Кто-то знает,величину тока,вырабатываемого в норме термопарой для автоматики "EUROSIT 630"???:help
25.01.2014 в 13:35:32
Кто-то знает,величину тока,вырабатываемого в норме термопарой для автоматики "EUROSIT 630"???:help
25.01.2014 в 18:47:16
30-35мл. вольт. Термопара термопаре рознь-так что могет быть по разному.
25.01.2014 в 21:34:53
ПРОСТО САНЯ написал : Кто-то знает,величину тока,вырабатываемого в норме термопарой для автоматики "EUROSIT 630"???:help
А для чего вам ток? МВС почти прав. термопара выдает около 20мВ. Если у Вашего клиента на держит ручка-ищите в контактах проводов и соединениях...и отдельно смотрите ДТ
25.01.2014 в 21:51:34
20мв -при подключеной нагрузке. Меньше-держать не будет
25.01.2014 в 22:22:43
мвс написал : 20мв -при подключеной нагрузке. Меньше-держать не будет
Будет. Работоспособен при не менее 6мВ на МК клапана.