Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#4323587

Kosmos Верхние краны открыть,а нижними регульнуть до равномерности всех батарей!Далее если все нормально то заменить краны на вентили(нижние балансировочные,верхние под термоголовку),если непоможет регулировка вызывать представителя ТСЖ и требовать(так как Вы не меняли трубы от застройщика и меняли радиаторы с их разрешения!).Кстати фото ввода в квартиру(там может быть и грязевой фильтр который тоже нужно посмотреть!).

Выкладываю как обещал то что было от застройщика.

Kosmos написал :
то что было

Суть одинакова.В алюминьках воды меньше.

iv.iv, Написал что нужно делать.Ну а ежели батареи подсоединить диагональю,то будет намного лучше. Заменить трубы,это по желанию,но с сшитым ПЭ в стяжке спать спокойнее.

iv.iv написал :
если не поможет регулировка вызывать представителя ТСЖ и требовать(так как Вы не меняли трубы от застройщика и меняли радиаторы с их разрешения!)

Умники блин, сначала вмешиваются бездарно в систему, а потом "дядя вася/сантехник из ЖЭУ/клоун из цирка же разрешил"! Нечего перекладывать с больной головы на здоровую.

Mazayac написал :
Умники блин, сначала вмешиваются бездарно в систему, а потом "дядя вася/сантехник из ЖЭУ/клоун из цирка же разрешил"! Нечего перекладывать с больной головы на здоровую.

О каком вмешательстве идет речь?Судя по текстам выше менялись только радиаторы с разрешения ТСЖ....

iv.iv написал :
О каком вмешательстве идет речь?

Ну здравствуйте...

iv.iv написал :
Судя по текстам выше менялись только радиаторы с разрешения ТСЖ....

Ну все крандец. Всю ночь не усну. Весь дом из-за меня мерзнет. Мне теперь вечно надо было жить с радиаторами от застройщика?

Да нет, просто бездумная замена любого элемента инженерных коммуникаций = мега-геморрой, что Вы на своём опыте и поимели.
Ну и от того, что имя второго игрока не ДУК/ЖЭУ, а ТСЖ - ничего не меняется, везде сидят люди, которые "ни в зуб ногой" и которым на проблемы конкретного жильца пофигу.

Mazayac написал :
Да нет, просто бездумная замена любого элемента инженерных коммуникаций = мега-геморрой, что Вы на своём опыте и поимели.
Ну и от того, что имя второго игрока не ДУК/ЖЭУ, а ТСЖ - ничего не меняется, везде сидят люди, которые "ни в зуб ногой" и которым на проблемы конкретного жильца пофигу.

Да нет особой проблемы. Были простот не понятны некоторые факты. Я же не слусайно поменял радиаторы. Напротив стоит такой же дом. С радиаторами от застройщика холодно.

Kosmos написал :
С радиаторами от застройщика холодно.

Если топят,то тепло с любыми.

Kosmos, если как в фильме "Космос", а не примазываетесь, то идите и заставьте топить как положено, а не как "шестерка" на форуме ныть...

Кстати, Ваши панельные радиаторы были самые лучшие.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 05.12.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 3354

Kosmos, не парьтесь. Люди не вникая, на основе опыта по гниющим хрущобам и рассказам о чудесах современной сантехнической мысли экстраполируют знания, не вникая в написанное. Слова вумные пишут, странно, что формул не выкладывают. Повторю сказанное - iv.iv сказал правильно, но перед этим попробуйте закрыть оба греющих радиатора и посмотреть, заработает ли радиатор в спальне на полную. И вот если заработает, тогда приоткрыть один из двух, потом закрыть его и открыть второй. У вас появится хоть какое-то представление о распределении тепла по вашей системе, и где проблема может быть.

β-тестер МШУ-125/1400

Kosmos написал :
Я же не слусайно поменял радиаторы

Согласен с Mazayac что любое самостоятельное вмешательство в проект недопустимо.

касимов написал :
Если топят,то тепло с любыми

Это да,но все меняют радиаторыи балансировка всего поновой......

Здравствуйте!!! помогите пожалуйста мне сделали отопление в частном доме.отапливаемая площадь дома 180 м2- подвал,1-ый этаж,2-ой этаж.Установлен газовый котёл BIASI RinNOVA 32kw и твёрдотопливный Buderus 12kw котёл,закрытая система отопления.всё вроде бы нормально но есть проблема--скапливается воздух на втором этаже в радиаторах.в данный момент работает газовый котёл давление в системе 1.5 -2 атмосферы. СКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК СДЕЛАЛИ МНЕ И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ НЕ СКАПЛИВАЛСЯ ВОЗДУХ в системе

Ruslan22 Удивительный вы человек, раз думаете что тут экстрасенсы заседают.
Фото, чертеж схемы, тип радиаторов и т.д.

Ruslan22 написал :
Установлен газовый котёл BIASI RinNOVA 32kw и твёрдотопливный Buderus 12kw котёл,закрытая система отопления.всё вроде бы нормально но есть проблема--скапливается воздух на втором этаже в радиаторах.в данный момент работает газовый котёл давление в системе 1.5 -2 атмосферы.

Рискуете жизнью! Вот что сделали неправильно! Выделенное красным - недопустимое сочетание техрешений и режимов - должно было бы уже вызвать взрыв котла.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, да вы просто всадник Апокалипсиса

Жилин написал :
Inch1964, да вы просто всадник Апокалипсиса

Вот только не надо меня винить, что якобы "накаркал". Не нужно быть экстрасенсом, чтобы предсказать, что ТТ-котел не выдержит давления в 2 атмосферы!

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ruslan22 написал :
СКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК СДЕЛАЛИ МНЕ И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ НЕ СКАПЛИВАЛСЯ ВОЗДУХ в системе

Воздух и должен скапливатся наверху)))У вас или новая система или неправильные трубы или.....опишите систему-какие радиаторы и трубы?

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

iv.iv написал :
Воздух и должен скапливатся наверху)))У вас или новая система или неправильные трубы или.....опишите систему-какие радиаторы и трубы?

Неправильные пчелы...
Где-то автор накосячил с разводкой конвекторов, вот и "воздушит".
Давление нормальное для грави, проблем не вижу.

фото системы отопления сюда...

SeRg068 написал :
фото системы отопления сюда...

если поверить ТС что протечек нет то увидим аллюминиевые радиаторы!

iv.iv написал :
если поверить ТС что протечек нет то увидим аллюминиевые радиаторы!

Да... Уж! .... Но при крупном увеличении можно увидеть следы протечек, и водного камня, которые образуются со временем.

Хозяин этой "системы" тоже был уверен, что протечек нет! Хотя приходилось подпитывать систему. Вот и "допотпитывался" до того, что все пришлось разобрать и сделать заново.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Жилин написал :
да вы просто всадник Апокалипсиса

Вот уж сколько дней не слышно Руслана22. Жив еще?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Он накидал вопросов по разным темам и пропал. Запутался наверное.

Inch1964 написал :
Кстати, Ваши панельные радиаторы были самые лучшие.

Ну не знаю. Сходил к соседу. У него остались эти панельки от застройщика. Радиаторы горячие, а в квартире дубак ( +17 всего, полы лед). У меня в квартире намного теплее. Дом построили тяп ляп. Худой весь.

Kosmos написал :
Радиаторы горячие, а в квартире дубак

Ну так значит не с радиаторами надо воевать.

Mazayac написал :
Ну так значит не с радиаторами надо воевать

Ну так у меня не такие горячие как у него. Но дома теплее. Значит либо теплоотдача у моих лучше или еще какие то причины. Хз короче, не спец я. Воевать жильцы пытаются с ТСЖ и застройщиком (одна шайка), но Вы знаете как сейчас все это проблематично, пока бюрократия берет свое. Пока достучишься в высокие кабинеты- весеннее отопление начнется.