Добрый день Имеем стояк холодной воды с отводом 3/4 и шаровым краном в туалете и газовую колонку Bosch WR 13-2 на кухне. Планирую замену водопровода во всей квартире. С фаниной все понятно и ясно.
Планируется подключение: к холодной воде - в туалете унитаз, в ванной - душевая кабина, умывальник, стиральная машина, на кухне - раковина и посудомойка к горячей воде - в ванной - кабина, раковина, на кухне - раковина. Задача, максимально исключить перепады температуры воды при использовании нескольких потребителей. Мне видится такая схема - кран, фильтр, счетчик ДУ 20, редуктор Honeywell FK06 3/4" AAM, коллектор на 1/2, из него выход 25 ППР трубой до газовой колонки. Холодная вода вся 1/2-20 ППР от коллектора к потребителям. Все хочу разводить ППР трубой.
Нужно ли ставить краны непосредственно перед колонкой?

0
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

31.01.2014 в 19:15:39

serges написал : Добрый день Имеем стояк холодной воды с отводом 3/4 и шаровым краном в туалете и газовую колонку Bosch WR 13-2 на кухне. Планирую замену водопровода во всей квартире. С фаниной все понятно и ясно. Планируется подключение: к холодной воде - в туалете унитаз, в ванной - душевая кабина, умывальник, стиральная машина, на кухне - раковина и посудомойка к горячей воде - в ванной - кабина, раковина, на кухне - раковина. Задача, максимально исключить перепады температуры воды при использовании нескольких потребителей. Мне видится такая схема - кран, фильтр, счетчик ДУ 20, редуктор Honeywell FK06 3/4" AAM, коллектор на 1/2, из него выход 25 ППР трубой до газовой колонки. Холодная вода вся 1/2-20 ППР от коллектора к потребителям. Все хочу разводить ППР трубой. Нужно ли ставить краны непосредственно перед колонкой?

Коллектор Вам не нужен, тем более 1/2. Ведите 3/4 отдельной трубой до колонки, остальных через тройники.

С учетом того, что Вы выбрали ППР - как минимум PN25.

Это основное.

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

31.01.2014 в 21:39:05

serges написал : Задача, максимально исключить перепады температуры воды при использовании нескольких потребителей.

Stc написал : Ведите 3/4 отдельной трубой до колонки, остальных через тройники.

Камрад, это избыточно. Проточный газовый нагреватель всего на 22 кВт. Тут вполне справится и ППР двадцатка. Колонка на 2 потребителя по ГВС нормально просто не выдаст. Расход через неё 13л\мин.

Stc написал : как минимум PN25.

Это да ,полностью согласен.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

31.01.2014 в 23:16:57

Я недавно наблюдал работу ленинградской газовой колонки и понял, что хотеть нужно бойлер, газовый или косвенного нагрева в комплекте с газовым котлом. Газовый котёл можно заставить заодно греть полы по всей квартире. Но всё это дорого на фоне полипропиленовых труб.

serges написал : С фаниной все понятно и ясно.

Вообще то подбор канализационных фиттингов занимает больше времени и мозговых усилий, чем водопроводных.

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

31.01.2014 в 23:43:43

serges написал : Задача, максимально исключить перепады температуры воды при использовании нескольких потребителей.

serges написал : редуктор Honeywell FK06 3/4" AAM, коллектор на 1/2

  • это только усугубит проблему, от которой с одним вводом избавиться невозможно. После счетчика сразу отделить отдельную ветвь на колонку и всю ее (до и после) выполнить максимальным сечением. Холодную ветвь можно даже чуть зажать. Кран на входе в колонку нужен для ее обслуживания. Необходимость крана на выходе зависит от всех смесителей квартиры. Если смесители старого типа с раздельной регулировкой, можно обойтись без крана на выходе. Если хоть один из новых рычажных, рано или поздно, при ТО колонки кто-нить пустит воду из холодной ветви в горячую. ИМХО вообще то с колонкой лучше иметь старые смесители, специфика. А меньше проблем в таком варианте:

cineman написал : понял, что хотеть нужно бойлер, газовый или косвенного нагрева

0
Stc
Stc
Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

01.02.2014 в 01:09:38

Слушатель написал :

  • это только усугубит проблему, от которой с одним вводом избавиться невозможно. После счетчика сразу отделить отдельную ветвь на колонку и всю ее (до и после) выполнить максимальным сечением. Холодную ветвь можно даже чуть зажать. Кран на входе в колонку нужен для ее обслуживания. Необходимость крана на выходе зависит от всех смесителей квартиры. Если смесители старого типа с раздельной регулировкой, можно обойтись без крана на выходе. Если хоть один из новых рычажных, рано или поздно, при ТО колонки кто-нить пустит воду из холодной ветви в горячую. ИМХО вообще то с колонкой лучше иметь старые смесители, специфика. А меньше проблем в таком варианте:

Дополню: По магистрали подачи к газовой колонке имеет смысл иметь избыточное давление носителя, в ущерб другим потребителям. В сообщении выше я определил трубу 3/4, т.к мощность колонки невелика. Это нормально. Самое главное - ОТДЕЛЬНАЯ ТРУБА.

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

02.02.2014 в 00:16:08

Stc написал : По магистрали подачи к газовой колонке имеет смысл иметь избыточное давление носителя, в ущерб другим потребителям. В сообщении выше я определил трубу 3/4, т.к мощность колонки невелика. Это нормально. Самое главное - ОТДЕЛЬНАЯ ТРУБА.

Дополню: Если разложить в линию все трубы, то суммарно горячая будет почти в 2 раза длиннее холодной + зажим сечений в колонке = расход по горячей всегда будет меньше, чем по холодной. Это надо чем то компенсировать.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

02.02.2014 в 10:18:56

Слушатель написал : то суммарно горячая будет почти в 2 раза длиннее

Больше влияние на смесь оказывает сопротивление смесителя. Особенно общие участки сопротивления уже смешанной воде. Это душевой шланг с лейкой или аэраторы на выходе смесителей. Для уменьшения влияния расхода холодной на расход горячей стоит разделить входной фильтр на два разных. В этом случае общий участок составит кусок трубы со счётчиком и его грязевиком, что уже легче.

0
serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

03.02.2014 в 11:54:54

cineman написал : и понял, что хотеть нужно бойлер, газовый или косвенного нагрева в комплекте с газовым котлом

А это что за зверь такой?

0
serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

03.02.2014 в 11:57:25

cineman написал : Вообще то подбор канализационных фиттингов занимает больше времени и мозговых усилий, чем водопроводных.

Там все понятно. Аккуратно расчеканиваем старый тройник, всю чугунину на помойку, ставим новый тройник через резинку-переходник с герметиком и 50 гоним, со соблюдением уклона, до кухни с установкой по ходу тройников. А на раковину в ванной, душевую и стиралку каким диаметром фанины подключать?

0
serges
serges
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 298

03.02.2014 в 11:59:56

Слушатель написал :

  • это только усугубит проблему, от которой с одним вводом избавиться невозможно.

То есть не ставить редуктор Honeywell FK06 3/4" AAM? Или коллектор не использовать?