йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

24.01.2014 в 11:00:39

Такая ситуация. Котел нагревает теплоноситель всего лишь до сорока градусов, независимо от установки температуры. В чём может быть причина?

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.01.2014 в 18:32:22

Он находится в режиме защиты от замерзания. Что-то не то с платой.

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

25.01.2014 в 21:31:36

йцукер написал : Такая ситуация. Котел нагревает теплоноситель всего лишь до сорока градусов, независимо от установки температуры. В чём может быть причина?

У вас стоит режим теплые полы. Надо изменить программу платы. Если нужно, пишите в личку, и фото котла...

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

25.01.2014 в 21:57:27

SeRg068 написал : У вас стоит режим теплые полы.

Да, Вы правы. Я ориентируюсь по бакси - у них ТП до 60 градС. У радианта до 40 градС. www.**radiant**heat.ru/files/passport/passport-RK50-RUS.pdf‎ стр 32 - перенастройка

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.01.2014 в 22:22:51

Если так,то почему он может установить любую температуру?

0
SeRg068
SeRg068
Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

25.01.2014 в 22:36:04

мвс написал : Если так,то почему он может установить любую температуру?

А какую? диапазон регулирования считай от 30 до 40. Что потребитель знает, что котел отключается на +6 град? А если и еще клапан толком не настроен, то и получается что выбег большой. А там конечно, может быть все... Мы тут подобны экстрикам, сиди, читай и угадывай, зачастую имеется в виду совсем другое...:)

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

27.01.2014 в 08:54:18

SeRg068 написал : У вас стоит режим теплые полы. Надо изменить программу платы. Если нужно, пишите в личку, и фото котла...

Спасибо. Котёл не мой, а охранника с работы, он купил его уже поюзанный и подключал самостоятельно.

AlexMax написал : У радианта до 40 градС. www.radiantheat.ru/files/passport/passport-RK50-RUS.pdf‎ стр 32 - перенастройка

Спасибо, но сайт недоступен, насколько я понял стр 32 - это из руководства котла. Если только оно у него есть.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

27.01.2014 в 09:05:58

йцукер написал : Спасибо, но сайт недоступен,

http://www.radiantheat.ru/files/passport/ А так?

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

28.01.2014 в 10:59:55

AlexMax написал : А так?

Спасибо, так гораздо лучше. :)

Сегодня с утра выяснил, что котёл этот с индексом RMA-24E. По Вашей ссылке есть паспорт на него, этот же паспорт на бумажном носителе был предъявлен с утра владельцем. Но там ничего по настройкам нет.

AlexMax написал : passport-RK50-RUS.pdf‎ стр 32 - перенастройка

Но это как бы не другой котёл. Или у них настройки идентичны? Нашёл на 23 странице "Настройка параметра 3 Диапазон температур контура отопления"

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.