер косвенного нагрева и гидрострелка тогда??? у вас второй контур или сразу под ГВС, или под косвенник... или вы его на что-то другое пустили?

Agnostiq,Самый длинный коллектор на 12 выходов,тоесть ближайшие радиаторы можно спарить....

хорошая мысль!

из фаровских коллекторов собрать на 15 выходов.

не стоит ...

0
Аватар пользователя
abuilder

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Таганрог

Сообщений: 93

24.01.2014 в 13:53:58

dm-service написал : не стоит ...

почему? обоснуйте!

0
Аватар пользователя
dm-service

Местный

Регистрация: 24.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 243

24.01.2014 в 16:08:11

.... если есть возможность соединить ближние радиаторы и сделать целиковый коллектор, зачем чтото крутить... может я и не прав.....

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

24.01.2014 в 20:03:18

Схему разводки (а еще лучше, экспликацию) покажите, уважаемый автор темы.

0
Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

24.01.2014 в 20:21:50

Коллектора скручивать до 15 выводов не нужно, лучше разделить на двое, с примерно равной нагрузкой, и стрелка на настенник вообще не нужна. И еще обвязку котла сделайте полипропиленом, медью то есть материалом который не заужает место соединения.

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

24.01.2014 в 20:44:29

san-1-tehnik написал : Коллектора скручивать до 15 выводов не нужно, лучше разделить на двое, с примерно равной нагрузкой, и стрелка на настенник вообще не нужна. И еще обвязку котла сделайте полипропиленом, медью то есть материалом который не заужает место соединения.

Экстрасенсорика была во все времена востребованным продуктом. Уважаю! Большинство инженеров ведь как? - уточняют данные, потом только выдают вердикт. А вы умничка. Далеко пойдёте, если вас не остановят (тьфу-тьфу-тьфу).

0
Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

24.01.2014 в 20:55:25

Да, я точно умничка, да и хренли тут сенсорить, вопрос прост дальше некуда, так что я еще и понятливый, и текущих данных для меня достаточно.

0
Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

24.01.2014 в 21:03:55

san-1-tehnik написал : Да, я точно умничка, да и хренли тут сенсорить, вопрос прост дальше некуда, так что я еще и понятливый, и текущих данных для меня достаточно.

Я выскажусь, только вы не обижайтесь. В других темах я нередко обращал внимание коллег на возможные нюансы касательно систем отопления. Как понял, вопросом владеет Пассажир, Техник-сан, Мазаяц, и, возможно, Инч1964(у него практического опыта нет, похоже). Вы же в эту категорию не попадаете, но уже стараетесь выдавать вердикты. А ВДРУГ ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ? ПРИ ЭТОМ ВАШ "СОВЕТ" БУДЕТ ПРИНЯТ К ЭКСПЛУАТАЦИИ?

0
Аватар пользователя
Жилин

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Москва

Сообщений: 663

24.01.2014 в 21:11:33

Ээээ. что касается котлового насоса, то 15 радиаторов он должен протянуть. Можно спарить(увеличить) коллектор до 15 выходов( в теории). В любом случае их придется регулировать. А так, что за радиаторы, подключение, мощность каждого. Мелкие можно спариваить и то если нижнее подключение. через "бинокль" с байпасом. В любом случае надо смотреть по месту или по чертежу с данными.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу