Kosmos Верхние краны открыть,а нижними регульнуть до равномерности всех батарей!Далее если все нормально то заменить краны на вентили(нижние балансировочные,верхние под термоголовку),если непоможет регулировка вызывать представителя ТСЖ и требовать(так как Вы не меняли трубы от застройщика и меняли радиаторы с их разрешения!).Кстати фото ввода в квартиру(там может быть и грязевой фильтр который тоже нужно посмотреть!).
iv.iv, Написал что нужно делать.Ну а ежели батареи подсоединить диагональю,то будет намного лучше. Заменить трубы,это по желанию,но с сшитым ПЭ в стяжке спать спокойнее.
iv.iv написал :
если не поможет регулировка вызывать представителя ТСЖ и требовать(так как Вы не меняли трубы от застройщика и меняли радиаторы с их разрешения!)
Умники блин, сначала вмешиваются бездарно в систему, а потом "дядя вася/сантехник из ЖЭУ/клоун из цирка же разрешил"! Нечего перекладывать с больной головы на здоровую.
Mazayac написал :
Умники блин, сначала вмешиваются бездарно в систему, а потом "дядя вася/сантехник из ЖЭУ/клоун из цирка же разрешил"! Нечего перекладывать с больной головы на здоровую.
О каком вмешательстве идет речь?Судя по текстам выше менялись только радиаторы с разрешения ТСЖ....
Да нет, просто бездумная замена любого элемента инженерных коммуникаций = мега-геморрой, что Вы на своём опыте и поимели.
Ну и от того, что имя второго игрока не ДУК/ЖЭУ, а ТСЖ - ничего не меняется, везде сидят люди, которые "ни в зуб ногой" и которым на проблемы конкретного жильца пофигу.
Mazayac написал :
Да нет, просто бездумная замена любого элемента инженерных коммуникаций = мега-геморрой, что Вы на своём опыте и поимели.
Ну и от того, что имя второго игрока не ДУК/ЖЭУ, а ТСЖ - ничего не меняется, везде сидят люди, которые "ни в зуб ногой" и которым на проблемы конкретного жильца пофигу.
Да нет особой проблемы. Были простот не понятны некоторые факты. Я же не слусайно поменял радиаторы. Напротив стоит такой же дом. С радиаторами от застройщика холодно.
Kosmos, не парьтесь. Люди не вникая, на основе опыта по гниющим хрущобам и рассказам о чудесах современной сантехнической мысли экстраполируют знания, не вникая в написанное. Слова вумные пишут, странно, что формул не выкладывают. Повторю сказанное - iv.iv сказал правильно, но перед этим попробуйте закрыть оба греющих радиатора и посмотреть, заработает ли радиатор в спальне на полную. И вот если заработает, тогда приоткрыть один из двух, потом закрыть его и открыть второй. У вас появится хоть какое-то представление о распределении тепла по вашей системе, и где проблема может быть.
Здравствуйте!!! помогите пожалуйста мне сделали отопление в частном доме.отапливаемая площадь дома 180 м2- подвал,1-ый этаж,2-ой этаж.Установлен газовый котёл BIASI RinNOVA 32kw и твёрдотопливный Buderus 12kw котёл,закрытая система отопления.всё вроде бы нормально но есть проблема--скапливается воздух на втором этаже в радиаторах.в данный момент работает газовый котёл давление в системе 1.5 -2 атмосферы. СКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК СДЕЛАЛИ МНЕ И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ НЕ СКАПЛИВАЛСЯ ВОЗДУХ в системе
Ruslan22 написал :
Установлен газовый котёл BIASI RinNOVA 32kw и твёрдотопливный Buderus 12kw котёл,закрытая система отопления.всё вроде бы нормально но есть проблема--скапливается воздух на втором этаже в радиаторах.в данный момент работает газовый котёл давление в системе 1.5 -2 атмосферы.
Рискуете жизнью! Вот что сделали неправильно! Выделенное красным - недопустимое сочетание техрешений и режимов - должно было бы уже вызвать взрыв котла.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
iv.iv написал :
если поверить ТС что протечек нет то увидим аллюминиевые радиаторы!
Да... Уж! .... Но при крупном увеличении можно увидеть следы протечек, и водного камня, которые образуются со временем.
Хозяин этой "системы" тоже был уверен, что протечек нет! Хотя приходилось подпитывать систему. Вот и "допотпитывался" до того, что все пришлось разобрать и сделать заново.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Кстати, Ваши панельные радиаторы были самые лучшие.
Ну не знаю. Сходил к соседу. У него остались эти панельки от застройщика. Радиаторы горячие, а в квартире дубак ( +17 всего, полы лед). У меня в квартире намного теплее. Дом построили тяп ляп. Худой весь.
Mazayac написал :
Ну так значит не с радиаторами надо воевать
Ну так у меня не такие горячие как у него. Но дома теплее. Значит либо теплоотдача у моих лучше или еще какие то причины. Хз короче, не спец я. Воевать жильцы пытаются с ТСЖ и застройщиком (одна шайка), но Вы знаете как сейчас все это проблематично, пока бюрократия берет свое. Пока достучишься в высокие кабинеты- весеннее отопление начнется.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.