Helicopter
Helicopter
Местный

Регистрация: 30.04.2007

Москва

Сообщений: 254

24.01.2014 в 21:53:54

Интересует накопительный водогрей на 3 фазы на 30-40 литров до 3-4 кВт. Есть ли такие?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17208

24.01.2014 в 21:57:18

http://stiebel-gmbh.ru/products/stiebel-eltron-sh-30-s.html при подключении 220 :) или же http://stiebel-gmbh.ru/products/stiebel-eltron-shd-30-s.html но уже проточно-накопительный

0
Helicopter
Helicopter
Местный

Регистрация: 30.04.2007

Москва

Сообщений: 254

24.01.2014 в 22:29:55

Ну 40 тыр это перебор конечно. А Термекса нету?

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

27.01.2014 в 14:29:25

Helicopter написал : Интересует накопительный водогрей на 3 фазы на 30-40 литров до 3-4 кВт. Есть ли такие?

А смысл говорить о 3 фазах при такой крошечной мощности на 3-4 кВт ? О 3- фазах есть смысл говорить когда у вас девайс под 8-10 килловат и выше.

3-4 кВт ? Это одной фазы "за глаза" :)

Есть накопительные баки с мощными тенами на 2.5 кВт (к примеру, аристоны серии power).

P.S. Да и ... зачем вы так себя не любите ? Термекс вот хотите себе купить :)

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.01.2014 в 14:58:07

ForwardLook написал : А смысл говорить о 3 фазах при такой крошечной мощности на 3-4 кВт ?

Видимо для равномерного распределения по фазам при 5кВТ на фазу.

ForwardLook написал : Да и ... зачем вы так себя не любите ? Термекс вот хотите себе купить

А чем вам Термекс не угодил, у меня 6 лет стоит и не жужжит, До Этого брали Аристон с приятелем, у него потек у меня нет, типа в обоих случаях повезло?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

27.01.2014 в 15:05:39

Helicopter написал : Ну 40 тыр это перебор конечно. А Термекса нету?

Есть и термекс http://triduima.tiu.ru/p24516814-300-thermex-vodonagrevatel.html http://termoviva.ru/shop/UID_2106.html ну или тут посмотрите http://termoviva.ru/shop/CID_163.html

0
Helicopter
Helicopter
Местный

Регистрация: 30.04.2007

Москва

Сообщений: 254

28.01.2014 в 00:36:37

А кто может назвать плюсы и минусы накопительного и проточного нагревателя?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.01.2014 в 06:57:11

Helicopter написал : А кто может назвать плюсы и минусы накопительного и проточного нагревателя?

У проточника один минус. Он должен быть мощным. Что делает его использование к квартире невозможным. Нет таких мощностей. Все остальное в плюсах. Но один этот минус перечеркивает все плюсы.

0
ForwardLook
ForwardLook
Резидент

Регистрация: 29.07.2011

Москва

Сообщений: 1037

28.01.2014 в 12:52:41

SVKan написал : Он должен быть мощным. Что делает его использование к квартире невозможным.

Почему в квартире не возможно? Есть квартиры с выделенной мощностью и 25 киловатт.

Сейчас новостройки в мск идут как правило с мощностью 15 киловатт и выше.

Понятно, что 5 киловатт для проточника это ни о чем :) А сколько надо для проточника для более-менее комфортного использования ?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.01.2014 в 13:21:31

ForwardLook написал : Почему в квартире не возможно? Есть квартиры с выделенной мощностью и 25 киловатт.

Не видел таких. А если и есть, то сколько там стояков водоснабжения? В большой квартире как правило санузлы (которых может быть и несколько) и кухня в слегка разных местах и стояки у них свои. Так что нагревателей тоже понадобится несколько.

ForwardLook написал : Сейчас новостройки в мск идут как правило с мощностью 15 киловатт и выше.

Не выше. За выше энергоснабжающие организации сильно денег просят.

ForwardLook написал : Понятно, что 5 киловатт для проточника это ни о чем А сколько надо для проточника для более-менее комфортного использования ?

Откуда я знаю, какой поток для Вас комфортный и какая температура воды у Вас в кране. Считайте сами. 0,07кВт на один литр в минуту на один градус.

То есть, если для душа хотите 10л в минуту, и вода у Вас 10 градусов, а комфортную температуру мы принимаем 38 градусов, то проточник нужен: 0,07 * 10 * (38-10) = 19,6кВт

0
ВадимС
ВадимС
Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

28.01.2014 в 13:38:13

SVKan написал : 0,07 * 10 * (38-10) = 19,6кВт

что прекрасно сочетается с требованиями большинства производителей термостатических смесителей для душа. Проточник от 18кВт. Все остальное - руки ополоснуть, не более. на душ путный не хватает, или только летом сработает, когда холодная вода несколько теплее.

по теме - я смотрел 3-х фазные нагреватели и мне приглянулись Ariston Platinum Industrial 150Т (150л, 6кВт) и Jaspi VLK 60-3 (60л, но всего 3кВт мощности). приглянулись, так как там бак из нержавейки. Но первый большой, а во втором увеличение мощности конечно есть, но хотелось бы больше. В идеале ищу 50-80л, 3 фазы, 6кВт (2+2+2). У Stiebel такие есть, но цена тоже высока, да и не нержавейка, хотя, думаю что по сроку службы не меньше будет. писал предложение в Термекс, чтобы сделали модель как описал - сказали, что приняли к сведению :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.